Sd1287(土工试验规程87)

SD 128-87

土工试验规程 SD 128-87
前 言 粗粒土的土样制备 SD128-028-87 粗粒土相对密度试验 SD128-029-87(试行) 粗粒土击实试验 SD128-030-87 粗粒土渗透试验 SD128-031-87(试行) 无粘性土扰动试样从下向上渗透变形试验 SD128-032-87 无粘性土扰动试样水平管涌试验 SD128-033-87 反滤料试验 SD128-034-87 原状土渗透变形试验 SD128-035-87(参考试行) 粗粒土固结试验 SD128-036-87 粗粒土直接剪切试验 SD128-037-87 粗粒土三轴剪切试验 SD128-038-87 粗粒土多级加荷三轴剪切试验 SD128-038a-87(试行)

中华人民共和国水利部、能源部 关于颁发《土工试验规程》(SD128-87) 第三分册的通知 水利科教[1988]2 号能源技[1988]3 号 各流域机构,水利、水电、电力规划设计院,部直属各科研院、所、高 校,各工程局,各省(自治区、直辖市)水利、水电、电力厅(局) : 根据原水电部科技司(82)技字第 251 号文,由水利水电科学研究 院负责组织有关单位,对 SDS01-79(下册)中有关粗粒土试验部分进行 修订,1987 年 9 月委托中国水利学会岩土力学专业委员会对送审搞进行 了审查。这次修订的规程以《土工试验规程》 (SD128-87)第三分册(粗 粗土试验部分)名称颁发,自公布之日起,代替《土工试验规程》SDS01 -79 下册中土-033-79~土-036-79 和土-052-79~土-058-79 部分, 并 分别按正式和试行两类项目执行。 各单位在执行过程中的意见和建议,请告水利水电科学研究院和南 京水利科学研究院。 本规程由水利电力出版社出版。 1988 年 5 月 13 日

长江委信息研究中心馆藏

1

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库 前 言

本试验规程包括:粗粒土的土样制备,粗粒土相对密度试验,粗粒 土击实试验,粗粒土渗透试验,无粘性土扰动试样从下向上渗透变形试 验,无粘性土扰动试样水平管涌试验,反滤料试验,原状土渗透变形试 验,粗粒土固结试验,粗粒土直接剪切试验,粗粒土三轴剪切试验及粗 粒土多级加荷三轴剪切试验等 12 个试验项目。 规程的修改是根据水利电力部科学技术司(82 技)251 号文的要求, 在原有《土工试验规程》SDS01-79(下册)的基础上,对其中有关粗粒 土部分的试验规程,参照国际通行的标准及我国的实践经验进行修改, 在修改过程中,广泛征求意见,反复修改后提出送审稿。水利电力部科 学技术司委托中国水利学会岩土力学专业委员会于 1987 年 9 月在四川省 成都市召开了审查会,根据审查会的意见,又作了一次修改和加工整理。 1988 年 5 月报水利部、能源部批准颁发。 本规程由水利水电科学研究院主持修改。参
加的单位有水利电力部 昆明勘测设计院科学研究所、水利电力部成都勘测设计院科学研究所、 四川省水利水电勘测设计院、南京水利科学研究院、水利电力部西北水 利科学研究所、水利电力部西北勘测设计院科学研究所。 参加各试验项目规程修改和编写的人员如下: 粗粒土的土样制备 SD128-028-87 主编写人 尹承瑶 (水利电力部昆明勘测设计院科学研究所) 粗粒土相对密度试验 SD128-029-87(试行) 主编写人 史彦文(水利电力部西北水利利学研究所) 粗粒土击实试验 SD128-030-87 主编写人 王继庄 (水利电力部昆明勘测设计院科学研究所) 粗粒土渗透试验 SD128-031-87(试行) 主编写人 郑克恒(四川省水利水电勘测设计院) 无粘性土扰动试样从下向上渗透变形试验 SD128-032-87 主编写人 沙金煊 (南京水利科学研究院) 修 改 人 王 韦(南京水利科学研究院) 无粘性土扰动试样水平管涌试验 SD128-033-87 主编写入 沙金煊 (南京水利科学研究院) 修 改 人 王 韦 (南京水利科学研究院)

长江委信息研究中心馆藏

2

土工试验规程

SD 128-87

反滤料试验 SD128-034-87 主编写人 沙金煊 (南京水利科学研究院) 修 改 人 王 韦 (南京水利科学研究院) 原状土渗透变形试验 SD128-035-87(参考试行) 主编写人 沙金煊 (南京水利科学研究院) 修 改 人 王 韦 (南京水利科学研究院) 粗粒土固结试验 SD128-036-87 主编写人 尹承瑶 (水利电力部昆明勘测设计院科学研究所) 粗粒土直接剪切试验 SD128-037-87 主编写人 刘磷德 (水利电力部成都勘测设计院科学研究所) 粗粒土三轴剪切试验 SD128-038-87 主编写人 郭庆国 (水利电力部西北勘测设计院科学研究所) 粗粒土多级加行三轴剪切试验 SD128-038a-87(试行) 主编写人 郭庆国 (水利电力部西北勘测设计院科学研究所) 本规程由水利水电科学研究院朱思哲负责主持修改和编辑。四川省 水利水电勘测设计院郑克恒参加了部分校阅工作。 对本规程在实行中的意见和建议,请寄北京车公庄西路 10 号水利水 电科学研究院岩土工程研究所。 1989 年 2 月 15 日

长江委信息研究中心馆藏

3

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库 粗 粒 土 的 土 样 制 备 SD128-028-87
1 目的和适用范围 1.1 目的:土样制备是将有代表性的粗粒土,经过必要的制备程序为 各项试验提供试验用料。 1.2 适用范围:根据不同性质的土类,有如下两种土样制备方法。 1.2.1 A 法——粘性粗粒土的土样制备。 1.2.2 B 法——无粘性粗粒土的土样制备。 2 仪器设备 2.1 孔筛: 2. 1. 1 粗筛:孔径为 100、80、60、40、20、10、5mm。 2. 1. 2 细筛:孔径为 2、1、0.5、0
.25、0.125、0.075mm。 2.2 台秤:称量 100kg 或 50kg,感量 50g;称量 10kg,感量 5g。天平: 称量 5000g,感量 1g;称量 200g,感量 0.01g。 2.3 其他:碎石机、振筛机、烘箱、木锤、橡皮板、铁铲、盛土盘、 喷雾器、恒湿器等。 3 操作步骤

3.1 A 法: 3.1.1 风干土样制备,将全部土样置于橡皮板上风干,用木锤将土 块及附着在粗粒土的细粒土碾散。应避免破坏土的天然颗粒,将全部土 样依次过筛,按大于 100、100~80、80~60、60~40、40~20、20~10、 10~5、小于 5mm,分组并称其质量,计算各粒组含量百分数,测定大于 5mm 粗粒及小于 5mm 细粒风干含水量。 3.1.2 天然含水量土样制备,应在保持天然含水量不变的情况下, 将全部土样拌和均匀。根据含砾量多少,按以下规定取代表性土样,测 定其天然含水量。 粗、细粒混合样 2000~5000g 大于 5mm 粗粒 2000~3000g 小于 5mm 细粒 100~200g 根据各项试验所需总质量,用四分法分别取所需土样质量(务使粗 粒分配均匀) ,装入恒湿器内,以防含水量变化。 3.2 B 法:将全部土样依次过粗筛,分组称重,必要时取小于 5mm 细粒 土过筛,计算各粒组含量百分数。按粒组分别存放备用。

长江委信息研究中心馆藏

4

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

5

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库

长江委信息研究中心馆藏

6

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

7

a 垂直圆柱试样安装 3.1.1.4 将试样倒置于不透水的平板上,将容器筒套上橡皮膜 并抽气,使橡皮膜紧贴容器筒内壁。然后将容器筒套在试样外面,放开
长江委信息研究中心馆藏 16

土工试验规程

SD 128-87

抽气夹,使橡皮膜紧贴试样。 3.1.1.5 在试样面上铺厚约 2~5cm 粗砂(至容器筒齐平) ,轻 轻击实,拂平。然后在粗砂面上再依次铺滤布,透水板、下垫环、最后 装上进水段。 3.1.1.6 装上进水段后,连同平板和试样一起翻转装上出水段, 拧紧压紧螺栓(或密
封套环) 。 3. 1. 1. 7 向容器筒壁充气孔充气,充气压力 p 等于水头压力加 上 30kPa 气压 (也可根据需要增加) 使橡皮膜紧贴试样, , 即可进行试验。 b 水平方形试样安装 3.1.1.8 先在容器箱底面铺厚约 4cm 膨胀快凝水泥砂浆(下简 称:砂浆) ,然后将试样放在砂浆面上(上、下方向与取样应一致) ,轻 轻下压,使试样与砂浆充分结合。随后填装两侧砂浆。填装时两端面用 不透水的平板封挡,以免砂浆外溢。 3.1.1.9 待砂浆凝固后,抽去两端挡板,放入透水板和滤布。 在滤布与土样之间的空间用粗砂填实。然后在试样(连同砂)顶面铺砂 浆,装盖板,待 24h 后进行试验。 B 有胶结性的无粘性粗粒土 3.1.1.10 在取样地点按水流方向和试样尺寸要求细心地削成一 个四面凌空的土块(方或圆) ,除去土块表面的扰动土。 3.1.1.11 环绕土样底部四周的水平地面上平整地铺垫一层隔层 (油毡、砂或细土) 。 3.1.1.12 水平试样安装先在上下游两个端面用不透水板封堵, 并在试样顶面均匀地浇注一层砂浆, 厚约 4cm。 然后将容器筒套在土样外 面,再在两面侧壁浇注砂浆。垂直试样安装:将容器筒套住试样,使四 周间隙大致相等,并浇注砂浆。 3.1.1.13 待砂浆养护 24h 后,小心地切断土柱。然后,垂直试 样,按本试验中 3.1.1.5 和 3.1.1.6 方法,安装进出水段,即可进行试 验;水平试样,按本试验 3.1.1.9 方法安装和浇注砂浆,待 24h 后进行 试验。 3.1.2 扰动土试样的制备: 3.1.2.1 按本规程 SD128-028-87 粗粒土试样制备的规定备料。 根据要求的密度、含水量和试样体积,计算并称取已制备好的试样。均 分为 3~4 份。 3.1.2.2 根据试样性质,确定试样安装方法(垂直试样安装与 水平试样安装的步骤大致相同,下面以垂直试样安装方法为例) 。 粘性粗粒土:垂直渗透容器内依次安放垫环、透水板、滤布,装上 测压管(容器内不成橡皮膜) ,铺垫厚约 2~5cm 的粗砂。再分层装填试 料,并分层击实至预定的高度,用深度游标卡尺测量高度。结合层的表 面应刨毛。然后按本试验 3.1.1.5 的方法进行其余步骤。
长江委信息研究中心馆藏 17

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库
无粘性粗粒土:在垂直渗透容器内壁套上橡皮膜(厚 2mm) 。安装上 进水段,分层装填试料并击实至预定的高度。如试料含细粒较多,则底 部应铺垫粗砂。试料装填至与容器顶齐平,接上出水段,然后开始试验。 对于有棱角易破碎的无粘性粗粒土,宜用风干试料,分层振实。应 避免粗细颗粒分离,减少颗粒破碎,使之粗细颗粒分布均匀。

长江委信息
研究中心馆藏

18

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

19

3.4 按本规程 SD128-032-87 中的 3.9 步骤饱和排气。 3.5 进行渗流由上向下试验时,下游溢水箱水面应高于或平被保护土 与滤层的接触面。
长江委信息研究中心馆藏 28

土工试验规程

SD 128-87

3.6 试验开始时,以相应于 0.1~0.2 的渗流坡降的水头作为第一级水 头进行试验,以后每隔 1h 加一级水头。 3.7 每抬高一级水头后,隔 3Omin 读数一次。每级水头应测读两次, 并记录。流量也应进行两次测量,取其平均值。 3.8 若试样未发生任何变化,流量未随时间增大,测压管无变化,无 细粒移动和水色变浑等迹象,即可进行下一级水头的试验。以后各级水 头,大致按 0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、…的坡降逐次升高, 每升高一次水头,均应按本试验 3.7 的方法进行测读。 3.9 在本级水头下,如发现细粒通过接触面跑入滤层,或发现滤层中 的测压管水头差不断增大时,则本级水头和以后步骤中的每一级水头试 验持续时间需延长到 3~4h。 3.10 在下列情况下:渗入滤层中细粒停止移动;位于滤层中的测压管 水头差不再继续增大。应继续升高水头,进行下一级水头的试验,不宜 中断。 3.11 有下列情况之一者,可以结束试验: 3.11.1 当升高水头后,流量不断变大,被保护土中的渗流坡降减 小。 3.11.2 滤层中的渗流坡降等于被保护土中的渗流坡降。 3.11.3 被保护土为粘性土,渗流坡降大于 50~100 时,被保护土 为无粘性土,渗流坡降大于 10 时,被保护土仍未破坏。 3.12 试验结束后,应缓慢降低水箱水位。以防止上层细粒在停水过程 中掉入下层,或通过透水板掉入下漏斗。 3.13 仪器中水放完后,分层取样,进行颗粒分析。在分层取样时,记 录下列现象:滤层淤填厚度;接触带变化情况;被保护土中细粒流失粒 径,流失部位,深度等。 3.14 试验后,土样妥为保存,直至资料分析结束后,才可丢弃。 3.15 资料整
理应与试验同时进行,以便及时发现问题,及时解决。 4 计算和制图 4. 1 资料整理包括下列内容: 计算试验开始时,每层土料的干密度和孔隙率。 计算每一级水头下,被保护土和滤层的渗流坡降、渗流速度、渗透 系数。 绘制被保护土的 i~v 曲线和 v~t 曲线。 在同一颗粒大小分析曲线纸上,绘制被保护土和漏层在试验前后的 颗料分析曲线,用以确定被保护土中带出的土量和滤层内的淤填量。 4. 2 试验结束后,应放水冲洗仪器。 4.3 渗流方向为水平的滤层试验可在水平管涌仪内进行,试验可参考 本规程 SD128-033-87 进行。
长江委信息研究中心馆藏 29

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库
4. 4 本试验记录格式同本规程 SD128-032-87 中的 5 表 32-1。

长江委信息研究中心馆藏

30

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

31

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库

3 3.1 扰动试样制备:
长江委信息研究中心馆藏

操作步骤

32

土工试验规程

SD 128-87

3.1.1 按本规程 SD128-028 一 87 中的有关规定制备试样。取制备 好的土样拌匀,均分为 2~3 份,注意勿使粗粒集中。 3.1.2 将带套环的固结容器内壁涂一层润滑脂,安装在放有透水板 的底盘上。容器下垫以垫块。适水板上放一层滤纸,分层均匀装料。粘 性粗粒土用击实法,无粘性粗粒土用振动法,将试样分层压实至要求的 干密度。除去套环,整平表面,其上放一层滤纸,顺次放透水板和传压 板。 3.2 原状样试作制备: 3.2.1 将粘性粗粒土原状样置于平整地方,拆除包装后,细心检查 土样是否扰动,有无裂缝等,并将四周可能松动的土削去。整平端面。 3.2.2 将固结容器涂一层润滑脂,下端加一内径与容器相同的有刃 口的切土环。然后放在土样上。小心地用切土刀或钢锯将土样修成略大 于容器外径的土柱,边修边压,直至土样顶面高出容器为止。边缘若有 砾石 1 可以剔除,用较小的砾石细土填补。取去切立环,将容器两端余 土削平。擦净容器外壁,称质量;测定端面削下余土的含水量。 3.2.3 在切削过程中,应仔细观察试样情况,并描述层次、颜色、 层间结合、砾石风化程度及分布情况等。 3.2.4 将装有试样的压缩容器吊装在仪器底盘上,顺次放滤纸,透 水板、传压板。 3.3 如需饱和试样,将蓄水槽安装在固结仪底盘上,固结仪置于反力 架中心,并连结供水装置。对无粘性粗粒土,宜用水头饱和;对粘性粗 粒土宜用真空饱和。 3.4 拆去容器的浮环垫块,安装变形量表或传感器。 3.5 施加 3~5kPa 的预压力,使试样与仪器各部之间接触良好。将各 量表
或传感器调整到零点或初始读数。 3.6 施加各级压力,压力等级一般为 50、100、200、400、800、1600、 3200、…kPa,最后一级压力应大于最大预计压力 100~200kPa。 3. 7 如需要确定先期固结压力时,施加的压力应达到使试样的 e~logP 曲线下段呈较长的直线段。 3.8 如需要测定沉降速率,则施加每一级压力后,按下列时间顺序测 记试样高度的变化: 0.1、 0.25、 2.25、 6.25、 12.25、 l、 4、 9、 16、 20.25、 25、30.25、36、42.25、60min,此后每隔 lh 侧记一次直至主固结完成, 或延长至 24h。按此步骤逐级加压至试验结束。 3.9 如需作回弹试验,可在施加某级压力(大于上覆荷重)下,固结 稳定后逐级退压,直至退到第一级压力。每次退压后测记试样的回弹量, 至稳定为止。 3.10 试验结束后,排除容器中的水,拆除仪器各部件,将试样从容器 内推出,取代表性试样测定试验后含水量。如要了解颗粒破碎情况,应
长江委信息研究中心馆藏 33

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库
对全部试样进行颗粒分析试验。 4 计算和绘图 4. 1 计算方法:

长江委信息研究中心馆藏

34

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

35

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库 粗粒土三轴剪切试验 SD128-038-87
1 目的和适用范围 1. 本试验是测定粗粒土抗剪强度的一种方法。 1 它通常用 3~4 个试样, 分别在不同恒定周围压力(即最小主应力σ 3 )下,施加轴向压力[即主 应力差(σ 1 -σ 3 ),进行剪切至破坏,然后按莫尔-库仑强理论求得 」 抗剪强度参数。 1.2 本试验适用于测定最大粒径为 60mm 的粗粒土的总抗剪强度参数、 有效抗剪强度参数和孔隙压力系数。 1.3 根据粗粒土的性质,工程情况的不同和排水条件,本试验分为不 固结不排水剪(UU) 、固结不排水剪(CU) 、固结排水剪(CD)等三种试 验类型。 2 仪器设备 2.1 三轴剪力仪,如图 38-1 所示。主要由压力室、轴向压力系统(压 力机、测力计等) 、周围压力系统、体变量测系统、孔隙压
力量测系统等 部分组成。 试样直径 D,试样高度 H 与试样最大粒径 dmax 应符合 D 大于或等于 5dmax、 H/D 为 2~2.5。 2.2 附属设备,包括对开成型筒。承膜筒、击实锤或振捣器、橡皮膜、 位移计、磅秤、托盘天平、钢尺、秒表、瓷盘、烘箱等。 2. 3 试验前应对三轴压缩仪进行检查: 2.3.1 轴向压力系统,周围压力系统运行正常;根据工程要求确定 周围压力σ 3 的最大值,按σ 1 大于 5σ 3 估算轴向压力。轴向压力测力计 的精度不宜低于最大轴向压力的 l%。 2.3.2 轴向压力测力计,孔隙压力传感器等按期率定。 2.3.3 压力室应密封不泄漏;传压活塞应在轴套内滑动正常;孔隙 压力量测设备的管道内应无气泡;各管道、阀门、接头等应通畅不泄漏。 检查完毕后,关闭周围压力阀、排水阀、孔隙压力阀等,以备使用。 2.3.4 橡皮膜试用前应不漏水。 3 操作步骤 3.1 无粘性粗粒土三轴剪切试验: 3. 1. 1 按 SD128-028-87 的规定,备好土料。根据试验要求的干密 度、含水量及试样尺寸计算并称取试验所需的用料。 3.1.2 将备好的土料,按装填层数分成几等份。应防止粗细颗粒分
长江委信息研究中心馆藏 44

土工试验规程
离,保证试样的均匀性。

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

45

粗粒土多级加荷三轴剪切试验 SD128-038a-87
(试行) 1 目的和适用范围 1.1 本试验适用于用一个试样,分级施加周围压力和轴向压力进行剪 切试验,确定粗粒土的抗剪强度参数 C 和φ 。 1. 本试验适用于测定最大粒径为 60mm 的粘性粗粒土和无粘性粗粒土。 2 1.3 根据排水条件,本试验分为不固结不排水剪(uu) 、固结不排水 剪(Cu)、固结排水剪(CD)3 种试验类型。 2 仪器设备 本试验所用的试验设备、附属设备以及试验前的仪器检查皆与粗粒 土三轴剪切试验(本规程 SD128-038-87)2.1~2.3 相同。 在应用中,试样巨寸 D、 H 和试料最大粒径间应符合 D/dmax 大于或
等于 5, H/D 为 2~2.5 的规定。 3 无粘性粗粒土多级加荷三轴剪切试验 3.1 试样制备:按本规程 SD128-038-87 中 3.1.1~3.l.8 的步骤进 行。 3.2 试样饱和:按本规程 SD128-038-87 中 3.2.1~3.2.4 的步骤进 行。 3.3 不固结不排水剪(uu) : 3.3.1 试样饱和后,关进水、排水阀,开周围压力阀施加第一级周 围压力达到预定值,并保持恒定。 3.3.2 以轴向应变为 0.5%~1.0%的剪切速率进行剪切试验。在剪 切过程中,当试样每产生轴向应变 0.1%~0.4%,测轴向压力测力计、 轴向变形计读数各一次。若有特殊要求,可酌情减少或加密读数次数。 3.3.3 当测力计读数达到稳定或趋于稳定(主应力差的增量不超过 5kPa) 、或读数减小时,停止剪切。记录测力计和轴向变形计读数。 3.3.4 施加第二级周围压力至预定值。稳定 10~20min 后,将轴向 测力计和轴向变形计的读数调整至第一级剪切末了时的值,再按本试验 中 3.3.2 进行第二级剪切试验,直至轴向压力测力计出现稳定值或趋于 稳定(主应力差的增量不超过 5kPa)时停止剪切。 3.3.5 同样按上述步骤进行第三级和第四级试验。但最后一级的总 应变应达到 20%为止。 3.3.6 试验结束后,关周围压力阀,卸去轴向压力、周围压力,排
长江委信息研究中心馆藏 55

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库
去压力室水,尽快卸去压力室罩,对试样进行描述。 3.4 固结不排水剪(Cu) (测孔隙水压力) : 3. 4. 1 试样饱和后按本试验中 3.3.l 的步骤施加第一级周围压力。 按本规程 SD128-038-87 中 3.4.l~3.4.2 的步骤,开排水阀,使试样在 周围压力下排水固结。 3. 4. 2 固结完成后,关排水阀,开孔隙压力阀,按本规程 SD128- 038-87 中 3.4.3 的步骤进行第一级剪切试验, 直至轴向压力测力计读数 达到稳定值或趋于稳定(主应力差的增量不超过 5kPa)时停止剪切。 3. 4. 3 施加第二级周围压力至预定值。待稳定后,测记孔隙压力计, 轴向压力测力计和轮向变形计读数。然后开排水阀,进行排水固结,直 至孔限压力消散 95%为止,关排水阀。开动压力机,使压力室内试样顶 帽与活塞接触(测力计读数微动,表示已接触好) 。测记变形计的读数。 此读数与上一级剪切终了时的变形计读数之差△h 为试样在第二级周围 压力下的轴向沉降量。 3.4.4 按本试验中 3.4.2 的步骤进行第二级剪切。 3.4.5 按上述方法进行第三级和第四级固结和剪切试验。 3. 4. 6 试验结束后,关孔隙压力阀,周围压力阀,卸去轴向压力、 周围压力,排去压力室水,卸去压力室罩,对剪后试样进行描述。 3. 4. 7 固结不排水剪(不测孔
隙水压力) :试验步骤与本试验中 3.4.1~3.4.6 相同。但固结完成后,关孔隙压力阀,剪切过程中不测孔 隙水压力。 3.5 固结排水剪(CD) : 3.5.1 试样饱和后,按本试验中 3.4.1 的步骤施加第一级周围压力 进行排水固结。 3.5.2 固结完成后,按每分钟 0.1%~0.5%的轴向应变速率及本规 程 SD128-038-87 中 3.5.1 的步骤进行剪切,直至测力计读数达到稳 定或趋向稳定为止。 3.5.3 关排水阀,施加第二级周围压力至预定值。开孔隙压阀,测 定孔隙压力的稳定读数。 3.5.4 开排水阀进行排水固结,直至孔隙压力消散至少于 5%为止。 3. 5 固结完成后, 5. 按本试验中 3.5.2 的步骤进行第二级剪切试验。 3.5.6 按本试验中第 3.5.3~3.5.5 的步骤进行第三级、第四级的 固结和剪切试验。 4 粘性粗粒土多级加荷三轴剪切试验 4.1 试样制备:同本规程 SD128-038-87 中 4.1.1~4.1.5 的步骤。 4.2 试样饱和:同本规程 SD128-038-87 中 4.2.1~4.2.2 的步骤。 4. 3 不固结不排水剪(uu) :按本试验中 3.3.1~3.3.6 的步骤进行试 验。
长江委信息研究中心馆藏 56

土工试验规程

SD 128-87

4. 4 固结不排水剪(Cu) (测孔隙压力) : 4. 4. 1 按本规程 SD128-038-87 中 4.2.1~4.2.2 的步骤饱和试样后, 然后按本试验中 3.4.1~3.4.6 的步骤进行试样固结和剪切。但应采用每 分钟 0.05%~0.1%的轴向应变的速率进行剪切。 4. 5 固结排水剪(CD) : 4. 5. 1 试样的制备、固结和剪切与本试验中 4.4 固结不排水剪(Cu) (测孔隙压力)相同。但应采用每分钟 0.003%~0.012%的轴向应变速 率进行剪切。

长江委信息研究中心馆藏

57

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库

长江委信息研究中心馆藏

58

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

59

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库

长江委信息研究中心馆藏

60

土工试验规程

SD 128-87

长江委信息研究中心馆藏

61


                Sd1286(土工试验规程86)
前 言 地基土对混凝土板的抗滑试验 SD128-020-86 十字板剪切试验 SD128-021-86 标准贯入试验 SD128-022-86 静力触探试验 SD128-023-86 动力触探试验 SD128-024-86(试行) 旁压试验 SD128-025-86(试行) 载荷试验 SD128-026-86(试行) 跨孔波速试验 SD128-027-86(试行) 说明书 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《土工试验规程》第二分册的通知 (80)水电技字第 37 号 《土工试验规程》经原水利部审定于一九五六年颁发,一九六二年 由我部组织修订,一九七九年作第二次修订后分上、下册出版, 《原位测 试》部分编排在下册,一九八二年委托我部华东电力设计院又主持进行 了修订。这次修订后的规程以《土工试验规程》 (SD128-86)第二分册 (原位测试部分)颁发,自颁发之日起,代替《土工试验规程》 (SDS01 -79) 下册中土-043-79 至土-046-79 部分, 按正式和试行两类项目执行。 各单位在执行《规程》过程中的意见和建议,请告华东电力设计院 和南京水利科学研究院。 本规程由水利电力出版社出版。 一九八六年五月五日

长江委信息研究中心馆藏

1

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库
前 言 《土工试验规程》第二分册(原位测试)部分,共列有:地基土对 混凝土板的抗滑试验,标准贯入试验,静力触探试验,动力触探试验, 旁压试验,载荷试验,跨孔波速试验八个项目。前四项为 SDS01-79 规程 (下册)的修订项目;后四项为新增项目。根据各项目的成熟程度,前 四项列为正式规程;后四项列为试行规程。 第二分册主持编写单位是华东电力设计院,八个项目分别由水利水 电科学研究院,交通部第一航务工程勘察设计院,河北省水利厅勘测设 计院,华东电力设计院,机械工业部勘察研究院,兵器工业部勘测公司, 中南电力设计院负责编写。经广泛征求意见,反复修改后提出送审稿。 水利电力部科学技术司委托中国水利学会岩土力学专业委员会对规程的 送审稿组织审查,于 1985 年 7 月在河北承德市召开了审查会,提出了审 查意见。会后,各项目编写小组按审查意见进行了修改、加工整理。最 后由中国水利学会岩土力学专业委员会委派窦宜同志审定,报水利电力 部批准颁发。 参加各项目编写单位及参加人员如下: 地基土对混凝土板的抗滑试验 主编写人:黄俊、曹健人(水利水电科学研究院) 十字板剪切试验 主编写人:申伯熙(交通部第一航务工程勘察设计院) 参加编写人:于吉求(四川省建筑科学研究所) 雷永安(南京水利科学研究院) 标准贯入试验 主编写人:高玉衡、王育人(河北省
水利厅勘测设计院) 参加编写人:张苏民(机械工业部勘察研究院) 静力触探试验 主编写人:陈继成(华东电力设计院) 参加编写人:许国良(西北电力设计院) 陈祖略(中南电力设计院) 王惠昌(四川省建筑科学研究所) 动力触探试验 主编写人:张苏民(机械工业部勘察研究院) 参加编写人:高玉衡(河北省水利厅勘测设计院) 旁压试验 主编写人:齐英武(兵器工业部勘测公司)
长江委信息研究中心馆藏 2

土工试验规程 SD 128-86
参加编写人:邹联升(常州市建筑设计院) 陈泰昌(北京市勘察处) 吴宏达(武汉地质学院) 张剑锋(华东电力设计院) 载荷试验 主编写人:欧阳绍裘、雷淑贤(中南电力设计院) 参加编写人:黄天石(西北电力设计院) 李庆(冶金部昆明冶金勘测公司) 跨孔波速试验 主编写人:唐有职(华东电力设计院) 参加编写人:郭锡荣(水利水电科学研究院) 吴学芳(北京市勘察处) 该分册规程由华东电力设计院童翊湘、张剑锋、陈继成负责编辑, 窦宜、盛树馨统一校阅。 本规程的技术归口单位:南京水利科学研究院 对本规程的意见和建议,请函寄上海市华东电力设计院勘测处。

长江委信息研究中心馆藏

3

水利水电工程施工监理适用规范全文数据库 地基土对混凝土板的抗滑试验 SD128-020-86
1 目的和适用范围 1. 本试验目的在于求得混凝土板与地基土接触面上的抗剪强度。 1 1.2 本方法适用于现场进行平底混凝土板与地基土的抗滑试验。 试验应在建筑物基底设计高程上进行。如果地面上的土质情况与基底处 的相同,亦可在地面上进行。 1.3 为了抗滑试验成果与室内试验成果相比较,以及便于选择工 地测定的指标,对于每组试验地点的地基土在试验前后均应作必要的室 内测定。测定内容包括:抗剪强度、密度、含水量、液塑性等。 2 仪器设备 2.1 附压力表的千斤顶 4~6 个,起重量 150~200kN;或视设计 荷重的大小,准备加重物(如铁块、混凝土块等)若干 kN。 2. 2 50cm×100cm 或 70cm×140cm 的混凝土试块若干块。 对于砂土 地基或硬土地基可预先制备,对于一般粘性土地基宜就地浇注制成。 2. 3 量表 2~4 个,量程 10~25mm,分度值 0.01mm。 2.4 牵引及导向设备:钢丝绳、滑轮、三角架、锚座等。 2.5 其他设备:荷重台、起重葫芦、秒表、土锚、工字架、槽钢、 垫块、滚珠轴承、链条钳等。 3 试验方法 3. 1 根据设备条件,选择试验方案。常用的两种方案如图 20-1 及 图 20-2 所示。 3.2 根据所选择的试验方案等情况,选择适当的地点,整平足够 的试验场地。 3.3 按原型建筑物所设计的混凝土标号,在
现场浇注(或预制) 试验用的混凝土块。在混凝土试块浇注后,地基若是粘性土时,应使土 浸水饱和。为便于地基充分浸水,在浇注时最好预留竖向小孔若干个。 试块一般养护约 7 天后方可使用。 3.4 试验开始前,应检查设备的灵活性和支撑设备的可靠性,以 保证试验的正常进行。 3.5 根据设计荷重来确定最大的垂直压力,并以此选择 3~4 级垂 直压力进行试验。垂直压力施加方法如下: 3.5.1 若采用重物加荷时,可先在混凝土试块上搁置加荷平台, 均匀地逐渐加上重物。应避免加荷时发生偏心现象。
长江委信息研究中心馆藏 4

土工试验规程 SD 128-86
3.5.2 若采用千斤顶加荷,且用载重汽车作为垂直压力的支撑设 备时,在汽车开抵试

长江委信息研究中心馆藏

5

                公路土工试验规程公路土工试验规程
JTG E40-2007
土的含水率试验
烘干法(T0103-1993)
本实验方法适用于测定黏质土、粉质土、砂类土、砂砾石、有机质土和冻土类的含水率。
1、 取具有代表性的试样,细粒土15~30g,砂类土、有机质土为50g,
砂砾石为1~2kg,放入称量盒内,立即盖好盒盖,称质量。 2、 揭开盒盖,将试样放入温度为105~110℃恒温下烘干。烘干
时间细粒土不得少于8h,砂类土不得少于6h,对含有有机质超过5%的土或含石膏的土,应将温度控制在60~70℃的恒温下,干燥12~15h为好。
3、 将烘干的试样取出,放入干燥器内冷却(一般0.5~1h即可),
称重。 4、 计算

式中:ω-含水率(%),计算至0.1;       m-湿土质量(g);       m1-干土质量(g)。 本试验记录格式如表:
含水率实验记录(烘干法)
工程编号 土样说明实验日期 试验者 计算者

酒精燃烧法(T0104-1993)
本实验方法适用于快速简易测定细粒土(含有机质的土除外)的含水率。
1、 取代表性试样(黏质土5~10g,砂类土20~30g),放入称量盒内
称量。
2、 用滴管注入酒精直至盒中出现液面为止;是酒精和试样充分混
合均匀,可将盒底在桌面轻轻敲击。
3、 点燃酒精,燃至火焰熄灭;冷却数分钟再重复燃烧两次,称重。 4、 计算

式中:ω —— 含水率(%),计算至0.1;        m—— 湿土质量(g);        m1—— 干土质量(g)。
本实验记录格式如下:
工程编号

含水率实验记录(酒精燃烧法)
试验者

土样说明计算者

土的密度试验
环刀法(T0107-1993)
本实验方法适用于细粒土。
1、 仪器设备
环刀:内径6~8cm,高2~5.4 cm,壁厚1.5~2.2 mm。 天平:感量0.1g。
其他:修土刀、钢丝锯、凡士林等。 2、 实验步骤
①按工程需要取原状土或制备好的的扰动土,整平两端,环刀内壁涂一薄层凡士林,刀口向下放在土样上。 ②用修土刀或钢丝锯将土样上部削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀垂直下压,边压边削,直至土样伸出环刀上部为止。削去两端余土,使土样与环刀口面齐平,并用剩余土样测定含水率。
③檫净环刀外壁,称环刀与土合质量m1,精准至0.1g。 ④计算

式中

湿密度(g/cm),计算至0.01;
环刀与土合质量(g); 环刀质量(g); 环刀体积(cm3);
3
3
m1                 m2                 v
干密度(g/cm),计算至0.01;                 ω含水率(%)。
本实验记录格式如下:

灌砂法(T0111-1993)
本实验法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度。试样的最大粒径一般不得超过15mm,测定密度层的厚度为150~200mm。
注:①在测定细粒土的密度时,可采用Ф100mm的小型灌砂桶。
②如最大粒径超过15mm,则相应地增大灌砂桶和标定灌的尺寸,例如,粒径达40~60mm的粗砂土,灌砂桶和现场试洞的直径为150~200mm。
实验步骤
1、 在试验地点,选一块约40cm×40cm的平坦表面,并将
其清扫干净;将基板放在此平坦表面上;如表面的较大,则将盛有量砂m5的灌砂筒放在基板中间的圆孔上;打开灌砂筒开关,让砂流入孔内,直到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关;取下灌砂筒,并称筒内的质量m6,准确至1g。
2、 取走基板,将留在试验地点放入量砂收回,重新将表
面清扫干净;将基板中孔凿洞,洞口直径100mm。在凿洞过程中,应注意不使造出的试样丢失,并随时将凿松的材料取出,放入已知质量的塑料袋内,密封。试洞深度应与标定灌高度接近或一致。凿洞毕,称此塑料袋中全部试样质量,准确至1g。减去已知塑料袋的质量后,即为试样的总质量mt。
3、 从挖出的全部试样中取有代表性的样品,放入铝盒中,
测定其含水率。样品数量:对于细粒土不少于100g,粗粒土不少于500g。
4、 将基板安放在试洞上,将灌砂筒放在基板中间(储砂
筒内放满砂至恒重m1),使灌砂桶的下口对准基板的中孔及试洞。打开灌砂桶开关,让砂流入石洞内。关闭开关小心取走灌砂桶,称量筒内剩余砂的质量m4,准确至1g。
5、 如清扫干净的平坦表面上,粗糙度不大,则不需要放
基板,将灌砂筒直接放在已经挖好的试洞上。打开筒开关让砂流入试洞内。在此期间注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关。仔细取走灌砂筒,称量筒内剩余砂的质量m4,准确至1g。 6、 取出试洞内的量砂,以备下次试验再用。若量砂的湿
度或量砂中有杂质,则应该重新烘干,过筛,并放置一段时间,使其与空气的湿度达到平衡后再用。 7、 如试洞中有较大空隙,量砂可能进入空隙时,则应按
试洞外形,松弛地放入一层柔软的纱布。然后再进行灌砂工作。 8、 结果整理
按下式计算填满试洞所需砂的质量:
灌砂时试洞上放有基板的情况        mb=m1-m4-(m5-m6) 灌砂时试洞上不放基板的情况        mb=m1-m,4-m2 式中:mb——砂的质量(g);
m1——灌砂入试洞前筒内砂的质量(g); m2——灌砂筒下部圆锥体内砂的平均质量(g); m4、m,4——灌砂入试洞后,筒内剩余砂的质量(g); (m5-m6)——灌砂筒下部圆锥体内及基板和粗糙表面间砂的
总质量(g)。
按下式计算试样地点土的湿密度:

式中:——土的湿密度(g/cm),计算至0.01;

——试洞中取出全部土样的质量(g); ——填满试洞所需砂的质量(g);
3
3

——量砂的密度(g/cm)。      按下式计算干密度:

式中:—— 土的干密度(g/cm),计算至0.01;
—— 土的湿密度 (g/cm);                  —— 土的含水率(%)。
3
3
                土工试验规程SD128—84前言
土的工程分类SD128-001-84 土样和试样制备SD128-002-84 含水量试验SD128-003-84 密度试验SD128-004-84 比重试验SD128-005-84
颗粒大小分析试验SD128-006-84 界限含水量试验SD128-007-84 湿化试验SD128-008-84
相对密度试验SD128-009-84
毛管水上升高度试验SD128-010-84 击实试验SD128-011-84 渗透试验SD128-012-84 固结试验SD128-013-84
黄土压缩试验SD128-014一84
孔隙压力消散试验SD128-015-84(试行) 三轴剪切试验SD128-016-84
一个试样多级加荷三轴剪切试验SD128-016a一84(试行) 无侧限抗压强度试验SD128-017-84 直接剪切试验SD128-018-84
排水反复直接剪切试验SD128-018a一84(试行) 无凝聚性土天然坡角试验SD128-019-84 附录

打印   刷新

土工试验规程 SD 128—84

前           言

随着科学技术的发展,试验技术和仪器不断更新。为了经常系统地收集资料,开展试验研究,从而不断提高土工试验规程的科学技术水平,更好地为生产、科研服务,水电部(82)技水字第251号文决定,由南京水利科学研究院、长江水利水电科学研究院、西北水利科学研究所、华东电力设计院、昆明勘测设计院科研所、华北水利水电学院研究生部、水利水电科学研究院(1984年增加)组成“土工试验标准化研究小组”,并组织有关单位,对水电部颁发的《土工试验规程》SDS01—79(上、下册)进行修订。本着成熟一项,增订和修改一项及与国际通用标准等效的精神,将《土工试验规程》SDS01—79上册中的部分项目进行了修订,并通过了技术审查。界限含水量试验由中国水利学会岩土力学专业委员会组织主审,击实、固结、黄土压缩、三轴剪切和排水反复直接剪切等项试验由水利水电科学研究院组织主审。修改的主要项目及内容如下:
1.界限含水量试验:将液、塑限联合试验列为正式标准,附碟式液限试验和搓滚法塑限试验。
2.击实试验:制定了相近于国际通用标准的标准击实试验,取消南实处仪击实标准和简易击实法。     3.固结试验,黄土压缩试验,三轴剪切试验,一个试样多级加荷三轴试验,排水反复直接剪切试验等项目进行了部分条文的修改和说明书内容的增减。
4.取消天然稠度试验。
5.名词及单位:根据我国法定计量单位的规定,将有关名词进行了修改;采用法定计量单位,为了便于过渡,在条文中将原有计量单位附在括号中。     6.本规程的编写格式遵循国家标准GB1.1—81《标准化工作导则编写标准的一般规定》。规程编号根据<84>技标字第84号文规定采用国家标准流水编号的方式改为SD128—84。     参加本规程整编工作的有窦宜、盛树馨、陶秀珍。窦宜负责总编校。
土的工程分类 SD128—001—84

1  目的和适用范围
1.1  本规程用于原状土与扰动土的鉴别、描述与分类命名。分试验室分类法与目测分类法两种。分类结果应给出土类符号、典型名称和土样描述。
1.2  本方法适用于颗粒粒径小于60mm的各种土类,包括粗粒土、细粒土和有机土。对于含粒径大于60mm的土的分类,可参考其它有关规程。     2  分类试验
2.1  分别按下列各项试验或方法进行分类:
2.1.1  试验室试验
2.1.1.1  筛分析:按SD128—006—84颗粒大小分析试验规定的方法和要求,确定试样中各粒组的含量百分数。
2.1.1.2  液限、塑限试验:按SD128—007—84界限含水量试验规定的方法进行。     2.1.2  目测法
2.1.2.1  观察:借肉眼观察,估计试样中各粒组的含量。
2.1.2.2  简易试验:借手触感觉等方法,对试样中细粒部分的类别与性质作判别鉴定。     3  粒组划分
3.1  按图1-1划分粒组

图1-1  粒组划分图

4  分类符号与土类命名
4.1  用表1-1中的各符号表示组成土的成分、土的级配和土的特征。此外,还采用下列符号:

——土的不均匀系数;

——土的曲率系数。
式中  d10、d30、d60——分别为土的级配曲线上颗粒含量小于10%、30%和60%的粒径。     对于细粒土,如其中含砾(砂)量达到30%~50%,在分类符号末尾加g(s)符号。
表1-1  分类用符号

4.2  用4.1所列符号的组合表示土类,方法如下:
4.2.1  用两个符号组合时有下列情况:
4.2.1.1  前一个符号表示土的主要成分,后一个符号表示土的级配或性质。例如:
GP——不良级配砾; MI——粉质土(中液限)。
4.2.1.2  前一个符号表示土的主要成分,后一个符号表示土的副成分。例如:
GM——含粉质土砾; S—C——微含粘质土砂。

注:上例符号中,S与C间用短横线相连,表示“微含”,以区别于“含”。
4.2.2  用三个符号表示土类时,第一个符号表示土的主要成分,第二个符号表示土的性质,最后一个符号表示“含砾(砂)”。例如:
CHg——含砾粘质土(高液限); MIs——含砂粉质土(中液限)。     5  试验室分类步骤
5.1  对土样进行观察鉴别,首先区别是有机土还是无机土;如果是无机土,再区分是粗粒土还是细粒土;最后进一步细分类。

注:有机土是指有机质含量很高的土。它没有固定的粒径,系由分解的或部分分解的纤维物质构成,例如,腐烂的树干、树根、草根等。在潮湿时呈褐色、深灰色或黑色;有臭味,尤其是在加温时更厉害;手触有海绵感。典型的有机土如泥炭。
5.2  对无机土,首先筛除大于60mm的卵石、碎石等,记录按质量计的含量百分数。小于60mm的土样按SD128—006—84颗粒大小分析试验中的筛分析法进行颗粒分析。最细筛号为0.1mm。
5.3  根据筛分析结果确定土类。如土样中大于0.1mm的土粒质量超过土样总质量的50%,该土属于粗粒土;反之,则为细粒土。
5.4  对粗粒土,如果其中细粒组含量少于5%以大于0.1mm的部分作为整体,绘制颗粒大小分配曲线。
5.5  粗粒土按下述规定分类:如粗粒组中的砾组(2~60mm)超过50%,该土样属于砾类;反之,属砂类。
5.6  砾类土分类:
5.6.1  如果土样总量中细粒组的含量少于5%,该土样定名为砾。再根据它的不均匀系数Cu与曲率系数Cc进一步区分为:
5.6.1.1  如果Cu≥5,Cc=1~3定名为良好级配砾,记为GW;
5.6.1.2  如果不同时满足上述两个条件,则定名为不良级配砾,记为GP。
5.6.2  如果土样总量中细粒组的含量为5%~15%,土样定名为微含细粒土砾。再根据所含细粒土的类别(见5.8和5.9)分别定名为:
5.6.2.1  微含粘质土砾,记为G—C;     5.6.2.2  微含粉质土砾,记为G—M。
5.6.3  如果土样总量中细粒组的含量为15%~50%,土样定名为含细粒土砾,表示方法与5.6.2.2同,只是去掉符号间的短横,如GC、GM。
注:在研究专门问题时,砾与砂还可以进行其它的专门分类。

5.7  砂类土分类
5.7.1  砂类土分类与砾类土分类方法完全相对应,见5.6。只要将符号G换成S,名称“砾”换成“砂”,即得各相应的砂类土的土类名称。
5.8  细粒土分类
5.8.1  细粒土按表1-2中的塑性图分类。如对应于试样的塑性指数IP和液限wL的点子位于A线以上,且IP>4,该土样属于粘质土类;如点子位于A线以下,则属于粉质土类或有机质土类。由塑性图直接查得的是土类符号与名称。在同一土类中包括有以不同的当地俗称或地质名称表示的典型土名。     5.9  无机土按其液限划分为三类,见表1-3。     5.10  有机质土分类
5.10.1  有机质土以其暗色与特殊臭味与无机土相区别,按其液限划分为两类:
当wL>42%,称有机质粘土,记为OH; 当wL≤42%,称有机质粉土,记为OL。

注:在分辩有怀疑时,可将该试样在110±5℃下烘焙一昼夜,再进行液限试验。如果其液限降低到未烘焙土的液限的3/4以下,该土即属于有机质土。
5.11  在细粒土中如夹有砾(砂),当含量为30%~50%,土类名称为含砾(砂)细粒土,记为CHg(s)——含砾(砂)粘质土(高液限),或MIg(s)——含砾(砂)粉质土(中液限)等。     5.12  在分类中如遇到搭界情况,可按下述原则划分土类。     5.12.1  粗细粒组含量百分数处于粗细粒土界线上时,划为细粒土。
5.12.2  在粗粒土中,粗粒含量处于砾类与砂类界线上时,划为砂类;在良好级配与不良级配界线上时,按良好级配考虑。
5.12.3  在细粒土中,如处于粘质土与粉质土界线上时,划为粘质土;液限高与液限低则按液限高的考虑。
5.12.4  在粗粒土中的细粒土,如处于粘质土与粉质土界线上时,划为粉质土;液限高与液限低则按液限低的考虑。
6  目测分类法步骤
6.1  目测分类法主要用于现场判别土类。在不要求精确分类,或试验室初步鉴别时,也可应用本方法。所采用的符号与名称和试验室分类法的完全相同。
6.2  目测分类的简易试验法的内容与方法如下(用粒径小于0.5mm的试样进行)。     6.2.1  干强度试验:将风干的小土块,用手指捏碎或擘断,根据用力的大小区分为:     6.2.1.1  干强高度——捏不碎,抗断强度大;
6.2.1.2  干强度中等——用力才能捏碎,容易擘断;     6.2.1.3  干强度低——易于用手捏碎和搓成粉末。

注:土中含水溶盐胶结材料,如含碳酸钙、氧化铁等时,也会使土具有较高的干强度。因此,需辅以盐酸反应鉴别。用水酸比为2:1的盐酸溶液滴于土块上,如不起泡沫,表示不含碳酸盐;如强烈持续起
泡沫,表示含多量碳酸盐。
6.2.2  韧性试验:将土调成略高于塑限,柔软而不粘手,在手掌中搓成直径约3mm的土条,再揉成土团二次搓条。根据再次搓条的可能性,可区分为:
6.2.2.1  韧性高——能揉成土团,再搓成条,手指捏不碎;
6.2.2.2  韧性中等——可再揉成土团,手指稍捏即碎;     6.2.2.3  韧性低——不能再揉成土团。
6.2.3  摇震反映:用含水量接近饱和的土,团成小球,放在手掌上左右反复摇幌,并以另一手震击该手掌,则土中水渗出土球表面,并呈现光泽。用手指捏该土球,水分光泽又消失。观察随摇震与手捏时水分出现与消失的反映可区分为:
6.2.3.1  反映快——出水与消失迅速;     6.2.3.2  反映慢——出水与消失都慢;     6.2.3.3  无反应——无水分出现。     6.3  补充鉴别法:
6.3.1  光泽反应:用小刀切开稍湿的土,并用小刀抹土面。如果土面呈现光泽,表示为高液限粘质土;如土面粗糙无光泽,则为低液限粘质土或粉质土。
6.3.2  握团试验:用于区分有机土中的泥炭分解度:
表1-2  土分类总表

表1-2  土分类总表  (续表)

表1-3  无机土类别

6.3.2.1  完全没有或几乎没有分解的泥炭,握团时指缝中挤出来的是清水;     6.3.2.2  已分解的泥炭,握团时大部分或全部泥炭都能从指缝中挤出来。
6.4  细粒土根据6.2的简易鉴别试验,按表1-2进行分类定名。     6.5  土样描述
6.5.1  无论在现场钻孔、试坑中取样,或在试验室开启土样,均应对土的特征与状态进行描述,并作好记录。对于试坑扰动土,最重要的是记录天然含水状态;对于地基原状土,应描述天然含水状态、密实度与结构性,如表1-4。

注:表中符号××者为必需的内容,符号×者则可根据情况,酌量取舍。     7  记录表格
7.1  试样的分类与描述可以分别记录在表1-5和表1-6。
表1-5  土样描述记录(扰动土)

表1-6  土样描述记录(原状土)

[附a]土的分类《62规程土101—60》
a.1  采用附表1-1进行颗粒大小分组。 a.2  采用附图1-1进行土的分类。 a.3  砂土分类采用附表1-2。
a.4  若土中砾的含量大于10%,采用附图1-2进行分类。 a.5  砾石分类采用附表1-3。
a.6  按照土的塑性指数,采用附表1-4进行土的分类。
附表1-1  颗粒大小分组

附表1-2  砂土分类

注:1.此表适用于粘粒含量少于3%、粉粒含量少于20%的砂土;
2.确定砂的种类时,将土按大小颗粒的质量百分比加以统计,首先为大于0.5mm的颗粒,其次为大于O.25mm的颗粒,余类推,按附表中排列的次序,以最先适合的名称命名。
附表1-3  砾石分类

附表1-4  按塑性指数的土的分类

附图1-1  土的分类
注:若土中含有砾,但是含量不超过10%,在土名之前加“含水量砾的”五字。

附图1-2  砾质土分类
注:如果按附图1-2查得为“砾质”土时,将粒径小于2mm的土作为整体,分别求出砂粒粉粒含量的百分数,再根据附图1-1分类然后在所得土名之前,加“砂质”二字,例如:砾质砂土,砂质砂壤土等。
                公路土工试验规程JTG_E40

《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)
浏览目录
交通部公告 前 言

1 总则………………………………………………………………………………1 2 术语,符号………………………………………………………………………2
2.1 术语 2.2 符号 …………………………………………………………………………………2 …………………………………………………………………………………4

3 土的工程分类
3.1 一般规定 3.2 巨粒土分类 3.3 粗粒土分类

…………………………………………………………………6
…………………………………………………………………………6 …………………………………………………………………………8 …………………………………………………………………………9

3.4 细粒土分类 …………………………………………………………………………11 3.5 特殊土分类 …………………………………………………………………………13 3.6 土的简易鉴别,分类和描述 ………………………………………………………14

4 土样采集和试样制备

………………………………………………………21

T 0101—2007 土样的采集,运输和保管 ………………………………………………21 T 0102—2007 土样和试样制备 …………………………………………………………23

5 土的含水率试验

………………………………………………………………31

T 0103—1993 烘干法 ……………………………………………………………………31 T 0104-1993 酒精燃烧法 ………………………………………………………………33 T 0105—1993 比重法 ……………………………………………………………………35

6 土的密度试验

………………………………………………………………38

T 0107—1993 环刀法 ……………………………………………………………………38 T 0108-1993 电动取土器法 ……………………………………………………………40 T 0109-1993 蜡封法 ……………………………………………………………………43 T 01⒑—1993 灌水法 ……………………………………………………………………45 T 0111—1993 灌砂法 ……………………………………………………………………49

7 土的比重试验

…………………………………………………………………56

T 0112-1993 比重瓶法 …………………………………………………………………56 T 0169-2007 浮力法 ……………………………………………………………………59 T 0113-1993 浮称法 ………………………………………
……………………………62 T 0114—1993 虹吸筒法 …………………………………………………………………64

8 颗粒分析试验

…………………………………………………………………67

T 0115—1993 筛分法 ……………………………………………………………………67 T 0116-2007 密度计法 …………………………………………………………………71
1

《公路土工试验规程》(JTG E40—2007) T 0117-1993 移液管法 …………………………………………………………………81

9 界限含水率试验

……………………………………………………………85

T 0118 -2007 液限和塑限联合测定法 …………………………………………………85 T 0170 一 2007 液限碟式仪法 ……………………………………………………………92 T 0119-1993 塑限滚搓法 ………………………………………………………………95 T 0120-1993 缩限试验 …………………………………………………………………97

10 土的收缩试验

………………………………………………………………100
………………………………………………………………100

T 0121-1993 收缩试验

11 土的天然稠度试验 12 砂的相对密度试验 13 土的湿化试验

…………………………………………………………105 ………………………………………………………109
…………………………………………………109

T 0122 一 2007 天然稠度试验 …………………………………………………………105

T 0123—1993 砂的相对密度试验

………………………………………………………………115
………………………………………………………………115

T 0171—2007 湿化试验

14 土中毛细管水上升高度试验
T 0128-1993 毛细管水上升高度试验

……………………………………………118
………………………………………………118

15 渗透试验

……………………………………………………………………123
………………………………………………………123 ………………………………………………………128

T 0129—1993 常水头渗透试验 T 0130-2007 变水头渗透试验

16 土的击实试验

………………………………………………………………132
………………………………………………………………132

T 0131—2007 击实试验

17 土的承载比(CBR)试验 ……………………………………………………139
T 0134-1993 承载比(CBR)试验 ……………………………………………………139

18 土的回弹模工试验
T 0135—1993 承载板法 T 0136-1993 强度仪法

………………………………………………………148
……………………
………………………………………148 ………………………………………………………………151

19 土体固结试验

………………………………………………………………156
…………………………………………………………156 ……………………………………………………………164

T 0137-1993 单轴固结仪法 T 0138-1993 快速试验法

20 土的标准吸湿含水率试验
T 0172—2007 标准吸湿含水率试验

………………………………………………172
…………………………………………………172

21 黄土湿陷试验

……………………………………………………………176
…………………………………………………176 …………………………………………………181 ………………………………………………185 ……………………………………………………189
2

T 0139—2007 相对下沉系数试验 T 0173—2007 自重湿陷系数试验 T 0174-2007 溶滤变形系数试验 T 0175—2007 湿陷起始压力试验

《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)

22 土的直接剪切试验

………………………………………………………194
……………………………………………200 …………………………………………………212 ……………………………………………217

T 0140 一 1993 黏质土的慢剪试验 ……………………………………………………194 T 0141-1993 黏质土的固结快剪试验 T 0142-1993 黏质土的快剪试验 T 0143-1993 砂类土的直剪试验 T 0176-2007 排水反复直接剪切试验 ……………………………………………………206

23 土的三轴压缩试验

………………………………………………………223
……………………………………………………223 ………………………………………………………233 …………………………………………………………247 ………………………………………………259

T 0144-1993 不固结不排水试验 T 0145—1993 固结不排水试验 T 0146-1993 固结排水试验

T 0177—2007 一个试样多级加荷试验

24 土的无侧限抗压强度试验

…………………………………………………271
…………………………………………271

T 0148-1993 细粒土无侧限抗压强度试验

25 粗粒土和巨粒土的最大干密度试验
T 0133-1993 表面振动压实仪法

………………………………………276

……………………………………………………276

T 0132-1993 振动台法 …………………………………………………………………283

26 粗粒土的直接剪切试验 27 粗粒土的三轴压缩试验 28 土的膨胀性试验

…………………………………………………293
……………………… ………………………2
93

T 0178—2007 粗粒土直接剪切试验

…………………………………………………300
………………………………………………300

T 0147—1993 粗粒土三轴压缩试验

…………………………………………………………311
…………………………………………………311 ………………………………………………314 ……………………………………………318 ………………………………………………………321

T 0124-1993 自由膨胀率试验 T 0125—1993 无荷载膨胀率试验 T 0126-1993 有荷载膨胀率试验 T 0127—1993 膨胀力试验

29 冻土试验

…………………………………………………………………325
………………………………………………325 ………………………………………………327 ……………………………………………330 ………………………………………………333 ………………………………………………335 ……………………………………………………340 ………………………………………………342 …………………………………………………………345 …………………………………………………349

T 0179-2007 冻土密度浮称法试验 T 0180 一 2007 冻土密度浮力法试验 T 0181—2007 冻土密度联合测定法试验 T 0182—2007 冻土密度环刀法试验 T 0183—2007 冻土密度充砂法试验 T 0184-2007 冻结温度试验 T 0186—2007 未冻含水率试验 T 0187-2007 冻胀率试验 T 0188—2007 冻土融化压缩试验 T 0185-2007 冻土导热系数试验

…………………………………………………………337

30 土中化学成分试验
T 0149-1993 酸碱度试验

………………………………………………………354
……………………………………………………………354
3

《公路土工试验规程》(JTG E40—2007) T 0150 1993 烧失量试验 …… ………………………………………………………355 ……………………………………………………351 …………………………………………361 ………………………………………362 ……………………………………364 ………………………………367 ………………………………370 ……………………372 ……………………378 ………………………384 …………………………390 …………………………394

T 0151-1993 有机质含量试验

T 0152-1993 易溶盐试验待测液的制各 T 0153—1993 易溶盐总量的测定——质量法

T 0154—1993 易溶盐碳酸根及碳酸氢根的测定

T 0155-1993 易溶盐氯根的测定——硝酸银滴定法 T 0156-1993 易溶盐氯根的测定——硝酸汞滴定法 T 0158—1993 易溶盐硫酸根的测定——质量法

T 0157—1993 易溶盐钙和镁离子的测定——EDTA 配位滴定
法 T 0159-1993 易溶盐硫酸根的测定——EDTA 间接配位滴定法 T 0160—1993 易溶盐钠和钾离子的测定——火焰光度法 T 0161-1993 中溶盐石膏测定——盐酸浸提硫酸钡质量法 T 0162—1993 难溶盐碳酸钙测定——气量法 T 0163-1993 阳离子交换量试验——EDTA—铵盐快速法 T 0164—1993 阳离子交换量试验——草酸铵一氯化铵法

……………………………………375 …………………………382

………………………………………387

31 土中矿物成分试验
T 0165-1993 硅的测定

………………………………………………………398
…………… …………………………………………………398 …… ……………………………………………………404 …… ……………………………………………………407

T 0166-1993 倍半氧化物(R203)总 量的测定 ………………………………………401 T 0167—1993 铁和铝的测定 T 0168-1993 钙和镁的测定

附录 A 试验成果的分析整理方法 附录 B 二氧化碳密度表

……………………………………………411

…… …………………………………………………415

4


                土工试验室-操作规程MQS-2型路面材料强度试验仪
操作规程
1、接通电源,检查电机转向。
2、操作过程中,检查手柄位置是否正确。
3、在电机工作中(无负载),左右移动变档手柄,变换升降速度,但是不可强扳,以免变速箱中齿轮损坏。
4、严禁超负荷使用,以避免损坏齿轮箱与仪器结构件。
5、试验完成后,擦净仪器。
SKDJ-1型数控多功能电动击实仪
操作规程
1、试验前准备
1.1、使控制器上各开关按钮都处在初始位置。
1.2、转动工作台前挡架上的换位挡块,使其长边处于工作位置,并插好定位销。
2、制作φ102毫米试件操作
2.1、安装好φ102毫米试筒并加入填料,将工作台面擦净。
2.2、合上电源开关,使数码显示为所需设定数,启动仪器,随锤击次数的增加,数码显示数字增加,直至达到设定数时自动停机。
2.3、当第一层击实完成后,仪器自动停机,击实锤在提起位置,按下“启动”键,完成第一次设定的锤击数,当第二层试料填入模筒后,再按“启动”键,仪器重新开始工作,其过程与第一次程序相同。按以上程序循环击实准确完成试件制作。
3、制作φ152毫米试件操作
3.1、安装好φ152毫米试筒并加入填料,将工作台面擦净。
3.2、合上电源开关,调整置数盘使数码显示为所需设定数,将“工作台移停”开关拨至移动位置,启动仪器。每当落锤计数为7的倍数时,工作台向后移动一次,以保证击实锤落在试模筒的中心位置。当完成第一层击实时,添加填料后,启动仪器。第三层、第四层操作方法相同,可准确完成试件制作。
4、仪器主要润滑点三处每班3~4次,其他摩擦部位可定期适当滴洁净机油,减速箱内每年更换润滑脂一次。
YTM-300型多用液压脱模机
操作规程
1、检查右侧油位,如下降或停机时油位低于极限红线,可在台面上拆去加油螺丝,即可加油。
2、加入的油必须严格过滤。
3、接通电源,本机采用三相四线,电压为380V,连接必须可靠。
4、插入电源启动后立即停机,在机体后盖板视孔,检查电机正反转,运转方向必须与箭头相符。如运转方向与箭头相反时,必须在来点线源上换相调线。
5、启动仪器,待运转2分钟后即可工作,脱模时只要操作上升、下降、停止三个按钮。
6、使用完毕,擦洗干净,存放在通风处。
7、试件筒模筒套板用后擦油。
ZBSX-92A震击式标准振筛机
操作规程
1、在按入分样套筛时,应按照筛孔大小顺序选放,孔径大的放在上,孔径小的放在下,加上筛具底盘,再将物料放入最上一层的筛具内,然后再把物料的套筛放在本机底盘上,随后旋紧顶盖手柄,以固定筛具。
2、插上电源,扭动定时开关按所需工作时间按下按钮,仪器自动在指定时间内往返运动。
3、待定时器达到选定时间的定位,振筛机就自动停止工作。
4、逆时针方向旋转手柄,提起上盖,并固定在立杆上,取下筛具,一次将振筛后的各号筛子内的物料进行测定。
5、试验结束后,清除残余灰尘、沙粒。严禁水洗以免锈蚀机头,安放顺序不能颠倒。
LXBP-5公路连续式八轮平整度仪
操作规程
1、安装打印纸,接好各电缆线,连接电缆时要注意方向。
2、打开电源开关,正确设定参数和时间。
3、按仪表上[启动/停止]键采集工作。
4、运输、转向、停放及其他非测量状态必须将测量轮悬起,避免不必要的磨损与冲撞。
5、测试速度必须保持在8km/h以内。
6、仪器使用前,应充满电。仪器膜使用时,必须一个月充电一次。
7、使用前与使用后位移传感器测杆须擦拭干净。
MH-Ⅱ型回弹模量测定仪
操作规程
1、根据工程要求选择轻型或重型法,视最大粒径采用小或大筒进行击实试验。
2、按试筒大小调节固定横梁的上下螺母,使加压后杠杆恰好水平,挂上挂盘,并调节平衡锤,使底板水准泡居中。
3、使试件置于仪器底板上,承载板置于试件中央,调整试件位置,使承载板与杠杆压头对准。调整好侧板位置,安装好量表。
4、预压:按试验要求预定的最大压力进行预压1-2次,重新调整侧板位置,并将量表调到接近满量程的位置,再按有关土工试验规程进行测定回弹量。
5、每次试验后,仪器表面都应经常保持清洁,横梁上下调整时左右高度应一致,平衡锤调平时,挂盘应
轻型触探仪
操作规程
1、先用钻具钻试验土层标高,然后对需进行试验的土层连续进行触探。
2、试验时,重锤落距为500mm,锤自由落下将锥和杆垂直打入土中,每打入300mm的锤击数即为实测锤击数N10。
3、若需分层了解情况,可将贯入杆拔出,取下贯入锥,换上轻便取土钻头进行取样。
4、本方法一般用于贯入深度小于4m的土层。
HZ-??型多功能混凝土钻孔取芯机
操作规程
使用前准备工作
加入93#无铅汽油和高级润滑油,加入机油的多少可根据机油尺刻度为准。
在立柱上加注润滑油,并转动给进手柄和输出轴,检查给进和回转是否灵活可靠。
准备好水源
检查各部位螺丝是否松动
二.安装
钻头对准孔位后,把三个行走轮搬起,让底座落到地面。打小孔且混凝土强度不高时,则依靠钻机的自身重量就可将钻机固定,若打的孔径较大,钻机自身重量不能稳住钻机时,可在底盘上放置重物(如砂袋、铁块、混凝土块等)固定或打两个膨胀螺栓加上压杆(如槽钢等)来固定钻机,钻机固定要牢靠,不得摇晃,否测钻孔作业无法正常进行。
三.开孔
以上工作做好后,即可开孔作业,装上钻头,启动汽油机(详情见汽油机用户手册)把进水管放入水桶内,水桶要提到高出水泵位置,然后受捏气囊把水吸进水泵,水泵上水后把水桶放在地面即可。油门调制最大,开始轻摇给进手柄,使钻头缓慢接触地面。开孔要决:先
给水后钻进,给进进度要慢,钻压要小。严禁无水作用,以免烧坏钻头和水封。
四.正常钻入
当开孔钻进2-3毫米深后,既可转入正常钻进,此时给进压力适当加大,正常钻进的要决:给进压力要适中,要保持均匀,碰到粗钢筋给进压力要减小。要做到一听二看,听机器的声音是否正常。看空口是否返(冒)水。
五.终孔
到达所取深度后,即可停钻。停钻的要求是:先关机器后关水,若是深孔时,还不能立即提钻和停水,而要用水冲孔一段时间,目的在于将孔内的岩粉冲洗干净,以防岩粉沉淀导致埋钻,造成取芯困难。
六.注意事项
1.当出现卡钻时,不允许采用强行启动机器的办法来排除卡钻,而应采用人工方法(如用加长搬手转动钻头)排除后,方可重新启动机器。
2.当岩芯卡在钻头内时,应立即停止钻进,及时清除。清除时,只允许用橡胶锤或软木棍轻轻敲击钻头钢体,反复敲击即可将岩芯清除出来。严禁用铁锤敲击钻头或岩芯,严禁用铁棍从钻头后部插入敲击岩芯,以免损坏薄壁钻头。
3.严禁无水作业。
DZ-08型振动压实仪
操作规程
1、调节振动成型机的振动参数,对无机结合料稳定粒料一般选用静压力1900N、激振力6800N-6900N、振动频率为28-30HZ的振实条件。
2、根据需要成型时间的形状分别安装圆形或长方形压头,然后仔细地确定出混合料的振动压实需要达到的规定尺寸,据此调节振动压实机上标尺应达到的位置。
3、取一份试料平铺于金属盘中,按事先通过压实标准试验确定的最佳含水量计算得到的每份试料应加水量将水均匀的喷洒在试料上,用小铲将试料充分拌合到均匀状态。
4、将所需要的结合料加到浸润后的试料中,并用小铲、泥刀或其他工具充分拌合达到均匀状态。对于加有水泥的试料,应在拌合后1h完成试验,拌合后超过1h的试样应予作废。
5、将钢模套环、钢模及钢模底板紧密连接,然后将其放在坚实地面上,将拌合好的混合料按四分发分成四份,依次将混合料倒入筒内,一边倒一边用直径2cm左右的木棒插捣。混合料一次装完后整平其表面并稍加压紧,然后覆盖一片事先剪好的塑料纸,将钢模连同混合料放在振动压实机的刚质地板上,用螺栓将钢模底板与振动压实机底板固定在一起。
6、将振动压头对准钢模后,按“下降”按钮放下振动器,使振动
压头与钢模内的混合料紧密接触。检查振动压实成型机上的螺栓及开关连接处,确定没有任何物品放在振动压实成型机下。
7、启动压实机,开始振动压实。仔细观察振动器标尺的位置变化,达到预定的标尺位置后立即关闭,同时记下振动压实时间。
8、按“上升”按钮拉起振动压头。松开钢模底板的螺栓,将钢模连同经过振实后的混合料一起卸下,松开螺栓后取下钢模套环,此时振动压实后的混合料顶面应与钢模的上边缘齐平。
9、托住钢模底部的垫块,小心将钢模与其中的混合料一起放到合适地方,根据混合料的类型静置一段时间后用脱模器将振实以后的混合料推出钢模。
10、时间脱模或可以搬动后应马上用塑料薄膜包裹并放在养生室中,养生条件与规范静压法相同。
JKS全自动碱骨料试验箱
操作规程
1、要经常维护设备的工作环境,避免高湿度、强振动、强电磁等的干扰。
2、
NB-1型泥浆比重计
操作规程
1、将泥浆注入泥浆杯内,齐平杯口为止,不要留有气泡。
2、轻盖上杯盖,将溢出的泥浆揩刷干净。
3、把杠杆的主导口放到底座的主刀垫上,将砝码缓缓移动,当水泡位于中央时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度即为泥浆比重。
BM-Ⅲ摆式摩擦系数测定仪
操作规程
1、选点:在测试路段上,沿行车方向的***轨迹,选择有代表性的五个测点,每一测点相距约5-10m。
2、仪器调平:将仪器置于测点上,并使摆的摆动方向与行车方向一致;转动调平螺丝使水准泡居中。
3、调零:
(1)标定指针位置:将摆呈垂直向下状态,拨动指针使上部与拨针器上调节螺丝紧靠,此时指针的位置应与摆杆中心位置对正。否则应调整拨针器的调节螺丝与摆杆中心位置对正,调节完毕应将调节螺丝上的并紧螺母并紧,以固定指针调节螺丝的位置。
(2)放松固定把手,转动升降把手使摆升高并呈自由摆动,然后旋紧固定把手。
(3)将摆向右运动,使定位卡环进入释放开关槽,使摆杆处于水平释放位置。同时,用左手拨动指针使之紧靠拨针器上的螺钉。
(4)按下释放开关摆向左运动,并带动指针向上运动。当摆达到最高位置后下落时,用左手接住摆杆,此时指针应指零。若不指零,可稍紧或放松指针调节螺母,直到指针指零为止。
4、标定滑动长度:
(1)用橡皮刷清楚测试范围内路面上散颗粒和杂物。
(2)让摆自由悬挂,将标尺的中部对准摆杆,并使滑动标尺平
行于测试方向并靠近橡胶片。
(3)放松固定把手,转动升降台让摆缓慢下降并同时用右手提起举升柄使摆向右方移动,在标尺有段放下滑溜块使之接触路面并与标尺刻线对齐,然后提起举升柄摆向左移动,并在标尺左端放下滑溜块,使之接触路面并与标尺左端刻线齐平,然后旋紧固定把手,复核滑动长度。
5、测定:用水浇洒路面,并用橡皮刷刷刮,以便洗去泥浆。然后再洒水,并按下释放开关使摆在路面上滑过,指针即可指示出路的摆值。当摆向右回摆时,用左手接住摆杆,右手提起举升柄使滑溜块升高,并将摆向右摆动,使定位卡环进入释放开关。
6、以上步骤重复5次,并记录每次的数值。五次数值差不大于三个单位。如差值大于三个单位,应检查产生的原因,并重复上述操
作,直至符合规定为止。
78-1磁力加热搅拌器
操作规程
1、将装有需混合液和搅拌子的试瓶(或者其他器皿)放在工作面板上。
2、接通电源,合上电源开关,指示灯亮。
3、选择加热,合上加热开关,指示灯亮,只需搅拌时,关闭加热开关。
4、调节搅拌旋钮,升至所需速度,双向搅拌可根据实际需要选择。
5、工作完毕,将旋钮置于最小值,关闭所有开关,长期不用断开电源。工作电源必须有良好的接地装置。
6、清洁工作面板。
TP-1磁力搅拌器
操作规程
1、将装有浓液和搅拌子得试瓶(或者其他器皿)放在工作面板上。
2、接通电源,合上电源开关,指示灯亮。
3、调节搅拌旋钮,升至所需速度,双向搅拌可根据实际需要选择正反方向。
4、工作完毕,将旋钮置于最小位置,关闭所有开关,长期不用断开电源。SYD-0334细集料砂当量试验器
操作规程
1、用冲洗管将冲洗液吸入试筒直到100mm刻度(约需80ml)。
2、把相当于120±1g干料重的湿样用漏斗仔细倒入竖立的试筒中。
3、用手掌反复敲打试筒下部,以去除气泡,使试样尽快润湿,然后静置10min。
4、在试样静置10±1min结束后,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。
5、打开仪器总电源开关,按下启动键,开动振荡器时,手不能放在仪器和试筒上,以免发生意外。
6、仪器振荡30秒自动停止,将试筒取下,竖直放回试验台上,拧下橡胶塞。
CLD系列静力触探仪
操作规程
1、根据地质勘探的布点要求,选取好位置,先在触探试验点两旁的地上拧两个地锚,拧前用铁锹在锚地点挖一个V型坑,坑深25-30cm,然后将地锚竖在V型槽内以缓慢的速度拧下,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两根加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或多人以推磨状地锚缓慢旋转拧下,两根地锚相距约0.8m,然后将地面铲平,铺上两块木垫板。
2、与底架槽钢,用4个M8螺钉连接好后,安放在垫木板上,使两根已下好的锚位于支架两边,两根槽钢的中部,再将地锚压铁套在锚杆上,使底架槽钢与压铁相互连接,插好地锚销钉,将4个蝴蝶螺丝钉旋在地锚压铁的螺孔中,矩形旋入使其顶紧底架槽钢,施压时注意贯入支架必须与地面垂直,若不垂直可将一边螺钉继续旋入以达到垂直的目的,如贯入支架与地面倾斜,螺钉压紧已无法调整,可以松开螺钉,抽动一边垫板(高的一端)使垫板下土向两边推去减少其高度,以保证支架垂直地面。
3、把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用涤纶绝缘胶带纸缠封插头处,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一手握着探头,一手握着每节探杆,探头不动,转动探杆,使其连接。切勿转动探头,以免电缆线断裂。
4、将带有探头已穿好的电缆的探杆,放在触探机一侧,取出带
有探头的第一节探杆,将第一节探杆从上面板上对峙下面板的圆孔中穿过,使探头干在下面板的圆孔中,对好中心,将第二节探杆和第一探杆连接。
5、将经历触探测力仪放在探杆旁边,电缆线的另一端与静力触探测量仪接好。仪表的接线盒调整,见静力触探测量仪使用说明书。仪表调整时需将探头垂直空避免阳光直射,将U型卡块卡在探杆街头上,将山形压板放在U型卡块的下面,使其两边槽卡主链条,重击卡主探杆,转动摇把使山形压板卡住的两根链条上的加长销由下向上运动,直至加长销带动山形板及探杆抬起,悬空垂直地面,读取初读数。
6、仪表调整完毕准备工作就绪,就开始工作。可由4人操作,分工是两人专管摇把,以均匀的速度将探杆压下,一人放取探杆接头上的U型卡块和山形板兼顾接探杆,一人记录测量仪表读数。工作时将U型卡块卡在探杆上,再将山形板放置在U型卡块上,转动摇把,使加长销压住山形板,当加长销压住山形板工作时,使探杆以每分钟0.8-1.2m的速度向下贯入。
7、将立柱上自行划上10cm一档的标尺,观察山形板下压移动的位置,记录人员每10cm记一仪表数。
8、当一节探杆压入底部时,山形板与U型卡块接近下面板(探杆向下贯入时另一节探杆可根据情况在工作中雨向下贯入的探杆连接),这时停止摇把转动,握摇把的手绝对不能一下松开,要慢慢反方向转动直至链条变形引起的弹力消除,否则会因弹力将摇把猛然弹
回而伤人。将山形板和U型卡块取出,放在上面接头上,重复上述过程中,是探杆不断压入土中,直至贯入到预定触探深度阻力仪表的极限,贯入即告结束。
9、在探头贯入过程中,若因贯入阻力太大而将地锚稍稍拔起、机架上台,应停止贯入,是机架下落,将地锚压铁上蝴蝶螺钉旋一旋,使之再次压住低价钢槽。下锚时先要根据表土的松软情况,选用合适的地锚叶片,换叶片时只需将锚杆前的锚锥头拧下,卸下叶片换上所需叶片,将锚锥头重新拧紧。
10、为了消除因温度变化对初读数的影响,在初贯入的3-5cm内每贯入1cm须将探杆往上稍提一下,在探头不受力的情况下,记取初读数。其操作方法是停止转动摇把将山形压板到U型卡块下面反转摇把,将探杆往上稍提一下,记取读数。
11、贯入结束后即可将探杆拔起,拔起时将山形板放在U型卡块下面,反转摇把,是探杆拔起。当拔过几根后,摇把摇起来觉得轻松时,可将摇把查到齿轮轴的轴头上,这样拔杆速度可提高4倍。
12、探杆全部拔起,搬开触探机架拧出地锚,一次实验便告结束。
SGO-1200N数显混凝土贯入阻力仪
操作规程
1、将试件放在贯入阻力仪底座上,记录仪表上显示的砂浆和容器的总质量,根据试样贯入阻力大小,选择适宜的测针,一般当砂浆表面测孔边出现微裂缝时,应立即改换较小面积的测针。
2、先使测针端面刚刚接触砂浆表面,然后转动手轮,使测针在10S内垂直且均匀地插入试样内,深度为25mm,记下仪表显示的质量增量,并记下从开始加水拌和起所经过的时间及环境温度。
3、测定时,测针应距试模边缘至少25mm,测针贯入砂浆各点间净距至少为所用测针直径的两倍。三个试模每次各测1~2点,取其算术平均值为该时间的贯入阻力值。
4、每个试样作贯入阻力试验应不少于六次,最后一次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。
LP-100D型数显式土壤液塑限联合测定仪
操作规程
一、使用操作
1、将有代表性的土样风干,用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎土块,并全部通过1.5mm筛子。
2、按一皿法或三皿法加水、调土、闷土。然后将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯,用力压密,使空气逸出。试杯装满后,刮成与杯边齐平。
3、接通电源,调平机身,打开开关,装上锥体。
4、将装好土样的试杯放在升降座上,手推升降座上的拨杆,使试杯徐徐上升,土样表面和锥尖刚好接触,蜂鸣器报警,停止转动拨杆。按“检测”键,传感器清零,同时锥体自行下沉,5S时液晶显示器上显示锥入深度,试验完毕,手拿锥体向上,锥体复位。改变锥体与土体接触位置,重复第3条步骤,得锥入深度,允许误差为0.5mm,否则,应重作。
5、去掉锥体入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称量盒内,称重,测含水量。
二、注意事项
1、试样杯放置到仪器工作平台时,需轻轻平放,不与台面互相碰撞,更应避免其他金属等硬物与工作平台碰撞,有助于保持平台平度。
2、每次试验结束后,都应取下已装好的标准锤,用棉花或布擦干,存放与干燥处。
3、将工作台及传感器测杆擦净,用干净的布罩罩住仪器。
4、配重块要在标准锤上面螺纹上拧紧到位,尽可能间隙小。
DJ-YJ叶轮搅拌器
操作规程
1、正确放置装液体烧瓶或其他器皿。
2、调整、校准搅拌棒在溶液中的工作垂度,并装夹。
3、连接好搅拌电机和叶轮,接通电源,打开电源开关,旋动定时器。
4、调节调速旋钮,升至所需速度。
5、工作完毕,将旋钮置于最小位置,定时器置于零,关闭电源开关,切断电源。
6、将搅拌棒擦拭干净。
真空泵
操作说明
1、使用前把排气帽拿掉,检查油位,保证油位不低于油位线。
2、取下进气帽,连接被抽容器,所用管道宜短,密封可靠,不能有渗漏现象。
3、插上电源插头,打开开关即可使用。
4、使用结束后及时拔下电源插头,拆除连接管道,盖紧进气槽。
1006型泥浆粘度计
操作规程
1、在测定粘度之前,先将粘度计用水冲刷干净,再在化验用的泥浆搅拌机中,将泥浆搅拌一分钟,然后用量杯将500及200毫升的泥浆通过筛网注入粘度计,其流出口用手指堵住不使流出。
2、测量时将500毫升的量杯置于流出口下,当放开堵住出口的手指时,同时开动停表,待泥浆流满500毫升量杯,达到它的边缘时,再按动停表,记下泥浆流出的时间,就是泥浆的粘度。
NA-1型泥浆含沙量计
操作规程
1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。
2、倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。
3、用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。
4、把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5、待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。
6、将仪器清洗并擦干,收入箱内。
SKDJ-1数控多功能电动击实仪
操作规程
1、接好电源线,合上电源开关,显示屏显示GOOD。
2、把控制器“移停”开关拔至“移动”位置。
3、转动工作台前挡架上的换位档块,使其短边处于工作位置,插好定位销。
4、安装好φ152毫米试筒,并加入第一层填料,按数字键输入每层击实次数,并正确显示在显示屏上。
5、按“启动”键,仪器开始工作,每当落锤计数为7的倍数时,工作台向后移动一次以保证击实锤落在试筒的中心位置,第一层击实后仪器自动停机。
6、做第二层击实时,添加填料后,直接按“启动”键,仪器开始工作,第三层操作方法与此相同,可准确完成试件制作。
7、按“暂停”键可实现随时停机,不影响连续计数,按“启动”键可继续工作,暂停工作时不可使压杆装置处于压紧位置。
8、制作φ100毫米试件时,转动工作台前挡架上的换位档块,使其长边处于工作位置,并插好定位销,把控制器上“移停”开关拔至“停”位置,其它步骤同制作φ152毫米试件一样。
9、试验结束后,关闭电源并打扫好卫生。
STPSY-3型电动铺砂仪
操作规程
1、用扫帚或毛刷子将测点附近的路面清扫干净,面积不小于30cm×30cm。
2、用小铲向圆筒中注满砂,手提圆筒上方,在硬质路面上轻轻地叩打3次,使砂密实,补足砂面用钢板一次刮平。不可直接用量砂筒装砂,以免影响量砂密度的均匀性。
3、将砂倒在路面上,用底面粘有橡胶片的推平板,有里向外重复做摊铺运动,稍稍用力将砂细心地尽可能的向外滩开,使砂填入凹凸不平的路表面的空隙中,尽可能将沙滩成圆形,并不得在表面上留有浮动余砂。注意摊铺时不可用力过大或向外推挤。
4、用钢板尺测量所构成圆的两个垂直方向的直径,取其平均值,准确至5mm。
5、按上述方法,同一处平行测定不少于3次,3个测点均位于轮迹带上,测点间距3-5mm。
5-12型箱式电阻炉
操作规程
1、旋动温度批示调节器,将温度指示调节仪的设定指针调整至所需要工作温度的位置。
2、检查各部接线正确无误后,合上电源,按动直键开关,接通电源,此时,温度指示仪左边绿色指示灯亮。
3、等到温度指示调节仪指示针升高至设定温度值时,在温度指示仪作用下,通过接触器使电炉断电,此时温度批示仪右边红色指示灯亮,炉温下降。当温度指示指示针退离设定温度值时,在温度指示仪作用下,通过接触器又使电炉通电,此时温度指示仪左边绿色指示灯亮。如此接触器反复动作,使炉温保持恒温。
4、维护与注意事项
4.1、为保证温度控制器长期良好可靠工作,必须定期进行下列项检查:接线关的连接、温度指示仪指针有无卡住、用电位差计校对温度指示仪刻度误差是否增大。
4.2、适用条件:环境温度在0-40度范围内,月平均最大相对湿度不大于90%,同时该月的月平均最低温度不高于25度。
KSW系列温度自动控制台
操作规程
YAZD5/10/20型不锈钢蒸馏水器
操作规程
1、先将放水阀关闭。
2、开启水源阀,使自来水进入控制阀,进入冷凝器,再从回水管流入漏斗,然后注入蒸发锅,至玻璃水位窗中心处。
3、接通电源至水沸腾,调至蒸馏水出水呈最大,加水杯有少量溢出为宜。
4、蒸馏水出水管用光洁的硅橡胶导管,导入洁净的玻璃蒸馏水中。导管不宜过长,保持畅通。
5、冷凝器外壁有烫手感为正常,否则将无蒸馏水流出。
6、每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,更换新鲜水以保证水质。
7、蒸馏水器内水垢,可用弱酸或弱碱性溶液洗刷。
BS系列电子秤
操作规程
1、盘安放好按装称盘位置,调校四只旋脚,使电子称保持平稳,使水平仪的汽泡居于圆圈中央。
2、开关,秤自动进行检查笔划段是否完整和零位是否稳定,秤窗口将依次显示9至0,伴随鸣响,然后进入零位,跟踪状态,若零位不稳,秤将一直等待,若零位超出正常值,秤将报警,显示“E44”鸣响,如果是由于秤盘上附加重物造成初值过大,则取下重物,重新开机,秤可恢复正常。
3、按清零键,可清除20D以下的重量,最大秤量不变。
4、按去皮键,可清除量程以内的重量,最大秤量变小量等于去皮量。
LDS-30H锚杆拉拔仪
操作规程
1、检查油量:如液压缸活塞没有完全缩回缸体内时,应首先通过油管连接至手压泵,逆时针方向拧松泵体上的卸荷阀,使千斤顶中的液压油排回到手压泵储油筒中。
2、排气:液压系统组装好后,储油筒、油管及液压缸中常混有空气,为使液压系统正常,这些空气必须排掉。方法是,将手动泵放在比液压缸稍高的地方,压动手动泵,使液压油缸活塞伸出,再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。必要时可打开注油阀,排除储油筒内空气。
3、将油管与千斤顶连接,按上述一、二项要求进行油量、排气及压力表检查。压动油泵手柄,用力应均匀,不要用力过猛,当压力表上的读数达到要求时,停止加压。注意,手动泵必须摆成水平放置工作。检测完毕应逆时针方向拧松泄阀,使压力表读数为零,再把各部件由锚杆上卸下。
STLS-2型路面水分渗透仪
操作规程
1、测定位置一般选在行车道上,平行测定的二点距离约10m左右。
2、将选好的测定位置清扫干净、再用细钢丝刷把路面表面矿料颗粒间的尘土刷出并扫干净,然后把透水仪底座放置圆点上,划一圆圈号将仪器移开,沿圈涂一层玻璃腻子,再将渗水仪底座用力压在腻子圈上,上边压上铁环等重物。
3、为了试验中便于观察管内水位的高度和变化,可在试验用水中注入少量红墨水,使水呈淡红色。
4、用漏斗从细管上端以尽快的速度注入试验用有色水,并准备好秒表和记录。当水面达600mm高度(即至溢水小孔)时停止加水。从开始加水到开始读数一般应控制在60秒钟以内。
5、当水达到预定水位后,即开动秒表,每30秒钟记一次水位高度,直至3分钟为止。
为了消除试验开始时头30秒钟至1分钟内表面润湿透水较快的不均匀影响,路面透水系数是按照第一分钟至第三分钟的两分钟时间内渗入路面的水量来计算的,即:
P= (L/min)                             式中:P—路面渗水系数,毫升/分钟;
P3、P1—分别为3分钟和1分针时渗水量;毫升,
BE-Ⅱ型细集料棱角性测定仪
操作规程
1、将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36毫米,(或2.5毫米)或4.75毫米(或5毫米)的标准过筛,除去大于最大粒径部分,通常对天然砂或0--3毫米石销采用2.36毫米(或
2.5毫米)筛,对0--5毫米的石销或人工砂,可采用4.75毫米(或5毫米)筛,取约6千克放入105℃±5℃烘干箱中烘干至恒温,冷却,安装四分法称取1000g±1g的试样不少于5分,准确至0.1g。试样中如有个别团粒存在,应轻轻研碎。
2、将漏斗与圆筒连接好,成一整体,用手指堵住漏斗下方的孔,在漏斗下方置接受容器。
3、细集料棱角性测定仪厂家操作规程适用用途维护保养3、将试样从圆筒中央开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。
4、细集料粗糙度测定仪在移去堵口的手指的同时,开动秒表,漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出,进入接受容器中,待细集料全部流完,停止秒表,读取细集料流出时间,准确至0.1s,即为该细集料试样的粗糙度。
5、平行试验5次,以平均值作为细集料粗糙度试验结果。
JM-Ⅲ加速磨光机
操作规程
1、设置转数,按规范计算,拨码开关应拨在5760处,即57600转。
2、点开电源,显示器亮,如显示数字不为零,请按复零键。
3、按启动键,主电机则转动,正确方向为道路轮逆时针转动。
4、送砂控制,受面板上送砂开关的控制,通过面板上砂型选择开关控制,其中只能有一只电机转动,不允许两只电机同时转动,每只电机的转动速度都分别由各自的调速旋钮来调节,当调到适当位置后,在下次试验时,即不需再次调节调速旋钮,而只需通过面板上的开关即可控制送砂电机的旋转。
5、当道路轮转到规定的圈路后,试验会自动停机。
6、当试验结束后,请关闭面板上的电源开关。
7、流水速度可通过调节流量计,以刚好把砂带下去为原则。
                土工试验规程—冻土密度试验冻 土 密度 试 验
S 3- 05 19 L2 7 3- 99

定义和适用范围

101 冻 土密度 是冻 土单 位体积的质量 , .. 它是冻土 的基本物理特 性指标之一 。 102 密度试 验应根据冻土的特点和试验条件选用浮称法、 .. 联合 测定法、环刀法或充砂法 。 1 浮称法      用于表面无显著孔隙的冻土。 2 联合测定 法用 于砂 质土和层 状、网状结构的粘质冻土 。      3 环 刀法用 于温度 高于一3      ` C的粘质和砂质冻 土。 4 充砂法用 于表 面有 明显孔隙的冻土 。      103 冻土密度试验宜 在负温环境下进行 。 .. 无负温环境时 , 采 应 取保温措施和快速测定 。 在试验过程 中, 冻土表面不得发生融化 。 104 本规程适用于原状冻土和人工冻土 。 ..
2 引 用 标 准

S 10 5《 L 1-9 切土环 刀校验方法 》 。 S 27 3- 19 冻土含水率试验 》 L 3-04 99《 。 S 27 4- 19 原位密度试验 》 L 3-01 99《 。
3 浮 称 法

3. 1

仪器设备 ( 见图 3 1 -)

3. 1 1. 3. 2 1.

天平:    称量 10 g 分度 01  00  , 值 .  g , 液体密度计: 分度值为 。01 m e 0 gc' /

2      98

313 温 度 计: 量范 围为 .. 测 一3 0- + 2 C, 度 值 为 0 分
0.  。 I  ' C

3 14 量筒: .. 容积为 l0ml 00 , 315 盛液筒 : .. 容积为 10 00
一 2 0 ml 0 0  ,

32 仪器设备的检定和校准 . 321 天平 :应按相 应的检 .. 定规程进行检定 。


图 31 浮重天平        .
1 -盛液 筒;一 试样 ;一 细线 i  2 3 4 -祛码

322 液体密度计: .. 应参照
JG 6 6《 J 8-8 标准玻璃浮计检

定规程 》进行检定 。 323 温度计 : JG18 9  .. 按 J 2-8 ( 二等标准水银温度计试行检定规 程 》进行检定 。 324 用密度计 测定煤油在不同温度下的密度 , 出密度 与温度 .. 绘 关 系曲线 。 33 操作步骤 . 331 调整天平 ,将盛液筒置于天平一端 。 ..

332 切取质量为 30 00 冻土试样, .. 0-1 9的 0 用细线捆紧, 放人 盛液筒中 并悬吊 在天平挂钩上称量, 准确至 01  .  g ,
333 将事先预冷接近冻土试样温度的煤油缓慢注人盛液筒 , .. 液面 宜超过试样顶面 2  并用温度计量测煤油温度 , c m, 准确至 0I  .  ' C。 334 称取试 样在煤油中的质量 ,准确至 。1  .. . o g 335 从煤油中取出冻
土试样 , .. 削去表层带煤油 的部分 , 然后按 规定取样测定 冻土 的含 水率。 336 采用 。 水 时,应快速测定 ,试样表 面不 得发生融化 。 .. ‘ C
34 计算 .

34 1 按下列两式计算冻土密度 P: .. r

P 鲁             r 一 (4- 3. ) .1 1
2 99

V = m三 m ,
Pm             

( -4 - 3 .1 2)

式中 P— 冻土密度, / '  r g  ; c m
V        — 冻 土试样体 积,c ; m'  m, 冻土试样质量 ,9        — ; m2 冻土试样在煤油 中的质量 ,9        — ; P— 试验温度下煤油 的密度 ,/ 。        T gma可由煤 油密度 与温度 关系 曲线查得 。              34 2 按式 (..)计算 冻土的干密度 Pe .. 342 t
P        f 1 + 0 Ol . w ( 4. 3. 2)

式中 P — 冻土干 r e 密度, / ' gC ; m
w— 冻土含水率 ,        %。 343 冻土密度试验应进行不少于 2 .. 组平行试验。 对于整体状构 造的冻土, 次测定的差值不应大于 。0 gc , 2 .3  m'并取其算术平均 / 值 ;对 于层状和 网状构造和其他 富冰冻土 ,宜提出 2次测定 值
35 记录 . 3 5 1 本 试 验 记 灵格 才 加 弃 . 5 1 .. 1 . . 表 351 冻土密度试验记录表 ( .. 浮称法 )

试样 土样 编 号 描述

煤油 温度

媒油    密度   
()    2

试样 ( g)
() 3

试 样在 ()    g
()      4

试 样体积   
( m3      } )





质量 油 中质 量

( g/m3 )

平均值 (/m3 gc )
()    7

( )( ℃ ) 3 - / g () 1

( 3 ( <一3 5 )4 6 ( 卜(- ( 2 )5 )

.0 3 0

4 联 合 测 定法 4 01 本试验 方法按 S 27 3-19 规 程的 “ ., L 3-04 99 联合测定法 ”
进行 5 环 刀 法

51 仪器设 备 .  511 环刀 :容积应大于或 等于 50  , .. 0c m'

512 天 .. 平: 称量20 g 分度值 。2  00  , g . 513 其他 切土 .. 器、 钢丝锯等。
52 仪器设备的检定和校准 . 521 环刀 :应参照 S 10-5校验 方法进行校验。 .. L 1-9 522 天平 :应按相应的检定规程进行检定 。 .. 53 操作步骤 ・ 53 1 本试验宜在负温环境中进行 。 .  .  无负温环境时 , 必须快速进 行。切样 和试验过程 中的试样 表面不得 发生融化 。 532 取原状
土样 ,整平其两端 ,将环刀刃 口向下放在土样上 口 .. 533 用切土刀 ( .. 或钢丝锯) 将土样削成略大于环刀直径的土柱 , 然后将环刀垂 直下压 ,边 压边削,至土样 伸出环刀 为止。将两端 余土削去修平 ,取剩余 的代表性土样 测定含水率。 534 擦净环刀外壁称量 ,算出湿土质量 ,准确至 02  .. . o g  54 计算 541 按下列两式计算冻 十密度和干密度 : .. 
刀王             

P =丽 f

( 4. -1 5. 1 )

P        ( . .  ) 5 4 12 - Pd=                            f 1 + 0. w Ol

式中 P f

密度, / '  gc ; m
3        01

Pe 干密度 g c ;        , /m' r — m— 湿土质量 9        , ;

w        — 含水率, %。 计算至00 gc ' .1 m o /
54 2 本 试 验 应进 行 2次 平 行试 验 。其 平 行 差 值不 应 大 于 ..

00 / ' 取其算术平均值。 .  c 。 3 m g
55 记录 . 5 5 1 本 试 验 记 录 格 式 如表 5 5 1 .. ...
表 5. 1 冻 土 密 度 试 验 记 录 表 ( 刀 法 ) 5.  环 工程名称 钻孔编号 试 验 日期 试样 编号 土样 描述 试样 体积
( m' c ) ()    1 湿 土

试验者 计算者 校核者 湿 密度 ) 3 - / g ( 含水 率 ( ) %
()    4

干密 度        (/ms      gc )

平均干 密度    (/m} gc )
()    6

质量 () g
() 2

( 一2 3 ( ) )

( 101  5 +( ( )丽        . ) 04 3 ) X 

6 充 仪器设 备





6.1

6.1 .1 6.1 2 . 6.1 3 . 10  c m 6. 4 1.
30      2

金属测筒 :内径 宜用 1 c    5  m,高度宜用 1 c 3  m. 量砂 :粒径 。2-05 .5 . 的干净标准砂。
m m

漏 斗 :上 口直 径 可 为 1 5

c m

,下 口直 径 为 1 5c 高度为 . m,

天平 :称量 50 ,分度值 1 。 009 9

6 2 仪器设备的检定 和校准 . ‘2 1 测筒容积 : ..  参照 J 5-8 《 准金属量器 检定规程 》 J 9 9标 G2 进
行检定 。

622 量砂 :应按 S 27 4-19 规程 “ a 1. L 3 -01 99 附 ”的方法校准 。 623 天平:应 按相应的检定规程进行检定。 .. 63 操作步骤 . 631 切取冻土试样 。试样宜取直径为 8 0  .. -1 c m的圆形或 l Xb Xh c (^ 1)
  (.1)   -1)的方形。试样底面必 ,  8 -0 X 8 0 X ( 0 m:  8 须 削平 。称试样质量 。 632 将试样平面朝下放入测筒内。 .. 试样底面与测筒底面必须接
触紧密

‘33 用标准砂充填冻 土试样 与筒壁之 间的空隙和试样顶 面。 . 1 取一定量的清洗 干净校准后 的干燥标准砂 。      标准砂的温度 应接 近冻土试样 的温度。 2 用漏斗架将漏斗置于测筒上方 。 斗下 口与测筒上口应保      漏 持 5-0  的距离 。 ^1c m 3 用薄板挡住漏斗下 口,并将标准砂充满漏斗后移开挡板 ,      使砂充人测筒 。与此 同时 ,不断 向漏斗 中补充标 准砂 ,使砂 面始 终保 持与漏 斗上 口齐平 。在充砂过 程 中不 得敲击 或振动 漏斗和
测筒

4 当测筒充满标 准砂后,      移开漏 斗, 轻轻 刮平砂 面, 使之与 测筒上 口齐平 。在刮砂过程 中不应将砂压密 。 634 称测筒 、试样 和充砂的总质 量。 .. 64 计算 . ‘4 1 按下列三式计算冻 土密度 P: . r
( 4.1 1) 6. -

( 4.1 2) 6. -

( . -- ) 6413
30 3

式 中 m— 冻土试样质量 , ; 9 V— 试 样体积 C ;        , m'
V。       容 积 ,C ; — 测筒 m'

m, 测筒质量        ,g ; m2 筒 、砂总质量 ,9        — ; m3 测筒 、试样 和量砂 的总质量 ,        -

P 量砂的密度, / '         , — gc o m 计算至00 gc' . /m , 1  642 本试 验需进行 2 平行测定,其 平 行 差 值 不 .. 次 。0 / ' ・3 c , g m 取算术平均值
6. 5 记 录 表 ‘51 冻土密度试验记 录表 ( 砂法) .. 充 工程名称 钻孔编号 试验者 计算 者

大于



样 编 号

薰m 墓* t I :: :: : :

测简、 试样

量砂质量   
( 一 3)

量砂   

侧筒 容积
( )    8

试样   体积
( m3      c )

冻土密度 (/m3 go )

加量砂质量

()         g 密度
()    5

平均密度 (/ = g- )
C)    9

() (     )= g 4

(/m3 (m3 go ) c )

()        一 ( ) 8 ( ) 1 2

( ‘ _(=2 , 6( 8 ( , ,4 ) ) 一 一) 5

日 日 门 日



30 4

冻 土 密 度 试 验
S 3 - 0 5 19 L2 7 3 - 99 10 1 冻土密度是冻土 的基本物理指标之一 。 .. 它是冻土地区工程 建设 中计 算土的冻结或融化深度、冻胀或融沉 、冻土热学和力学 指标 、
验算冻 土地基强度 等所 需的重要 指标。 测定 冻土的密度 , 关 键是 准确测定试样的体积 。 103 考虑到 国内不少单位没 有低温试验 室, .. 故规定无负温环境 时应保持 试验过程 中试样 表面 不得发生 融化 ,以 免改变冻 土的
体积。

343 冻土 的基本构造有整体 状、 .. 层状和网状 , 同构造 的冻土 不 的均匀性差别较大 。因此 ,冻土密度平行试验 的差值较之融土密 度平行试验 的差值要大 。整体状的冻土 的结构一般 比较均匀 ,故 要求平行试验差值 为 。0g c '与融土试验的规定一致 ; .  /m , 3 而层状 和 网 状构 造 冻土 的结 构均 匀 性差 ,平行 试验 的差 值 往往 大 于

00gc ' 此时, .  m , 3/ 可以 提供试验值的范围
511 为 了 应冻土结构的不均匀性 ,所用环刀容积要大一些 , .. 适 但太大会增 加取 样的困难。环刀尺寸 国外有 的采用直径为 1。 0一 10  2m m,高度为 8^10  0 0 m m。本规程规定不宜小 于 50 ' 0c . m

6 59


                土木工程论文最新版

第1章 绪    论

1.1 概述
一个建设项目的施工,可以有不同的施工顺序;每一个施工过程可以采用不同的施工方案;每一种构件可以采用不同的生产方式;每一种运输工作可以采用不同的方式和工具;现场施工机械、各种堆物、临时设施和水电线路等可以有不同的布置方案;开工前的一系列施工准备工作可以用不同的方法进行。不同的施工方案,其效果是不一样的。施工组织设计是指针对拟建的工程项目,在开工前针对工程本身特点和工地具体情况,按照工程的要求,对所需的施工劳动力、施工材料、施工机具和施工临时设施,经过科学计算、精心对比及合理的安排后编制出的一套在时间和空间上进行合理施工的战略部署文件。通常由一份施工组织设计说明书、一***程计划进度表、一套施工现场平面布置图组成。施工组织设计是工程施工的组织方案,是指导施工准备和组织施工的全面性技术经济文件,是现场施工的指导性文件。由于建筑产品的多样性,每项工程都必须单独编制施工组织设计,施工组织设计经审批通过后方可施工。
1.2 施工组织设计的作用
1.2.1 指导施工前的一次性准备和工程施工全局的全过程
施工全过程是在施工组织设计的指导下进行的。首先,在接受施工任务并得到初步设计以后,就可以开始编制建设项目的施工组织设计。施工组织设计经主管部门批准以后,再进行全场性施工的具体实施准备。随着施工图的出图,按照各工程项目的施工顺序,逐一制定各单位工程的施工组织设计,然后根据各个单位工程施工组织设计,指导实施具体施工的各项准备工作和施工活动。在施工工程的实施过程中,要根据施工组织设计的计划安排,组织现场活动,进行各种施工生产要素的落实与管理,进行施工进度、质量、成本、技术与安全的控制等。所以,施工组织设计是对拟建工程施工全过程进行科学管理的重要手段。 1.2.2 项目管理的规划性文件
施工组织设计根据工程特点和施工的各种具体条件科学地拟定了施工方案,确定了施工顺序、施工方法和技术组织措施,排定了施工的进度;施工人员可以根据相应的施工方法,在进度计划的控制下,有条不紊地组织施工,保证拟建工程按照合同的要求完成。通过施工组织设计,可以使我们对每一拟建工程,在开工之前就了解到它
们所需要的材料、机具和人力,并根据进度计划拟订先后使用的顺序,确定合理的劳动组织和施工材料、机具等在施工现场的合理布置,使施工得以顺利地进行;还可以使我们合理地安排临时设施,保证物资保管和生产与生活的需要。通过施工组织设计,可以使我们大体估计到施工中可能发生的各种情况,从而预先做好各项准备工作,清除施工中的障碍,并充分利用各种有利的条件,对施工的各项问题予以最合理、最经济的解决。总之,通过施工组织设计,也就把施工生产合理地组织起来了,规定了有关施工活动的基本内容,保证了具体工程的施工得以顺利进行和完成施工任务。
1.3 施工组织设计的内容及分类
建筑工程施工组织设计的种类可以根据编制时间和编制对象的不同来划分。根据编制时间的不同可分为:投标前编制的施工组织设计和中标后、施工前编制的施工组织设计。
1.3.1 投标前编制的施工组织设计
投标前编制的施工组织设计是为了满足编制投标书和签订合同的需要编制的,它必须对招标书所要求的内容进行筹划和决策,并附入投标文件中。其内容包括:工程概况、施工方案、施工进度计划、主要技术组织措施、其他有关招标文件所要求的内容。
1.3.2 中标后、施工前编制的施工组织设计
中标后、施工前编制的施工组织设计是为了满足施工项目准备和实施的需要。将根据工程规模的大小、结构特点、技术繁简程度和施工条件的差异可分为三类:施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工设计。
a)施工组织总设计:施工组织总设计是根据已经批准的初步设计或扩大初步设计编制的,是以整个建设项目或建筑群体为组织施工对象而编制的全面规划其施工全过程各项活动的技术、经济的全局性、控制性文件。主要内容包括:工程概况,施工部署与施工方案,施工总进度计划,施工准备工作及各项资源需要量计划,主要技术组织措施及主要技术经济指标,施工总平面图等。
b)单位工程施工组织设计:单位工程施工组织设计是在工程已列入年度计划,进行施工图设计后,以单位工程(一个建筑物或构筑物)作为组织施工对象而编制的,是用来指导其施工全过程各项活动的技术、经济的局部性、指导性文件。
c)分部分项工程施工组织设计:分部分项工程施工组织设计一般是在单位工程施工组织设计确定了施工方案后,针对施工难度较大或技术较复杂、工程规模大的分部
分项为对象编制的,用来指导其施工活动的技术、经济文件。
1.4 施工组织设计的编制
1.4.1 编制施工组织设计的依据
施工组织设计是根据不同的施工对象、现场条件、施工条件等主客观因素,在充分调查分析的基础上编制的。不同类型的施工组织设计其编制依据有共性,也存在着差异。施工组织总设计是编制单位工程施工组织设计的依据;单位工程施工组织设计是编制分部(分项)工程作业设计的依据。 1.4.2 编制施工组织设计的程序
施工组织设计的编制程序是指对其各组成部分形成的先后顺序及相互间制约关系的处理。程序如下:

图1   编制施工组织设计的程序图
在施工中,各项施工活动必须按照施工组织设计进行安排,各级施工和技术领导应严格按照施工组织设计检查和督促各项工作的落实,并做好施工组织设计的交底工作,协调好施工组织设计与企业各类计划间的关系,要有健全的组织管理系统,保证施工管理信息畅通。
1.5 进度计划的概念及作用
施工总进度计划是施工现场各项施工活动在时间上的体现。编制的基本依据是施工部署中的施工方案和工程项目的开展程序。其作用在于确定各个建筑物及其主要工种、工程、准备工作和全工地性工程的施工期限及其开工和竣工的日期,从而确定建筑施工现场上劳动力、材料、成品、半成品、施工机械的需要数量和调配情况,以及现场临时设施的数量、水电供应数量和能源、交通的需要数量等等。
1.6 施工进度计划的编制
1.6.1 进度计划的编制依据
项目施工计划的编制依据,一是本项目的工程承包合同。合同中工期的规定是确定工期计划值的基本依据,合同规定的工程开、竣工日期,必须通过进度计划来落实。二是本项目的施工组织设计。这个资料明确了施工能力部署与施工组织方法,体现了项目的施工特点,因而成为确定施工过程中各个阶段目标计划的基础。三是企业的施工生产经营计划。项目进度计划是企业计划的组成部分,要服从企业经营方针的指导,并满足企业计划综合平衡的要求。除上述四点主要依据外,还应注意有关现场施工条件的资料,主要包括施工现场的水文、地质、气候环境资料,以及交通运输条件,能源供应情况,辅助生产能力等。  1.6.2 进度计划的编制程序
图2   进度计划的编制程序
1.6.3 进度计划编制说明表
表1 编制的进度计划表


第2章 项目工程的施工组织设计研究与分析

2.1 工程概况及工程特点
2.1.1 建筑概况
该工程为地下1层、地上11层的剪力墙结构,总建筑面积129000m2,建筑高度34.10m(室外地坪至十一层女儿墙顶),地下1层,层高3.3m,1至11层住宅层高为2.9m。一、二、三、四单元为普通住宅,东边两层为非配套公建设施,地下一层储藏。普通住宅每单元设有一座载人电梯一座踏步式楼梯。
表2 主要装修设计做法表
2.1.2 结构概况
该工程结构体系为钢筋混凝土体系,结构类型为剪力墙结构。±0.00以上地上11层,地下1层。本工程基础设计采用板式筏形基础。地下室底板砼厚度为600mm和1000mm。地下室外墙壁厚为300mm,配有内外两层钢筋网。底板底和砼外墙均设有SBS(3+3)聚脂胎卷材防水层,采用外防外贴法。
结构用料
a)混凝土强度等级
表3 混凝土强度等级表
b)钢材
1)钢筋:Ⅰ级钢筋HPB235(φ)  fy=210N/mm2   d≤12
Ⅱ级钢筋HRB335(Φ)  fy=300N/mm2     d =12 Ⅲ级钢筋HRB400(Φ)  fy=360N/mm2     d≥14
2)焊条:HPB235级钢筋采用E43;
HRB335级和HRB400级采用E50; 钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。
c)墙体工程:
1)0.00以下的内隔墙为200厚陶粒混凝土空心砌块, M5混合砂浆;
2)±0.00以上部分隔墙采用200、100厚两种; 3)所有分户墙不小于200厚(混凝土墙除外)。 4)所有户内隔墙为100厚。 d)主要设计要求如下: 1)抗震设防烈度:8度; 2)结构抗震等级:二级; e)混凝土抗渗标号、外加剂:
1)抗渗标号:地下室底板和外墙混凝土抗渗标号为S6; 2.1.3 工程特点
该工程施工的技术要求高,工期紧,要按期交工必须科学合理的精心组织,精心施工。土建施工、水电、消防、通讯及室内粗装饰工程穿插同时施工,工作配合及关系协调是按期完成施工至关重要环节。该工程材料涉及范围广、种类多,在防火、防水、防盗等工艺设计上新型材料使用较多。
2.2 人员配备计划

2.3 工程的总体部署介绍及分析
图3  人员配备图
2.3.1 施工总体部署
a)施工部署
组织建立工程项目部统一部署、统一指挥,实行项目经理负责制,明确职责,责任到人。
1)施工组织部署
组织施工以土建为主,安装及装饰工程配合施工,协调建设单位所指定的各分包单位的分项工程施工。
整个工程分基础工程、主体工程(含水电安装工程)、屋面工程、楼地面工程、门窗工程和装饰工程、安装调试及了尾工程等。各分部分项工程通过平衡协调及调度,紧密地组织成一体;总的施工部署遵循“先地下后地上,先主体后装饰,安装与主体配合施工”的原则,重点抢基础与主体工程,安装工程在整个土建工程施工过程中穿插进行,外装饰工程待主体工程封顶验收后组织施工;整个工程施工以关键项目——主体工程为主要进度控制线,一切施工管理(人、材、物)必须首先满足该部分施工,确保结构施工和楼地面施工进度计划的完成。
2)资源配置
(a)剪力墙、梁、板所用模板均采用木模,支撑及顶撑采用优质碳素钢Q235碗扣架。
(b)施工现场的主要垂直运输机械:1台80T-M塔吊,2台上人电梯。 (c)外脚手架采用钢管脚手架(另编制专项施工方案)。 3)施工程序
施工程序:关键项目的施工采用重点集中和连续作业,非关键项目穿插进行交叉作业的施工方法和顺序。施工顺序如下:


图4  施工顺序图
4)现场施工设一个土建施工队,安装、装璜、机务队各设一个专业队,组织流水作业;其他各专业队分组与土建队配合。地下室按顶板变形缝进行分段施工,组织流水作业。
b)工期控制
合同要求工期为420天,根据该工程特点,安排人力、物力,精心组织精心施工,按工期要求竣工交付使用,具体控制点为:地下工程:约40天;上部主体结构:约125天;(包括冬期施工)装修:140天;(不包括主体施工时穿插进行的装修)竣工了尾:30天。
c)施工方案的选择
1)±0.000以下基础的工程施工方案。C15砼垫层:采用商品砼,水平运输由人力斗车完成。钢筋砼地下室底板:先施工地下室底板,钢筋现场制作安装,采用商品预拌砼,砼水平运输由输送泵完成。地下室墙、梁板:墙模板采用胶合板模板,防水对销螺栓固定。梁板采用常规方法施工。回填土:由场外选择优质粘土运至现场,采用工程铲车倒运至基坑,部分为人力车倒运,机械分层夯实。
2)主体结构工程:主体结构施工阶段应充分合理安排,具体部署方案如下:模板工程:剪力墙配备一套模板,水平梁板结构配备三套模板,垂直运输主要由塔吊进行吊运。钢筋工程:均为现场统一制作,塔吊吊运,人工绑扎。砼工程:主要为商品预拌砼,垂直及水平运输主要由砼输送泵及塔吊配合完成。外墙脚手架:双排扣件式钢管
脚手架自底层搭设至顶层,架体外侧为安全网全封闭。
3)墙体砌筑结构和室内装饰施工方案。在主体结构完成后开始,从下至上跟进施工,室内抹灰工程待分阶段结构验收后开始施工,其施工顺序与墙砌体结构工程施工相同。
4)外墙装饰工程待所有墙体砌筑完成后由上至下进行。
5)门窗工程施工方案
所有门窗均按设计要求与专业厂家订购成品,现场安装。
d)施工机械的选择
本工程地下室开始施工时,垂直及水平运输设1台80吨/米塔吊,塔吊基础外围砌240砖墙至室外地面,用以保护塔基及电机,以保安全。塔吊的布置应确保单体工程施工的作业面在塔吊的工作的半径内。地下室工程结构施工完毕,在主体结构及装修工程施工中,在楼附近各安装施工电梯。钢筋加工等机械配备齐全。故选用的主要机械如下:
表4选用主要机械设备表
2.3.2  施工总体部署分析及修正
施工方案的选择是单位工程施工组织设计的核心。施工方案确定的恰当与否,直接影响单位工程的施工效果,施工方案的选择主要包括重要的分部分项工程的施工方法、施工机械的选择、施工流向的确定、施工程序和施工顺序等。施工组织总设计中要拟定一些主要工程项目的施工方案。这些项目通常是建设项目中工程量大、施工难度大、工期长,对整个建设项目的建成起关键性作用的建筑物(或构筑物),以及全场范围内工程量大、影响全局的特殊分项工程。拟定主要工程项目的施工方案目的是为了进行技术和资源的准备工作,同时也为了施工顺利开展和现场的合理布置。其内容包括施工方法、施工工艺流程、施工机械设备 [4~6] 。
施工部署包括施工程序、施工组织部署、资源配置、施工平面布置、临建设施布置、材料堆场的布置等多方面内容,该施工组织设计过程中忽略了施工平面布置。 a)施工平面布置的原则为:
1)按照前后兼顾的原则,合理分段,适时调整:分为主体结构施工阶段和装饰阶段(安装)施工阶段,必要时做适当调整;
2)根据结构特点,合理布置大型设备,满足施工需要,保证施工安全,在此基础上合理设置材料堆放场,尽可能避免二次搬运;
3)根据生产、生活区分原则,确保整个施工现场整洁、有序,各种施工材料按要求分类堆放,并加以标识;
4)临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理;
5)遵守环境保护条例,避免环境污染;
6)施工现场按安全文明示范工地要求布置,力求美观,严格执行本企业及地方管理规定。
b)临建设施布置
按照生产、生活区分开的原则,结合本工程的实际情况,场内设置生产区、库房及办公室、门卫室、食堂、厕所,生活区均设置在场外。生产区主要包括搅拌站、钢筋原材料堆放区、钢筋加工车间及半成品堆放区、模板配置区、周转材料堆放区、砂
石料堆场、水泥库、木工棚等。
c)材料堆场的布置
现场材料按照材料的性质及道路布置情况分类集中堆放。在整个施工过程中,将根据施工总进度计划,按需要有组织、有计划地组织材料进场,凡进场材料,必须按照平面布置所划分区域堆放。
2.4 工程进度计划分析
2.4.1 工程总进度计划分析
a)施工总进度计划
编制施工总进度计划的基本要求是保证拟建工程在规定的期限内完成;迅速发挥投资效益;保证施工的连续性和均衡性;节约施工费用。编制施工总进度计划时,应根据施工部署中建设工程分期分批投产顺序,将每个交工系统的各分项工程分别列出,在控制的期限内进行各项工程的具体安排。当建设项目的规模不大时,各交工系统工程项目不多时,也可不按分期分批投产顺序安排,而直接安排总进度计划 [7~9] 。
施工总进度计划编制的步骤包括:分期分批建设工程项目的划分以及工程量的计算,单位工程施工期限的确定,各单位工程竣工时间的确定和相互之间的搭接关系,进度计划的安排等 [8] 。
b)施工总进度计划的实施
施工总进度计划主要起控制总工期的作用,施工进度计划的实施实际上是进度目标的过程控制,是P-D-C-A循环的D阶段。项目的施工进度计划应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实现。年、季、月、旬、周施工进度计划应逐级落实,最终通过施工任务书由班组实施。在这一阶段中主要作好以下工作:
1)编制并执行时间周期计划。
周期计划包括年、季、月、旬、周进度计划。该计划落实施工进度计划,并以短期计划落实调整并实施长期计划,作到短期保长期,周期保进度,进度保目标。
2)用施工任务书进把计划任务落实到班组。
施工任务书是几十年来我国坚持使用的有效的管理工具,是管理层向作业人员下达任务的好形式,可用来进行作业和核算,特别有利于进度控制,故应当坚持使用。它的内容包括:施工任务单,考勤表和限额领料单。
3)坚持进度控制应作好以下工作。
跟踪监督并加强调度,记录实际进度,执行施工合同对进度控制的承诺跟踪进行统计和分析,落实进度控制措施,处理进度索赔,确保资源供应进度计划实现等。
4)加强分包进度控制措施。
由分包人根据施工进度计划编制分包工程进度计划并组织实施;项目经理部将分包工程计划纳入进度控制范畴;项目经理部协助分包人解决进度控制中的相关问题。
5)施工进度计划检查依据施工进度计划的实施记录。
检查内容包括:实际完成和累计完成工程量,实际参加施工的人数、机械数及生产效率,机械台班数及其原因分析,进度偏差及进度管理情况,影响进度的特殊原因及分析。
6)施工进度计划调整的依据是施工进度计划检查结果。
调整的内容包括:施工内容工程量起止时间、持续时间、工作关系和资源供应。调整进度计划应采取科学方法,如网络计划计算机调整方法,并应编制调整后的施工进度计划。
2.4.2 工程月进度计划分析
施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划是按整个项目或单位工程编制的,带有一定的控制性,但还不能满足施工作业的要求,实际作业时是按月(旬、周)作业计划和施工任务书执行的 [2] 。另外,施工进度计划是施工前编制的,其内容还比较粗,而且现场情况又是在不断变化的,因此执行中还必需编制短期的、更为具体的执行计划,月(旬、周)施工进度作业计划。 月(旬、周)施工进度作业计划要明确本月(旬、周)应完成的各项施工任务,完成计划所需要的各种资源量,提高劳动生产率和增产节约的措施。作业计划的编制还应该进行不同的施工项目之间同时施工的平衡协调;符合施工项目进度计划的期限;施工项目的分解必须满足指导施工作业的要求、细分到工序、明确进度日程。
月进度计划的实施关系到工程总进度计划,若月进度计划不能实现,那么工程的总进度计划必将受到影响,若月进度计划调整合理,那么不会影响到总的进度计划。 针对本工程,需进行的分项工程名称有:C20保护层、基础放线、地下室底板钢筋绑扎、浇筑地下室底板砼、柱、墙钢筋绑扎、柱、墙模板、柱、墙砼浇筑、地下室顶板模板、地下室顶板钢筋、地下室顶板砼浇筑、一层柱墙钢筋、一层柱墙模板、一层柱墙砼浇筑、一层顶板模板。本工程是D1、D2座同时进行,采用的是流水组织方式,由进度计划表中可以看出,这种流水方式使建筑安装生产活动有节奏的、连续和均衡的进行,这样就加快了各专业施工队的施工进度,减少了时间间歇,特别是相邻专业施工队,在开工时间上,最大限度地、合理地搭接起来,充分地利用了工作面,做到了尽可能早的开始工作,从而达到缩短工期的目的。在D1座进行基础放线时D2座的地下室底板钢筋就进行了绑扎,这样两栋楼工程同时施工,缩短了工期,使人员、机械不闲置,也充分发挥了施工机械和劳动力的生产效率,这种施工方式没有窝工的现象,
增加了有效劳动时间。此外,这种作业方式降低了工程成本,提高了施工企业的经济效益,因为流水施工节约了工程的直接费用,减少了临设工程费和施工管理费。流水施工资源消耗均衡,便于组织物质供应工作,储存合理,利用充分,减少了各种不必要的损失,节约了材料费;生产效率高,节约了人工费和机械使用费;材料和设备合理供应,减少了临设工程费用;降低了施工高峰人数,工期缩短,工人的人数减少,节约了施工管理费和其他的有关费用 [10~12] 。本工程采用的这种流水方式,在施工过程中即使由于各种原因使工期延误,但如果组织了合理的流水施工那么不会影响到工期的变化。

第三章 进度研究及对策

3.1施工总进度延误原因分析及解决方案
为了对工程项目的施工进度有效地控制,必须在施工进度计划实施之前对影响工程项目工程进度的因素进行分析,进而提出保证施工进度计划实话成功的措施,以实现对工程项目施工进度的主动控制。影响工程项目施工进度的因素有很多,该工程在施工过程中由于自然因素、图纸因素、施工方施工组织不当或甲方的因素造成工程工期延误。
3.1.1 原因分析及解决方案
a)施工条件、自然因素的影响
本工程在施工过程中,遭遇到天气变化、雨水、地震等因素的影响,影响到工程施工进度,而承包单位由于自身施工组织不当没有完全克服不利影响,造成了工期延误,虽然在日后的施工中尽量弥补由此造成的工期延误,但自然因素的影响不可避免,因此可以向甲方进行必要的索赔。
b)工程建设相关单位的影响
影响工程项目施工进度的单位不只是施工承包单位。事实上,只要是与工程建设有关的单位(如政府有关部门、业主,设计单位、物资供应单位、资金贷款单位以及运输、通讯、供电等部门等),其工作进度的拖后必将对施工进度产生影响。在工程施工的过程,甲方的供料不当影响工程施工进度。本工程开发商为了集中整合、利用社会资源,集中采购便于节约成本、节约投资,也为了保证工程项目所用主要材料、设备质量和进场时间,在工程施工合同中约定了甲方供料的内容。甲方供料一般主要是指由开发商供应钢材、水泥、木材、商品混凝土等主材、安装工程的未计价材,以及电梯、水泵、变配电、空调等主要设备等。本工程开发商甲方供料内容越来越多、越来越细,甲方供料的交接、验收、保存、结帐等方面的环节,加大了开发商的工作量,造成承包方的依赖性,而且承包方将工程质量、工期责任归结于甲方;甲方供料的质量问题及供应滞后,给施工方工程质量问题、工期拖延造成理由,而且会产生承包商索赔,加大工程项目管理和项目成本。故甲方供料的范围、方式选择和实施效果不当延误了工程正常的施工进度。因此,控制施工进度仅仅考虑施工承包单位是不够的,必须充分发挥监理的作用,协调各相关单位之间的进度关系。而对于那些无法进行协调控制的进度关系,在进度计划的安排中应留有足够的机动时间。
c)物资供应进度的影响
施工过程中需要的材料、构配件、机具和设备等如果不能按期运抵施工现场或者运抵施工现场后发现其质量不符合有关标准的要求,都会对施工进度产生影响。质检员的任务就是检验材料是否合格,在工程施工中难免会因为材料供应不足或质量问题造成工期延误,因此,项目进度控制人员应严格把关,采取有效措施控制好物资供应进度。
d)资金的影响
工程施工的顺利进行必须是足够的资金作保障。一般来说,资金的影响主要来自业主,或者是由于没有及时给足工程预付款,或者是由于拖欠了工程进度款,这些都会影响到承包单位流动资金的周转,进而殃及施工进度。项目进度控制人员应根据业主的资金供应能力,安排好施工进度计划,并督促业主及时拨付工程预付款和工程进度款,以免因资金供应不足而拖延进度,导致工期索赔。
e)设计变更的影响
在施工过程中,出现设计变更是难免的,或者是由于原设计有问题需要修改,或者是由于业主提出了新的要求。项目进度控制人员应加强图纸审查,严格控制随意变更,特别对业主的变更要求应引起重视。
f)各种风险因素的影响
风险因素包括政治、经济、技术及自然等方面的各种预见的因素。政治方面的有战争、内乱、罢工、拒付债务、制裁等:经济方面的有延迟付款、汇率浮动、换汇控制、通贷膨胀、分包单位违约等;技术方面的有工程事故、试验失败、标准变化等;自然方面的有地震、洪水等。
g)承包单位自身管理水平的影响
施工现场的情况千变万化,如果承包单位的施工方案不当,计划不周,管理不善,解决问题不及时等,都会影响工程项目的施工进度。
3.2 工程月进度及施工工期拖延原因分析及解决方案
3.2.1 本工程实际完成情况与计划进度比较分析原因
a)进度分析
施工计划与施工实际完成情况相比,施工实际完成工程进度与计划进度相比,推迟了10天。未完成计划的原因主要有以下几点:
1)图纸变更较多。
2)施工方的材料供应迟迟不到位。
3)塔吊迟迟未进场,基础钢筋的绑扎靠人工搬运。
4)基础砼浇筑由于商混供应的原因停工3天。
5)由于管理人员配备不齐全,造成管理环节脱节。
6)土方工程施工组织不利,致使土方工程到本月11日才全部完工,开挖用了20   多天,而且连续几天的多雨天气,使验槽工作一拖再拖达一周的时间,更重要的是施工图纸的变更结果未出,所以造成了形象进度远没有达到计划进度要求的结果。
经分析得出:本工程致使工期延误是施工方原因造成的。因此,一切损失由承包商自己承担。如果由此导致业主发生了额外费用,承包商应补偿业主的这类损失。设备监理工程师应根据合同条件,公平合理地确定造成进度拖延的原因是承包商原因,还是非承包商原因,这对承包商和业主都十分重要。设备监理工程师应依据合同和事实,充分与双方进行协商并最终确定相应的工期和费用责任。
b)解决方案
1)项目经理在施工月、旬作业计划实施前要进行交底,并对施工队和分承包方下达作业计划任务书。施工队(分承包方)应根据施工月、旬作业计划的任务书要求,把月、旬作业计划按分部分项工程下达给各专业技术(工长)人员和相关管理人员。各专业技术(工长)人员应编制月、旬施工任务单,将月、旬作业计划任务落实到施工作业班组。
2)应进行跟踪监督,当发现作业计划执行受干扰时,应采取相应措施,重要单位工程或关键工序的施工时,专人或施工队计划人员应进行重点跟踪监督,要做好施工记录,在施工月、旬作业计划图上进行实际进度记录,每周进行作业计划与实际进度的比较分析,跟踪形象进度,对工程量、总产值、耗用的人工、材料和工程设备、机械台班等的数量进行统计与分析。
3)掌握重要单位工程和关键工序的施工作业计划的实施情况,做好施工资源调度工作,做好与相关方的协调工作,协调施工中的各个环节、各个专业工种之间相互配合关系。
4)施工月、旬作业计划检查应采取日检查的方式进行,施工作业班组施工任务单完成后,由施工队进行检查验收,月末由项目经理部对施工队(分承包方)月、旬作业计划任务书执行情况进行检查验收,进行实际完成形象进度与施工月、旬作业计划的对比、分析、总结,提出存在问题和改正意见。
3.2.2 对于工期延误解决方案
a)为了使本工程按进度计划竣工,并交付建设单位投入使用,进度计划要编排紧凑,尽量满足建设单位的要求,与土建队伍精心施工、相互配合,应采取以下措施:加强工程进度的控制

b)向管理要工期
1)具备科学的管理体系和管理方法是一支现代化施工队伍的重要条件,它是本工程工期缩短的先决条件和重要保障。公司上下必须完善各项管理制度和管理方法,用国内外最先进的管理模式来管理工程项目部[13],要求在项目部建立一支现代化的施工队伍,管理机构配备齐全,专业分工明确;施工期间每三天一次召开工程项目部内部协调会,就施工中的有关生产、技术、质量、安全及材料等各方面的问题进行协调,每次协调会形成纪要,下次协调会检查落实情况,以确保不影响进度;每周参加由建设单位组织,监理单位、施工单位及各有关专业施工队伍参加的工程协调会议。主要协调土建、消防、水电安装、弱电等专业工程在工期、质量、人员穿插等施工配合;
协调同外界有较大影响的横向关系,为工程提供一个良好的施工环境,避免大的干扰。当出现设计变更或工程量增减时,项目部应以合同形式明确双方协作配合要求,以免影响施工进度;立足工程全局,按工程形象进度计划对工程的实施进度进行监督,分析可能影响工程进度的各种因素,做到有问题及时提出,及时解决,使工程始终处于良性循环中;及时妥善处理和监督工程中遇到的突发性事件,避免影响本工程正常进度;施工总进度目标是从总的方面对工程建设提出的工期要求。在施工当中,则是通过对最基础的分部、分项工程的施工着手实行进度控制的,并以此来保证各单位工程进度控制目标的实现。因而需要将总进度目标进行一系列的从总体到细部,由高层次到基础层次的层层分解,一直分解到在施工现场可以直接调度控制的分部分项工程或工序的施工为止 。
2)确定项目部一级管理的任务和职责:劳动力、机械设备、周转材料以确保工程进度的前提,必须分阶段制定计划,按计划配足,并合理配置和使用,做到稍有富余,但又要避免窝工等浪费;按工程进度计划,安排各工种搭接,工期切实做到周密安排。执行各分部分项工程进度计划,编制周进度计划和周工程量报表,并认真执行按期完成;对各类生产班组进行计划进度、生产技术、质量安全、文明施工等交底工作,并认真做好各种台帐;劳动力优化结合,在结构施工中安排好梁板结构施工等关键工作,对必须连续施工作业的分部分项工程安排好加班人员;做好各分部分项的检查、评定和验收,及时通知建设单位、公司工程及监理单位参加工程的各种隐检。
c)加大物资材料、机械设备和劳动力的投入
1)强大的投入量是保证工期的前提,必须精心、实际地编写单项工程施工组织设计,对重要分部工程由项目部制定切实可行、有针对性的单项施工方案。做到生产周有作业计划,根据计划落实劳动力、材料、设备的进场,确保全部到位[16~18]。
2)公司仓库内已备足了本工程需用的大部分机械设备,将按需运往施工现场。因此,机械设备不会本工程的施工工期。
3)在工程结构和装修工程施工期间,可投入相当一部分劳动力加夜班,这样可缩短很多工期,从而也为本工程早日竣工奠定基础。

结    论

建设工程项目施工组织设计是从工程施工全局出发,根据工程的特点和设计图纸,按照工程项目的客观规律及项目所在地的具体施工条件和工期要求,统筹考虑施工活动中人工、材料、机械、资金和施工方法等五大要素,对全部工程的施工工艺、施工进度和相应的资源消耗等做出科学合理的安排,为施工生产活动的连续性、协调性、均衡性和经济性提供最优方案,以最少的资源消耗取得最大的经济效益而编制的指导性文件。它起着指导施工准备工作,全面布置施工活动、控制施工进度、进行劳动力和机械调配的作用,同时对施工活动内容各环节的相互关系与外部联系,确保正常施工秩序起着有效的协调作用。
通过对此次论文的撰写,让我们了解到施工组织的重要性,及编制施工组织设计的重要性。一份完整的施工组织设计,进度计划必不可少,一份好的施工组织设计对进度计划的编制显得尤为重要。本论文的主旨是对该工程土建部分的施工进度计划进行分析,通过在工程中的实习,找出问题,发现问题,并且运用观点对此项工程的施工组织设计进行分析,对造成工程工期延误的客观与主观原因进行分析,并结合论点解决问题,并画出合理的施工进度计划。
多年来,我国建筑工程项目在已形成了一套完整的、符合我国国情的编制施工组织设计的方法。但是,随着我国改革开放步伐的加快,随着社会经济的不断发展,工程规模日益庞大,新材料、新工艺不断出现,施工技术也更加先进和复杂,以及我国建设工程项目管理体制改革的深入,建设工程的有关法律、法规日益建立,特别是我国在建设工程管理中已全面实施市场准入制、项目法人制、招标投标制、建设监理制、工程质量监督制和工程合同管理制,传统的公路建设项目施工组织设计管理制度并没有系统地上升到工程项目管理理论和现代管理科学来认识,还存在着诸多违背现代管理科学原理的弊端,需要改革才能适应这种变革,这已是势在必行了。


参考文献

1   徐悦,建筑施工组织. 北京:机械出版社,2006
2   郭庆阳. 建筑施工组织. 中国电力出版社,2003
3   张立新.土木工程施工组织设计.中国电力出版社,2004
4   丛培经,张书行.工程项目管理.第三版.中国建筑工业出版社,2006
5   闫文周.工程项目管理.北京机械出版社,2006
6   金同华,施工项目管理.北京:机械出版社,2006
7   王洪,陈健.建设项目管理.北京机械出版社,2003
8   齐宝库,工程项目管理. 大连理工大学出版社,1999
9   工程设计与施工项目管理(美)奥博兰德(Oberlender,G.D.)著,毕星等译、—北京:清华大学出版社,2006、2
10  刘钟莹等.建筑工程施工管理.第一版.东南大学出版社,2005
11  王丽霞. 项目施工组织与管理.郑州大学出版社,2003
12  焦红.现代项目施工技术与项目管理.同济大学出版社,2007.04
13  朱红燕.建筑工程施工技术交底. 地震出版社,2003
14  王宗昌.建筑施工细部操作质量控制. 中国建筑工业出版社,1998
15  詹炳根,殷为民.工程建设监理.中国建筑工业出版社,2003
16  Geneva. Handbook on Exporting Technical Consultancy services from Countries in the Asia and Pacific Region .International Trade Centre,1991 17 Lasser, Handbook of accounting methods, D.Van Nostrand Company.INE,1993 18  LIU Jun’e CHEN Yan SUNJin ,Fuzzy Comprehensive Evaluation of Investment Environment of Real Estate[J]. 2003:347-351


致    谢

随着论文的完成,我的大学生活也随之结束,新的生活,工作即将开始。在这几个月的论文撰写过程中,我学到很多,不只课本知识面的充实,还有很多为人处事的态度。论文是毕业生必不可少的一部分,但并不是全部,论文的撰写是对近半年工作的总结及肯定。虽然过程艰苦,但坚持就是一种胜利。
在论文的设计和完成过程中,我的指导老师刘晋老师给予了我很大的帮助。刘老师一再地为我解答毕业论文设计中的疑问,孜孜不倦地进行指导,同时对我的毕业论文提出了许多宝贵的意见,才使我最终顺利地完成了毕业论文。在此,谨向刘老师表示深深的敬意和衷心的感谢。
感谢在我毕业设计过程中给予我帮助和支持的同学们,特别要感谢河北省遵化市东方建筑公司天之润花园二期工程项目部的领导及同事,他们给我提供了大量的资料信息,我的毕业论文的圆满完成与你们的支持和帮助是分不开的。
论文的完成是新的生活的开始,我会珍惜论文撰写过程中的点点滴滴,无论对与错都是一种历练,从开始进入课题到论文的顺利完成,同学们互相帮助,在此,对于帮助过我的同学们表示真挚的感谢。


附    录

                新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5020
4-2015) 详细解读

一、新规范内容
本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。
二、新规范适用范围
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定。
2、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定)。
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。
三、新规范主要修订内容
与GB50204-2002(2011版)相比
1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-2013关于验收的相关规定上改动量较大);
2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用);
3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定;
4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求
5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用);
6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定;
7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定;
8、完善了预拌混凝土的进场验收规定;
9、完善了预制构件进场验收规定;
10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求;
11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。
四、新规范修订内容解读
1、完善了验收基本规定(新规范第3章)
明确检验批、分项、子分部工程的验收组织、程序和合格标准(与GB50300-2013中第五章“建筑工程质量验收”与第六章“建筑工程质量验收的程序与组织”的修订相符);

说明:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B“建筑工程的分部工程、分项工程划分”中规定:“地基与基础”分部工程将不包含有“混凝土结构”子分部工程,仅“主体结构”分部工程中包含有“混凝土结构”子分部工程。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015作出相应规定,对于老一版规范规定的“地基与基础”分部工程中的“混凝土结构”子分部工程参照本规范执行。
2、规定了不合格检验批的处理规定(3.0.7)
不合格检验批的处理应符合下列规定:
材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用;混凝土浇筑前施工质量不符合的检验批,应返工、返修,并应重新验收。

3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定(新规范3.0.8)
满足下列条件之一时,材料进场验收时检验批的容量可按本规范的有关规定扩大:
1 获得认证的产品;
2 来源稳定且连续三次批次的抽样检验均一次性检验合格。
当上述两个条件都满足时,检验批容量只扩大一次。当扩大批后的检验出现一次不合格情况时,应按扩大前的检验批容量重新验收,并不得再次扩大检验批容量。

说明:产品认证是第三方就产品满足规定要求给予书面保证的活动,其中第三方为获得政府批准并且有评定能力的认证机构。检验批容量最多只能放大一
次,当产品检验批经放大后,若出现不合格的情况,则应再次从严验收,及产品检验批恢复到放大前容量,并且后续不得再进行放大。

4、增加了材料进场合并验收规定(新规范3.0.9)
同一厂家生产的同批材料、构配件,用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程时,可合并进行进场验收。

说明:允许多个单位工程材料检验批合并验收,与GB50300-2013中第三章3.0.4中的第1条“同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备”;第2条“同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目的多个单位工程”,可按相关专业验收规范的规定调整抽样复验、试验数量的相关条文相符
5、强化模板材料进场验收规定(新规范4.2.1)
模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行标准和施工方案的规定。 检查数量:同一检验批内,模板及支架材料的外观、规格和尺寸抽样检验数量已符合下表(新规范3.0.6)的规定,并应符合国家现行有关标准的要求。 检查方法:检查质量证明文件,观察检查,用钢尺和卡尺量测。

6、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求(新规范4.1.1)
模板工程应编制施工方案。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板工程的施工方案,应进行技术论证。

说明:此条规定与政府相关管理条例:【关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知】建质[2009]87号的规定,规定高大模板工程应进行专家论证的相关规定略有差别,建质[2009]87号的规定为对安全性进行论证,本规定为对方案的实施性、技术性进行论证。

7、增加了与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容
删除了模板拆除内容,应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用;

说明:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204经过多次修订之后,逐步删除了以前关于混凝土结构施工过程控制的内容,仅包含对施工结果的质量标准和验收,为弥补混凝土结构施工过程控制的规定,发布了国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

8、调整了层高垂直度等现浇混凝土模板安装的允许偏差限值

9、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定(新规范5.2.2)
成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗压强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合相关标准规定。
对由热轧钢筋制成的成型钢筋,可按下列要求减少进场检验项目;
当有施工方或监理方的代表驻厂监督加工过程,并提供原材钢筋力学性能检验报告时,可仅进行重量偏差检验;
对采用专业化加工模式,并提供原材钢筋力学性能检验报告时,可仅进行重量偏差检验;此时对同一工程、同一类型、同一原材钢筋来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,连续三次进场检验均一次合格时其检验容量可扩大一倍。
检查数量:同一工程、同一类型、同一原材来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,检验批量不应大于30t。每批抽取3个试件进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行拉伸屈服强度、抗拉强度、伸长率检验。
检验方法:检查质量证明文件和抽样复验报告

说明:
1 成型钢筋的类型包括箍筋、纵筋、焊接网、钢筋笼等;
2 对冷轧钢筋 组成的成型钢筋,应抽取试件作屈服强度、抗压强度、伸长率和重量偏差检验;
3 成型钢筋同样适用检验批容量扩大的相关规定;
4 当每车进场的成型钢筋包括不同类型时,可将多车的同类型钢筋合并为一个检验批进行验收;对不同时间进场的同批成型钢筋,当钢筋加工所有钢筋为统一企业生产时,可按一次进场的成型钢筋验收。

10、增加了无粘结预应力筋全封闭防水性能的验收规定(新规范6.2.4)
处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力筋用锚具系统,应按现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92的相关规定检验其防水性能,检验结果应符合该标准的规定。
检查数量:同一品种、同一规格的锚具系统为一批,每批抽取3套。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告

说明:本条为参考美国相关规定,要求对全封闭体系进行不透水试验,要求安装后的张拉端、固定端及中间连接部位在不小于10kPa净水压下,保持24h不透水。当用于游泳池,水箱等结构时,可根据设计提出更高静水压力的要求; 由于锚具全封闭性能由锚具系统中各组件共同作用决定,其性能在系统组件相同情况下能够保证,故对同一品种、同一规格的锚具系统仅抽取3套进行检验。

11、增加了大批量、连续生产的混凝土基本性能试验报告的要求(新规范7.1.5) 大批量、连续生产的统一配合比混凝土,混凝土制备生产方应提供基本性能试验报告。

说明:生产方应提供的基本性能试验报告有:稠度、凝结时间、坍落度经时损失、泌水、表观密度等基本性能,设计有要求时,还应提供其他基本性能。 大批量、连续生产一般指生产量为2000m³以上。

12、删除了对预拌混凝土配合比的要求(老规范7.3)

说明:混凝土原材料及配合比质量问题全部移交搅拌站,施工单位在混凝土进场时检测质量证明文件即可。预拌混凝土的质量证明文件主要包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格证、强度检验报告、混凝土运输单以及合同规定的其他资料。
预拌混凝土所用的水泥、骨料、外加剂、矿物参合料等均应参照本规范的相关规定进行检验,并应符合相关标准和设计的技术要求,其检验报告在预拌混凝土进场时可不提供,但应在生产企业存档保存,以便需要时查阅使用。
13、修订并完善了混凝土施工验收规定
说明:老规范7.4“混凝土施工”进一步划分为7.3“混凝土拌合物”和7.4“混凝土施工”

14、对混凝土拌合物验收时沁水率提出了新的要求(新规范7.3.2)
混凝土拌合物不应有沁水和分层离析。
检查数量:全数检查
检验方法:观察目测

说明:混凝土拌合物发生沁水和分层离析,将对混凝土的和易性和匀质性产生影响,并影响硬化后的强度和表面起粉等。

15、加严了现浇结构外观质量的严重缺陷处理的规定(新规范8.2.1)
对已出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;
对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位,应重新检查验收。

说明:
1、“影响结构安全的严重缺陷”为:下表中的裂缝、连接部位的所有严重缺陷,也包括漏筋、蜂窝、空洞、夹渣、疏松、外形、外表等严重缺陷中可能影响结构安全的部位。
2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.9.4条,对混凝土结构外观严重缺陷的修复作出了规定。

16、修订完善了现浇结构及混凝土设备的尺寸偏差和检验方法(增加了部分内容)
1、现浇结构和混凝土拆模后的位置及尺寸应符合下表要求(新规范8.3.2)
2、现浇设备基础拆模后的位置及尺寸偏差应符合下表的规定,并应满足工艺和设备的要求(新规范8.3.3)
现浇设备和尺寸允许偏差及检验方法

17、整个第9章“装配式结构分项工程”内容修改量较大
细化了预制构件结构性能检验的相关要求;增加了装配式混凝土结构隐蔽工程验收的内容;完善了预制构件进场验收规定;完善了预制构件尺寸偏差的具体规定;围绕预制构件的安装与连接部分进行调整,增了钢筋套筒灌浆连接、焊接、螺栓连接、后浇混凝土整体连接等验收项目要求。
1、针对工厂化生产的预制构件,预应力混凝土预制构件应进行结构性能检验。对大型预应力混凝土受弯构件可只进行抗裂和扰度检验;对生产数量较少的预应力混凝土简支受弯构件可不进行结构性能检验。对不做结构性能检验的构件,施工和监理单位应作首件构件过程检查和验收。
2、在连接点击叠合构件浇筑混凝土之前,应进行隐蔽工程验收,其主要内容应包括:
1)混凝土粗糙面的质量,键槽的规格、数量、位置;
2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等;
3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;
4)钢筋的锚固方式及锚固长度;
5)预埋件、预埋管线的规格、数量、位置。

3、对工厂生产的预制构件,进场时应检查其质量证明文件。预制构件的质量应符合设计、本规范及国家现行相关标准的要求。当设计或合同有要求时,尚应按要求进行专项检验。
检查数量:全数检查
检验方法:观察。

4、钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查灌浆记录。

5、钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时,灌浆料强度应满足设计要求。 检查数量:以每层为一检验批;每工作班应制作一组且每层不应少于三组40mm×40mm×160mm的棱柱体试件,标准养护28d后按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术桂发》GB/T50448的规定进行抗压强度试验。 检验方法:检查灌浆料的强度试验报告

6、钢筋采用机械连接时,接头性能和接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定。
检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。 检验方法:检查机械连接接头质量证明文件;检查钢筋机械连接施工记录及平行时间的强度试验报告。

7、预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时,其材料性能及施工质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关规定 检查数量:按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定确定。
检验方法:检查施工记录及平行试件的强度报告。

8、装配式结构采用现浇混凝土连接构件时,构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。
检查数量:混凝土试件留置按现浇混凝土执行
检查方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

18、第10章“混凝土结构子分部工程”和“附录”对如进行了修订下内容

1、增加了回弹-取芯检验结构实体混凝土强度的新方法(新规范10.1.2、附录D):
结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件杨虎试件强度或同条件养护试件强度检验不符合要求是,可采用回弹-取芯法进行检验:

附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验
D.0.1 回弹构件的选取应符合下列规定。
1 同一强度等级的柱、梁、墙及重要部位的楼板,选取构件总数量不宜小于本规范表3.0.6规定的2倍且不宜小于20个,并应均匀分布;
2 不宜抽取梁高小于300mm的梁、边长小于300mm的柱;
3 楼板宜选用悬挑板、厚度不小于200mm的板及板柱结构中的楼板。
D.0.2 每个选取构件回弹5个测区,楼板构件的回弹应在板底进行,其他回弹检测应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23中对单个构件检测的有关规定。
说明:回弹区的布置,应综合考虑后续取芯对结构安全影响及取芯操作方法等因素,绕开不宜钻样取芯的部位和无法钻取芯样的部位。

D.0.3 对同一强度等级的柱、梁、墙构件,将每个构件的最低测区平均回弹值排序,取排序中较低的3个构件,应在这3个构件测区平均回弹值最低的部位各钻取1个芯样试件。
芯样直径宜为100mm,且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍;应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取。

D.0.4 芯样试件尺寸的量测应符合下列规定:
1)用游标卡尺在芯样试件中部相互垂直的两个位置测量直径,取其算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.5mm;
2)用钢板尺量测芯样试件的高度,精确至1mm;
3)垂直度采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角,精确至0.1º;
4)平整度采用钢板尺或紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可以采用其他专用设备测量。
D.0.5 芯样试件试验前进行加工,端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫磺胶泥修补。
加工后的尺寸差与外观质量应符合下列规定:
1)芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.98,也不应大于1.02;
2)沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm;
3)芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm;
4)芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1º;
5)芯样不应有裂缝,缺陷及钢筋等其他杂物。

D.0.6 芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。

D.0.7 对同一强度等级的构件,当符合下列条件时,混凝土强度可判为合格; 1 芯样的抗压强度算数平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%; 2 芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。
(2)增加了结构实体位置和尺寸检验规定(新规范10.1.4、附录F)
附录F 结构实体位置与尺寸偏差检验

F.0.1 结构位置与尺寸偏差检验构件的选取应符合下列要求:
1 对梁、柱,应抽查构件数量的1%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查1%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查1%,且平均不少于3面;对层高,应抽查总层数的10%,且不少于3层及总层数的较小值。
2 构件的抽取应均匀分布。
F.0.2 对选定的构件,检验项目和检验内容应符合下表的有关规定,允许偏差及检验方法应符合本规范(新规范表8.3.2,较老规范表8.3.2-1有变动)的相关规定。尺量检测误差不应大于1mm。

F.0.3 板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

F.0.4 对本附录的规定的结构实体位置与尺寸偏差检验项目应分别进行验收。结构实体位置与尺寸偏差检验合格应符合下列规定:
1)当全部偏差的合格率为80%及以上时,检验结果应判为合格;
2)当全部偏差的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样综合计算的合格率为80%及以上时,检验结果判为合格。
3)完善了同条件实践强度检验方法(新规范附录C,结构实体混凝土同条件养护时间强度检验)

说明:与老一版规范相比,主要体现在混凝土试块检验批的划分上。新规范规定,每两组试件取样之间的混凝土量不宜大于2000m³,这里的两组试件指的是用于计算的两组批量。

                最新版小型水利工程施工质量检验与评定规程DB34
才blICS:×××
×××
备案号: DB34
徽省地方标准
DB34/T ×××—
2014 安
小型水利工程施工质量检验与评定规程
Inspection and assessment specification for constructional quality of
small water conservancy projects

安徽省质量技术监督局  发 布

DB34/T ××××—2014
目  次
前 言 ................................................................................ II
1  范围 ............................................................................... 1
2  规范性引用文件 ..................................................................... 1
3  术语和定义 ......................................................................... 1
4  一般规定 ........................................................................... 1
5  项目划分 ........................................................................... 2
5.1  项目划分原则 ................................................................... 2
5.2  项目划分程序 ................................................................... 2
6  施工质量检验 ....................................................................... 2
6.1  基本规定 ....................................................................... 2
6.2  质量检验范围 ................................................................... 3
6.3  质量检验内容 ................................................................... 3
6.4  质量缺陷备案检查 ............................................................... 3
6.5  数据处理 ....................................................................... 3
7  施工质量评定 ....................................................................... 4
7.1  评定依据 ....................................................................... 4
7.2  评定标准 ....................................................................... 4
7.3  评定程序 ....................................................................... 4
附录A(资料性附录)  小型水利工程项目划分表 ........................................... 6
附录B(规范性附录)  小型水利工程施工质量检查表 ...................................... 44
附录C (规范性附录)   小型水利工程施工质量缺陷备案表格式 .............................. 44
附录D (规范性附录)   小型水利工程单元工程质量验收评定表 .............................. 46
附录E (规范性附录)   重要隐蔽工程质量签证表 .......................................... 68
附录F(规范性附录)  小型水利工程单位工程施工质量评定表 .............................. 69
附录G (规范性附录)   小型水利工程项目施工质量评定表 .................................. 70
I
DB34/T ××××—2014
前  言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由安徽省水利厅提出并归口。
本标准起草单位:安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院、安徽省水利工程质量监督中心站、安徽省大禹工程建设监理咨询有限公司、安徽省大禹工程勘测设计院、安徽省水利水电行业协会。
本标准起草人:浦慎远、吴其保、程乙钊、***喜、乔业斌、陈政、欧岩峰、王维雅、余兵、路伟亭、方玉涛、吴正永、黄祚继、晏芳、黄忠赤、秦怀良、李宝春、吴帮杰、彭皖生、***泉、唐骏、王林华、汪霞、方兵。

II
DB34/T ××××—2014
小型水利工程施工质量检验与评定规程
1  范围
本标准规定了小型水利工程施工质量检验与评定的术语和定义、一般规定、项目划分、施工质量检验、施工质量评定等。
本标准适用于小型水利水电工程施工质量检验与评定。坝高30m以上小型水利枢纽工程、4级以上堤防工程、总装机10MW以上小型水电站和小(1)型水闸工程除外。
小型水利工程施工质量检验与评定除应符合本标准,尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。 2  规范性引用文件
以下文件对于本标准的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
SL 176-2007  水利水电工程施工质量检验与评定规程
SL 631~637-2012  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准
SL 638~639-2013  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准
DB34/T 2025-2013  安徽省中小型水利工程施工监理导则
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1
单元工程质量评定  cell engineering quality assessment
单元工程全部完成,经检查合格后对单元工程综合体质量进行的评价。
3.2
单位工程质量评定  unit engineering quality assessment
组成单位工程的所有单元工程质量评定全部完成后,对单位工程质量情况进行的综合评价。 4  一般规定
4.1  施工质量评定只设“合格”等级。
4.2  工程项目划分为单位工程、单元工程两级。
4.3  单元工程施工质量评定增加外观质量检查内容,单位工程不再进行外观质量评定。
1
DB34/T ××××—2014
5  项目划分
5.1  项目划分原则
5.1.1  单位工程应按下列原则确定:
a) 单位工程宜按招标标段划分;
b) 每座小型水库工程宜划分为1个单位工程;
c) 每个500吨/日以上水厂宜划分为1个单位工程;500吨/日及以下水厂(含有多座规模较小独立建筑物的工程)按标段划分单位工程。
5.1.2  单元工程确定原则:
a) 河道、渠道、堤防等工程宜按长度划分单元工程;每个独立建筑物工程划分为一个单元工程。 b) 小水库工程中大坝、溢洪道、涵洞、管护设施等按功能分别划分为一个单元工程。
c) 500吨/日以上水厂中水源井、沉淀池、过滤池、清水池、机电设备安装、管道工程、管护设施等按功能分别划分为一个单元工程;500吨/日及以下水厂每个独立水厂分别划分为一个单元工程。
d) 项目划分参见附录A。
5.2  项目划分程序
5.2.1  工程开工后,项目法人应组织监理、设计、施工等单位进行工程项目划分,并由项目法人或监理单位将项目划分情况书面报相应工程质量监督机构确认。项目划分应确定重要隐蔽工程。
5.2.2  质量监督机构收到项目划分书面报告后,应在10个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人或监理单位。
5.2.3  工程实施过程中,需对项目划分中单位工程、重要隐蔽工程进行调整时,应按规定重新报相应的质量监督机构确认。单元工程进行调整时,应报相应的监督机构备案。
6  施工质量检验
6.1  基本规定
6.1.1  工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器及设备应具备有效的检定或校准证书。国家规定需强制检定的计量器具应经县级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。
6.1.2  工程质量检验项目和数量应符合本标准,本标准未作规定的应按SL 631~639规定执行。
6.1.3  工程质量检验方法应符合本标准,本标准未作规定的应按SL 631~639和国家现行技术标准的有关规定执行。
6.1.4  工程质量检验数据应真实可靠,检验记录及签证应完整齐全。
6.1.5  项目法人、监理、设计、施工和工程质量监督等单位根据工程建设需要,可委托具有相应资质的质量检测单位进行工程质量检测。对已完工程质量有重大分歧时,应由项目法人委托具有相应资质等2
DB34/T ××××—2014
级的质量检测单位进行检测。
6.1.6  对涉及工程结构安全的试块、试件及相关材料,应实行见证取样。主体工程开工前,施工单位制定工程见证取样比例和计划,经监理单位批准后实施。见证取样资料由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证监理人员应在相关文件上签字。
6.1.7  工程中出现检验不合格的项目时,应按SL 176-2007规定执行。
6.2  质量检验范围
6.2.1  施工单位每进行一项施工内容,应依据设计要求、技术标准和合同约定,结合本标准的规定进行自检,并如实填写水利工程施工质量检查表(见附录B)。
6.2.2  监理单位应根据本标准和DB34/T 2025复核工程施工质量。监理复核抽检应有书面记录。
6.2.3  项目法人应对施工单位自检和监理单位抽检过程进行督促检查,对工程施工质量等级进行认定。
6.2.4  工程质量监督机构应对项目法人、监理、勘测设计、施工以及其他参建单位的质量行为和工程实体质量进行监督检查,检查结果应及时通知有关单位。
6.3  质量检验内容
6.3.1  质量检验包括施工准备检查,原材料与中间产品质量检验,水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查,单元工程质量检验,质量缺陷备案,工程外观质量检验等。
6.3.2  施工单位应按有关技术标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验,并报监理单位复核。
6.3.3  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,有关单位应按有关合同进行交货检查和验收。安装前,施工单位应检查产品是否有出厂合格证、安装说明书及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录,并由责任方按合同规定进行处理。无出厂合格证或不符合质量要求的产品不得用于工程建设。
6.3.4  施工单位应及时将原材料、中间产品及单元工程质量检验结果报监理单位复核,由监理单位汇总分析后,在单位工程验收前报项目法人和相应质量监督机构。
6.4  质量缺陷备案检查
6.4.1  工程个别部位或局部达不到技术标准和设计要求,且未进行处理或未完全返工处理的,经项目法人、监理和设计单位确认不影响使用的工程质量缺陷,应以工程质量缺陷备案表形式进行记录备案。
6.4.2  质量缺陷备案表由监理单位组织填写,内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字,若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应报相应质量监督机构备案(格式见附录C)。质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备,在工程竣工验收时,项目法人应向竣工验收委员会报告并提交历次质量缺陷备案资料。
6.5  数据处理
6.5.1  数据处理执行SL 176-2007规定。
6.5.2  单元工程检测成果按SL 631~639规定进行计算。
3
DB34/T ××××—2014
7  施工质量评定
7.1  评定依据
7.1.1  国家及相关行业技术标准;
7.1.2  经批准的设计文件、施工图纸、设计变更、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件;
7.1.3  工程承包合同中约定的技术标准和要求;
7.1.4  工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果。
7.2  合格标准
7.2.1  工程施工质量应合格。不合格工程应按SL 176-2007规定必须进行处理且达到合格标准后,才能进行后续工程施工或验收。
7.2.2  单元工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评定为合格:
a) 原材料和中间产品质量合格,金属结构和机电设备产品合格;
b) 施工质量检查表中,检查项目应全部满足质量要求;检测项目应满足相关质量标准和设计要求,无评判标准的检测项目,主控检测项目检验点合格率应为100%,一般检测项目检验点逐项合格率应大于70%,且不合格点不集中分布;
c)单元工程施工质量验收评定表中,检查项目应全部满足质量要求。检测项目质量应满足相关质量标准和设计要求,无评判标准的检测项目,主控检测项目检验点统计合格率为100%,一般检测项目检验点逐项统计合格率应大于70%;
d) 重要隐蔽工程质量合格;
e) 质量缺陷已按要求备案,质量事故已按要求处理;
f)外观质量无明显缺陷或缺陷处理完毕;
g) 工程质量检验与检查资料基本齐全。
7.2.3  单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评定为合格:
a) 所有单元工程质量评定全部合格;
b) 质量缺陷已按要求备案,质量事故已按要求处理;
c) 工程质量检验与检查资料基本齐全;
d) 工程施工期及试运行期,观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
7.2.4  工程项目施工质量满足下列标准时,其质量评定为合格:
a) 所有单位工程质量评定全部合格;
b) 工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
7.3  评定工作的组织与管理
7.3.1  单元工程完成后,施工单位应依据施工过程中的检查情况,及时进行单元工程质量评定,填写4
DB34/T ××××—2014
单元工程质量验收评定表(见附录D),并报监理单位复核。监理工程师根据抽检资料,复核单元工程质量等级。
7.3.2  重要隐蔽工程经施工单位自评、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工等单位进行联合检查验收,共同核定其质量等级并填写签证表,报相应质量监督机构核备(重要隐蔽工程签证表见附录E)。
7.3.3  单位工程质量,经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定后,报相应质量监督机构核定(单位工程施工质量评定表见附录F)。
7.3.4  工程项目质量,经监理单位统计评定、项目法人认定后,报相应质量监督机构核定(工程项目施工质量评定表见附录G)。
5
DB34/T ××××—2014
附录A
(资料性附录)
小型水利工程项目划分表
6
DB34/T ××××—2014
附录B
(规范性附录) 小型水利工程施工质量检查表
表B.1  水利工程河道陆上土方开挖施工质量检查表

7
DB34/T ××××—2014
表B.2  水利工程河道疏浚施工质量检查表
8
DB34/T ××××—2014
表B.3  水利工程堤身填筑施工质量检查表

9
DB34/T ××××—2014
表B.4 水利工程浆砌石挡墙施工质量检查表
10
DB34/T ××××—2014
表B.5  水利工程坡面修整施工质量检查表

11
DB34/T ××××—2014
表B.6  水利工程垫层(反滤)施工质量检查表
12
DB34/T ××××—2014
表B.7  水利工程干砌石护坡施工质量检查表

13
DB34/T ××××—2014
表B.8  水利工程浆砌石护坡施工质量检查表
14
DB34/T ××××—2014
表B.9  水利工程预制块护坡施工质量检查表

15
DB34/T ××××—2014
表B.10   水利工程现浇混凝土护坡施工质量检查表
16
DB34/T ××××—2014
表B.11  水利工程草皮护坡施工质量检查表

17
DB34/T ××××—2014
表B.12  水利工程填塘固基施工质量检查表
18
DB34/T ××××—2014
表B.13  水利工程建筑物基坑开挖施工质量检查表

19

DB34/T ××××—2014
表B.14   水利工程水泥土搅拌桩施工质量检查表
20
DB34/T ××××—2014
表B.15  水利工程建筑物回填施工质量检查表

21
DB34/T ××××—2014
表B.16  水利工程模板、钢筋施工质量检查表
22
DB34/T ××××—2014
表B.17  水利工程混凝土工程施工质量检查表

23
DB34/T ××××—2014
表B.18   水利工程埋件安装施工质量检查表
24
DB34/T ××××—2014
表B.19  水利工程闸门安装施工质量检查表

25
DB34/T ××××—2014
表B.20  水利工程螺杆启闭机安装施工质量检查表
26
DB34/T ××××—2014
表B.21  水利工程道路施工质量检查表

27
DB34/T ××××—2014
表B.22   水利工程砌体施工质量检查表
28
DB34/T ××××—2014
表B.23  水利工程抹灰工程施工质量检查表

29
DB34/T ××××—2014
表B.24  水利工程柜体及电气照明装置安装施工质量检查表
30
DB34/T ××××—2014
表B.25  水利工程大坝粘土防渗体施工质量检查表

31

DB34/T ××××—2014
表B.26 水利工程大坝粘土井柱防渗体施工质量检查表
32
DB34/T ××××—2014
表B.27  水利工程帷幕、固结灌浆施工质量检查表

33
DB34/T ××××—2014
表B.28 水利工程水源(机电)井施工质量检查表
34
DB34/T ××××—2014

35
DB34/T ××××—2014
表B.30  水利工程取水管道施工质量检查表

36
DB34/T ××××—2014
表B.31  水利工程渠道(沟渠)开挖施工质量检查表

37
DB34/T ××××—2014
表B.32  水利工程渠道(沟渠)衬砌施工质量检查表
38
DB34/T ××××—2014
表B.33 水利工程水泵安装施工质量检查表

39

DB34/T ××××—2014
表B.34  水利工程泵站机组试运行检验表
40
DB34/T ××××—2014
表B.35  水利工程塘坝施工质量检查表

41
DB34/T ××××—2014
表B.36  低压管灌、喷灌、滴灌施工质量检查表
42
DB34/T ××××—2014
表B.37  滴水器、过滤器安装施工质量检查表

43
DB34/T ××××—2014
附录C (规范性附录)
小型水利工程施工质量缺陷备案表格式
44

45
DB34/T ××××—2014

附录D (规范性附录)
小型水利工程单元工程质量验收评定表
表D.1  水利工程河道陆上土方开挖单元工程质量验收评定表
46
                新旧版《公路工程集料试验规程》差异对照表新旧版《公路工程集料试验规程》差异对照表
新旧版《公路工程集料试验规程》差异对照表
(实施日期:2005年8月1日起)
一、粗集料
序号 试验项目 旧版《公路工程集料试验规程》
JTJ058-2000 新版《公路工程集料试验规程》
JTG E42-2005
1 粗集料
取样法 1、 明确了从皮带运输机上取样的具体方法。
2、 增加了从沥青拌和楼的热料仓取样的具体方法。
3、 新增了试样用分料器和四分法进行缩分的详细描述。
2 粗集料及集料混合料的筛分试验 1、 未明确何种情况下用干筛法、水洗法。
2、 水洗法时是先水洗一份再另干筛一份,最后合并在一起计算。
3、 分计筛余按筛前总质量并按去除0.075档比例折算,0.075档单独计算。 1、 明确水泥混凝土用集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层用粗集料必须用水筛法试验。
2、 水洗法要求两个试样分别都要先进行水洗,然后再干筛。水洗法两次P0.075差值不能超过1%,否则重新试验。
3、 分计筛余按扣除损耗后总质量计算。0.075档单独计算。
3 粗集料密度及吸水率试验(网篮法) 试样要先过4.75mm方孔筛
或5mm圆孔筛。 对较粗集料可用4.75mm方孔筛过筛,对2.36~4.75的集料或混在4.75mm以下石屑则用2.36mm的方孔筛过筛。 4 粗集料密度及吸水率试验
(容量瓶法) 试样要先过4.75mm方孔筛或5mm圆孔筛。 对水泥砼用集料过4.75mm方孔筛;
对沥青混合料用集料过2.36mm方孔筛。
5 粗集料堆积密度及空隙率
试验 1、 对水泥砼和沥青混合料用集料规定了两套不同的容量筒。
2、 密度单位:kg/m3 1、 无论水泥砼还是沥青混合料用集料都只用一套容量筒。
2、 密度单位:t/m3
6 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验(规准仪法) 规准仪卡口和孔隙尺寸略大 规准仪卡口和孔隙尺寸略小
序号 试验项目 旧版《公路工程集料试验规程》
JTJ058-2000 新版《公路工程集料试验规程》
JTG E42-2005
7 粗集料压碎值试验 1、 水泥砼用集料和沥青混合料用集料压碎值试验所用压碎指标值测定仪不同。
2、水泥砼用集料:取10~20mm的试样,去除针片状再试验;装试样时分两层装入;在试验机上在3~5min内加荷到200KN,稳压5S后卸荷;过2.5mm筛;平行试验3次(控制试样高度,3次试样质量不同)。
沥青混合料用集料:13.2~16mm的试样,不去除针片状;装试样时分三层装入;在试验机上在10min内加荷到400KN后立即卸荷;过
2.36mm筛;平行试验2次(2次试样质量相同)。 1、 水泥砼和沥青路面用两种集料用同一种压碎指标值测定仪。
2、 取13.2~9.5mm的试样直接进行试验,不去除针片状颗粒;将试样分三次均匀装入试模;在试验机上在10min内加荷到400KN后,稳压5S后卸荷;过2.36mm筛;平行试验3次(3次试样质量相同)。 (注意:在各施工规范对水泥砼用集料压碎值指标要求进行修订前,旧规程和新规程下的压碎值指标可按y=0.816x-5换算得到。)
8 粗集料磨耗损试验(洛杉矶法) 1、 有两种试验方法:洛杉矶法和狄法尔法。水泥砼用集料试验条件只有一种,且与沥青用集料试验条件完全不同。
2、 试验结束后对沥青用集料过1.7mm方孔筛,对水泥砼用集料过2mm圆孔筛。 1、 统一采用一种试验方法:洛杉矶法。水泥砼用集料与沥青用集料试验条件可根据最接近粒级选择。
2、 试验结束后过1.7mm方孔筛
3、同一采石场生长得同一类集料,可以在一起筛分进行洛杉矶试验。当集料规格较多时,也可分别进行洛杉矶试验。不同采石场生产得集料必须 分别进行试验。
9 粗集料磨光值试验 1、 磨光时间人为控制。
2、 磨光机橡胶轮胎的硬度为55IRHD+5IRHD。
3、 磨光机橡胶轮胎对道路轮的压力为390N+5N。
4、 粗、细砂采用同一个轮胎进行磨光。
5、 1次试验查表换算出最终结果。 1、磨光时间为仪表自动控制道路轮转数。
2、磨光机橡胶轮胎的硬度提高至69IRHD+3IRHD。
3、 磨光机橡胶轮胎对道路轮的压力为725N+10N。
4、 粗、细砂磨光分别采用两个橡胶轮胎。
5、 2次平行试验计算出试验结果。
二、细集料
序号 试验项目 旧版《公路工程集料试验规程》
JTJ058-2000 新版《公路工程集料试验规程》
JTG E42-2005
1 细集料
筛分试验 1、 水泥砼用集料采用圆孔筛;
沥青路面用细集料采用方孔筛。
2、 对水泥砼和沥青路面用集料都计算细度模数 1、 水泥砼和沥青路面用细集料统一用方孔筛。
2、 只对天然砂计算细度模数
2 细集料表观密度试验(容量瓶法) 1、 容量瓶和李氏比重瓶两种方法。
2、 试验在15~25℃下进行。
3、 试验期间温度相差不得超过2℃ 1、 只保留容量瓶法。
2、 试验在23℃±1.7℃下进行
3、 试验期间温度相差不得超过1℃
3 细集料密度及吸水率试验 1、 适用范围是天然砂。
2、 试模尺寸为38mm*89mm*75mm
3、 根据试样坍陷情况,对照标准图判断饱和面干状态。 1、 适用范围是天然砂、机制砂、石屑.
2、 试模尺寸为40mm*90mm*75mm
3、 因有争议,图被删除,判断另有方法。天然砂和机制砂、石屑有不同的判断标准。
4 细集料堆积密度及紧装密度 结果计算至0.01g/m3 结果计算至0.001g/m3
5 细集料砂当量试验 1、 先配高浓度氯化钙溶液,再配浓溶液,再配冲洗液。
2、 有目测法。 1、 直接配制冲洗液。
2、 取消目测法。
6 细集料亚甲蓝试验 / 新增的评定集料洁净程度
的试验项目
7 细集料压碎值指标试验 / 新增的测细集料抗压碎能力
的试验项目
                最新版施工及验收规范现行主要施工及验收规范(2012年)
一、建筑工程验收规范
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)
2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)
3、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB50201—2012)
4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》(GB50204—2002)
6、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)
7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)
8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)
9、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)
10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)
11、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)
12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)
13、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)
14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)
15、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002)
16、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)
17、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601—2010)
18、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—2007)
19、《自动喷火系统施工及验收规范》(GB50261—2005)
20、《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—2009)

二、市政工程验收规范
1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)
2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)
3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)
4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)
5、《埋地塑料排水管道工程技术规范》(DB42/T546—2009)
6、《地下铁道工程施工及验收规范(2003年版)》(GB50299—1999)
7、《盾构法隧道工程施工及验收工程》(GB50466—2008)
8、《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417—2003)
9、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415—2003)
10、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006)
11、《铁路桥涵施工规范》(TB10203—2002)
12、《水泥基渗透结晶防水材料》(GB18445—2001)
13、《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90)
14、《盾构隧道管片质量检测技术标准》(CJJ/T164—2011)
15、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628—2004)
16、《埋地聚乙烯给水管道技术规程》(CJJ101—2004)

三、施工技术规范
1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)
2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)
3、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2003)
4、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242—2003)
5、《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269—2003)
6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012)
7、《混凝土结构工程施工范围》(GB50666—2011)
8、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)
9、《补偿收缩混凝土应用技术规范》(JGJ/T178—2009)
10、《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009)
11、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003)
12、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T1789—2009)
13、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011)
14、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107—2010)
15、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220—2010)
16、《预拌砂浆应用技术规范》(JFJ/T223—2010)
17、《钢结构工程施工规范》(GB50755—2012)
18、《钢结构焊接及验收规程》(JGJ18—2012)
19、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2010)
20、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ182—2011)
21、《钢结构焊接规范》(GB50661—2011)
22、《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621—2010)
23、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T251—2011)
24、《空间网格结构技术规程》(JGJ7—2010)
25、《膜结构技术规程》(CECS158:2004)
26、《住宅工程质量通病防控技术规程》(DB42/T636—2010)
27、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110—2008)
28、《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235—2011)
29、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)
30、《地下工程渗透治理技术规程》(GJG/T212—2011)
31、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》(JGJ253—2011)
32、《塑料门窗工程技术规程》(JGJ103—2008)
33、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)
34、《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190—2010)
35、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004)
36、《民用建筑工程部室内环境污染控制规范》(GB50325—2010)
37、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007)
38、《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104—2011)
39、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)
40、《武汉市市政工程细部施工操作指南》(桥梁工程)2012.7.1实施
41、《武汉市市政工程细部施工操作指南》(道排工程)2012.1.1实施
42、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009)

四、安全技术规范
1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)
2、《地铁工程施工安全评价标准》(GB50715—2011)
3、《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188—2009)
4、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187—2009)
5、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196—2010)
6、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215—2010)
7、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88—2010)
8、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202—2010)
9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)
10、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2010)
11、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166—2008)
12、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)
13、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)
14、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180—2009)
15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)
16、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2012)
17、《施工现场机械设备检查技术规范》(JGJ160—2008)
18、《建筑施工其中吊装工程安全技术规范》(JGJ276—2012)

五、标准及规定
1、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(11G101—1)
2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼底)》(11G101—2)
3、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏板基础及桩基承台)》(11G101—3)
4、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)
5、《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101)
6、《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》(武建【2004】272号)
7、《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》(武城建【2010】12号)
8、《武汉市建设工程施工文明施工标准化达管理手册》(武城建【2010】113号)
9、《城市轨道交通工程质量安全检查指南》()
                工程项目划分表最新标准土地整治工程质量检验与评定规程TDT1041-2013表 A.1 工程项目划分表
单项工程 单位工程 分部工程 田面平整 耕作田块修筑 埂坎修筑 土地平整工程 耕作层地力保持 客土回填 表土保护 土地翻耕 塘坝 小型拦河坝 水源 农用井 雨水集蓄 明渠 输水 管道 喷灌 喷微灌 微灌 明沟 排水 暗渠(管) 灌溉与排水工程 水闸 渡槽 倒虹吸 农桥 渠系建筑物 涵洞 跌水、陡坡 量水设施 隧道 泵房 泵站及输配电 输电线路 配电装置 路基 田间道路工程 田间道 路面 路肩 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 一组建筑物(不超过 5 个)为一个单元工程 一组建筑物(不超过 5 个)为一个单元工程 一组建筑物(不超过 5 个)为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 一组电力控制区为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 一个水源控制灌溉区为一个单元工程 一个水源控制灌溉区为一个单元工程 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 一个建筑物为一个单元工程 一组建筑物(不超过 5 个)为一个单元工程 一个耕作田块为一个单元工程 一个耕作田块为一个单元工程 一个耕作田块为一个单元工程 一个耕作田块为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 一个建筑物为一个单元工程 单元工程划分指导意见 一个耕作田块为一个单元工程

表 A.1 工程项目划分表(续)
单项工程 单位工程 分部工程 路基 田间道路工程 生产路 路面 路肩 农田防风林 梯田埂坎防护林 农田林网 护路护沟林 护岸林 岸坡防护 护堤 护岸 谷坊 沟道治理 沟头防护 拦沙坝 沙障 防风固沙 防沙林 截流沟 坡面防护 排洪沟 其他工程 根据单位工程、分部工程的类型进行划分 一个耕作田块为一个单元工程 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 一组建筑物(不超过 5 个)为一个单元工程 一个种植小区为一个单元工程 长度在 50m 为一个单元工程 长度在 50m 为一个单元工程 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 长度在 1000m~1500m 为一个单元工程,最长不超过 2000m 单元工程划分指导意见

注:其他工程是指除土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程之外的工程项目。


                土建工程师面试题最新
土建工程师面试题
问题一】:谈谈你自己的优点。
【问题二】:再谈谈你的缺点。
【问题三】:如何管理协调设计院,具体都有哪些工作。

【问题四】:你做的上一个项目专业都存在什么问题,你是如何协调解决的。题。
【问题五】:你地现在起的楼是几层的,每平方米用钢量、含砼量、砼标号是几多
1、问:你怎么样控制施工过程中的成本,尤其是签证这块?
2、问:如何协调参建各方的关系?
一、   土建工程师岗位职责:
答:1、规划、协调、指导工程项目中人员的组织和管理工作;
2、按照公司对项目的整体开发计划,负责工程建设的施工进度 质量、安全、成本进行控制和    监督管理;
3、参与工程招标工作,组织工程验收工作,参与竣工决算;
4、负责工程现场管理;
5、对各工作单位(监理、施工及其他合作方)进行组织、协调和管理,按计划要求推进工程建设工作;
6、对工程部职责范围内的工作(执行合同,工程质量,施工安全,成本造价的控制)负第一责任,
(简述:1、合同;2、工程材料;3工程质量、进度、安全、成本、4、工程资料5、现场验收管理)
二、 土建工程师模板验收哪些?
答:1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润.但模板内不应有积水;
2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;
3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
4、模板的支撑体系是否稳定牢固;
5、模板表面平整度是否满足规范要求;
6、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度。
7、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固;8、对于跨度大于4   米的模板要按规范起拱

三、   土建工程师钢筋验收哪些?
答:1、了解钢筋的产品合格证、出厂检验报告,标示等;
2、钢筋的品种型号、规格、数量、位置等;
3、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、搭接长度、接头面积百分率;
4、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;
5、预埋件的规格、数量、位置等。

四、   砖墙砌筑前应做好哪些主要的准备工作?
答:(1)检查砖墙所用的材料的质量保证书,并对红砖、水泥、钢筋的复查试验。
(2)红砖应提前1天浇水湿润。
(3)墙底的梁板面应用水泥砂浆找平。
(4)立好皮数杆,并拉水平通线

五、   怎样保证砖砌体的砌筑质量?
答:(1)保证墙体横平竖直,横平:砌筑时严格拉皮杆数,
(2)砂浆饱满:按验收规范规定砂浆饱满度不小于80%。
(3)组砌得当:为保证砌体有一定的强度和稳定,各种砌体的砌筑均应依照一 定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。
(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),也可留直槎。  但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋为每12cm墙厚放置1Φ6,间距不得超过50cm,

六、  建筑安装工程的分哪几个分部工程的名称?
答:九个分部工程,分别为:1、地基与基础;
2、主体结构;
3、建筑装饰装修;
4、建筑屋面;
5、建筑给水排水及采暖;
6、建筑电气;
7、建筑智能;
8、通风与空调;9、电梯。
七、   施工场地总平面布置图的主要内容是什么?
答:(1)全部地上、地下建筑物、构筑物;
(2)各种施工机械设备的布置;
(3)周围道路和建筑及场内道路布置;
(4)生产性、生活性临时设施;
(5)临时供水(含消防)、供电线路及水源、电源;

八、  试述钢筋、水泥、红砖送检取样要求?
答:1、钢筋以同炉罐(批)号,同规格、同级别的钢筋60吨为一批,不足60吨按一批计,每批钢筋任选两根钢筋,各取一套拉力和冷弯试件;
2、水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验
3、红砖按同一生产厂,同期进场砖为一 批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。

九、  工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说明每项之主要内容。
答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高1.8m)。
(2)封闭管理(设大门和门卫)。
(3)施工场地(硬化处理);
(4)材料堆放(按总平面挂牌堆放)。
(5)现场住宿(作业区和生活区隔离,卫生整洁);
(6)现场防火(设消防设施)。

十、 内外抹灰前应完成哪些工序工作?内抹灰的阳角护角有哪些具体规定?
答:抹灰前应完成:
(1)砖石、砼基体表面应清除干净、洒水湿润;
(2)检查基体表面平整度,做灰饼或标筋。
(3)门窗框应安装好,并检查其位置是否正确,连接牢固否。
(4)做好室内护角。
(5)管道须安装好,并将其洞口(含施工孔洞)堵塞密实。
室内的阳角用1:2水泥砂浆护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。

十一、  大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝,主要措施有哪些?
答:(1)施工时宜选用发热量低,初凝时间较长的矿渣水泥。
(2)根据施工具体条件,尽量选用5-40mm的石子,增大骨科粒径,可减少水泥用量,降低水化热。
(3)选用适量的缓凝剂(如本质素磺酸钙)和外掺剂(粉煤灰),减少水泥用量,降低水化热。
(4)砼浇筑时应尽量扩大浇筑工作面,放慢浇筑速度和浇筑厚度,,浇筑后的砼在初凝前进行二次振捣,防止应砼沉落而出现的裂缝。
(5)大体积砼在夏季浇筑大体积砼时,可采用水养护办法,冬季大体积砼浇筑时,为防止表面温度散热过快,应在外部覆盖保温材料或短时加热法。

十二、  试述砼强度试块的制作和养护内容?
答:评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20±3℃、相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。

十三、  试述造成楼地面“三起一裂”的原则及防治措施?
答:“起砂、起皮、起壳”原因有:水泥标号不够或使用过期水泥,砂浆过稀,抹压遍数不够,养护不好等;开裂原因有:砂子过细,楼面基层清理不干净,素水泥撒灰面不匀,抹压不实,未做分格缝,砂浆层过厚或基层湿润不够等。防治措施:严格控制水泥标号,砂采用粗砂,含泥量不大于5%,基层清理干净并凿毛,提前一天洒水湿润,浇捣前应先刷一道1:0.40-0.45素水泥浆,门边、多孔板搁置等处设分格条,表面分三次抹压,严格掌握抹压时间, 24小时后,及时保养,至少连续养护7天后方准上人。

十四、  为什么基槽开挖到位后要验槽?验槽的要点有哪些?
答:基槽开挖到位后,验槽的目的检验基底持力层是否符合设计要求,是否与工程地质勘察报告一致,验槽要点:(1)核对基槽的轴线位置、平面尺寸、槽底标高。
(2)核对基槽土质、地下水情况。
(3)有否空穴、古墓、古井、防空洞等地下埋设物

十五、  落地式钢管脚手架的搭设高度有何规定?脚手架和建筑物的拉结点有何规定?
答:搭设高度规定如下:
(1)搭设高度超过25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。
(2)搭设高度超过50米的外架,应有设计计算机及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
架体与建筑物拉结规定如下:   (1)脚手架与建筑物按水平向不大于7米,垂直方向不大于4米设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密。
(2)钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。

十六、  试述单位工程质量验收合格的条件?
答:1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格;
2、质量控制资料应完整;
3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;
4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范规定。
5、观感质量验收应符合要求。

十七、  试述砼结构留设施工缝的原则及留设位置的具体规定?
答:原则:留在结构受力较小且便于施工的部位
(1)柱施工缝:基础顶面,梁或牛腿下面。
(2)与板连成整体的大截面梁,留置在板底下20—30mm。
(3)有主次梁的楼板,顺次梁方向浇筑砼,施工缝留在次梁跨度的中间1/3范围内。
(4)其他复杂的部位施工缝,按设计要求留设。
(5)承受动力作用的设备基础,有抗渗要求的地下室,不宜留施工缝。

十八、  砼中出现蜂窝、孔洞的处理方法有哪些?
答:(1)对数量不多的小蜂窝、露筋的砼表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。
(2)蜂窝、孔洞的面积大不、深度较大时,可用高压注入水泥浆泥法。
(3)蜂窝、孔洞比较大,比较深,但未贯穿,可局部凿开砼,包漏斗形模板,用高一级砼或掺UEA微膨胀剂浇捣密实,达到强度凿除多余部分。
(4)蜂窝、孔洞多而且严重,应凿除整根构件,重新支模清理后浇捣砼,并处理好邻接面。
十九、  砼的拌制、运输和浇筑有哪些主要的要求?
答:砼的拌制:原材料每盘称量的偏差不得超过规范要求,搅拌时间严格按规范操作。   砼的运输和浇筑:砼浇筑时应符合浇筑规定的坍落度,当有离析现象时,必须在浇筑前进行二次搅拌;砼应以最小的转载次数和最短的时间。浇筑时应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间应缩短,并应在前层砼初凝之前,将次层砼浇完毕。当砼运输浇筑及间歇的时间超过规范规定时,应留置施工缝。施工缝的位置应在砼浇筑之前确定,并应留置在结构受剪力较小且便于施工的部分。

二十、   钢筋规格品种代换的原则是什么?
答:(1)构件受强度控制时,代换原则是等强代换;
(2)构件按最小配筋率配筋时,代换原则是等面积代换;
(3)构件受裂缝、挠度控制时,代换后应验算裂缝、挠度。

二十一、  落地式外脚手架的搭设有何主要规定?
答:(1)立杆的基础应平整、夯实并设置排水措施。
(2)立杆底端应与扫地杆连接固定。
(3)搭设高度在7m以上者,应按规定与主体结构拉结。
(4)按施工方案设置剪刀撑,沿高度应连续设置。
(5)施工层脚手板和保护拦杆及档脚板应满铺,按规定设置。
(6)脚手架外侧全部设置密目式安全网

二十二、  建设部推广使用的建筑业十项新技术是那些?
答:(1)深基坑支护技术;
(2)高强高性能砼技术;
(3)高效钢筋和予应力砼技术;
(4)粗直径钢筋连接技术;
(5)新型模板和脚手架应用技术;
(6)建筑节能和新型墙体应用技术;
(7)新型建筑防水和塑料管路应用技术;
(8)钢结构技术;
(9)大型构件和设备的整体安装技术;
(10)企业的计算机应用和管理技术。

二十三、  模板及支架拆除时的砼强度,在设计无具体要求时应符合哪些规定?
答:(1)侧模:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。
(2)底模:板结构跨度L≤2m   达到标准值50% ,2m<L≤8m 达到标准值75%L>8m 达到标准值100%;梁、拱、壳,结构跨度L≤8m 达到标准值75%;L>8m 达到标准值100%  悬臂构件,结构跨度L≤2m 达到标准值75%

二十四、   软土深基坑挖土五个施工要点是什么?五边法施工指那五边?
答:软土深基坑挖土应分层用机械开挖,每层挖深不大于2m;应先撑后挖,挖土机严禁碰撞工程桩 和  支撑及立柱;基坑开挖前及开挖中应做好排水;五边法施工:边挖土、边凿超高桩、边铺大片石垫层、边浇砼垫层、边砌胎模;
二十五、  砼结构设置后浇带有什么作用?后浇带做法有什么要求?
答:砼结构设置后浇带作用:解决施工期间沉降的不均匀问题,解决砼浇筑后硬化期的收缩裂缝问 题,解决施工期间砼的温度变化引起的砼胀缩问题。后浇带的两侧应用钢板网或钢丝网作侧模,后浇带处梁底模不得拆除,防止后浇带中掉落垃圾杂物,用强度高一级的微膨胀砼浇捣后浇带,并在浇捣前按施工缝要求处理。
二十六、  施工组织设计的编制依据有哪些?
答:(1)国家工期定额、预算定额及有关文件规定;
(2)工程施工图纸及有关的标准图案;
(3)工程预算资料;
(4)工程地质勘测报告;
(5)业主方对工期、质量及成本控制的要求;
(6)类似工程施工经验和技术成果。

二十七、  砖砌山墙的防止渗漏措施是什么?
答:(1)砖应提前浇水湿润,含水率宜为10%—15%,不得使用干砖砌筑工程。
(2)砌墙时,宜采用“一铲灰、一块砖、一揉挤”的操作方法,竖向灰缝宜采用挤浆法或加浆法,严  禁用水冲浆灌缝。水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%。
(3)山墙外粉时,应用1:3水泥砂浆分三次打底,完工后要作淋水试验,发现有渗漏应及时返工。

二十八、   建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)的十项内容是什么?
答:(1)安全管理(2)文明施工(3)脚手架(4)基坑支护与模板工程(5)“三宝”、“四口”防护
(6)施工用电(7)物料提升机与外用电梯(8)塔吊(9)起重吊装(10)施工机具。
二十九、  什么是挤土桩?带有预制桩尖的静压振拔沉管灌注桩是否是挤土桩。
答:(1)沉桩时,对周围土体及房屋、道路产生挤土效应的桩叫挤土桩。(2)是挤土桩。 三十、   土建工程施工中哪些特殊作业必须持证上岗?
答:电工、电焊工、登高工、塔吊司机、指挥,中小型机械操工
三十一、  建筑施工安全检查中的三宝四口是什么?
答:(1)安全帽、安全网、安全带;楼梯口,电梯井口防护;预留洞口、 坑井防护;通道口防
护;  阳台、楼板、屋顶等临边防护。
三十二、  现场油施工主要会出现哪些物质的中毒?
1、苯中毒 2、铅中毒 3、制激性气体中毒4、汽油中毒5、二甲苯中毒 6、甲醇中毒。

三十三、  高强度螺栓连接的主控项目有那些?
1、钢结构制作和安装单位按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应付合设计要求。
2、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成后,48小时内应进行终拧扭矩检查。检查结果应付合规范规定。

三十四、  静压桩的施工工艺流程及注意事项?

注意事项:1、桩体开裂,制作桩尖的偏心大、遇障碍物、稳桩不垂直、两节桩不同心、混凝土强度不够、桩身有裂纹,清理地下障碍物、校正桩架、接桩时保持上下桩节同心、检验强度,运输吊装时防止开裂。
2、压桩达不到设计要求深度 :地质资料不明确至使设计选择桩长有误,地质详探,正确选择持力层或标高。
3、桩身倾斜:遇大块硬障碍物、两节桩不同心、土体密度不匀,及时纠正桩的垂直度、清理地下障碍物、调整压桩顺序。
4:接桩处松脱开裂接合面未清理干净、焊接质量不好、硫磺胶泥强度不够、两节桩不同心,清理干净接合面、焊缝应连续饱满、硫磺胶泥保证达到设计强度、两节桩在同轴线上。
5、漏桩及桩位偏差,应加强施工管理采取预防措施。对桩位放样桩应多级复核,对定位插桩实行逐根检查防止漏桩,打桩完毕应进行一次全面复核,确认无误方可撤离。5、对桩的成品保护。
三十五:  钢筋混凝土预制桩工程施工工艺及注意事项?
工艺流程:场地平整→测量定位桩坐标→桩机就位→桩尖烧焊→起吊预制桩→稳桩 →打桩→烧焊接桩→送桩 →打桩致持力层或设计标高→婷锤检查验收→移桩机至下一个桩位。
注意事项1、预制桩必须提前定货加工,打桩时预制桩的强度必须达到设计强度的100%,并应增加养护期一个月后方准施打。2、桩身断裂:由于桩身弯曲过大,强度不足及地下有障碍物等原因造成,或桩在堆放、起吊、运输过程中产生断裂,没有发现所致原因,要及时检查。3、桩顶碎裂:由于桩顶强度不够及钢筋网片不足、主筋距桩顶面太小,或桩顶不平、施工机具选择不当等原因所造成。应加强施工准备时的检查。4、桩身倾斜:由于场地不平、打桩机底盘不水平或稳桩不垂直、桩尖在地下遇见硬物等原因所造成。要严格按工艺操作规定执行。5、接桩处拉脱开裂:连接处表面不干净、连接铁件不平、焊接质量不符合要求、接桩上下中心线不在同一条线上等原因所造成。应保证接桩的质量

三十六、  梁柱节点不同强度等级混凝土常见施工方法?且为何会在节点处易出现裂缝?以及怎么防止出现裂缝?
答: 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工
根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:如图1所示,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形
成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。通常的施工方法是先浇节点处混凝土强度等级高的核心部分,然后于初凝前再浇梁板混凝土 混凝土标号不一样,肯定得两次施工,这样就存在接头问题。施工缝留在梁底可以,但节点区必须要用高强砼浇捣,可以在节点往外30cm梁部位用专用细钢丝网做隔断,施工也是很方便的。节点砼应按照C40柱砼进行浇筑.并按梁高的1/2留置,呈45度角与梁、板C25砼结合。
当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,但是现在大部分施工不会进行处理,这方面可能都没怎么注意了。书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网
控制和消除梁柱节点处裂缝的具体措施:
.产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因
(1)梁柱节点处,混凝土的强度等级相差较大,(相差两个等级)时,不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在其交界附近容易产生裂缝。
(2)柱子断面大,刚度大,梁的截面相对较小,受柱子的强大约束,梁混凝土的收缩受限制,也容易产生裂缝。
(3)商品混凝土配合比中,高强度等级混凝土的水泥用量偏多,水灰比、含砂率、坍落度偏大,也会导致高低强度等级混凝土交界附近产生裂缝。
(4)现浇梁板的梁在板下,上面保养的水被板充分吸收,而梁得不到充足的养护水分,造成梁的内外不均匀收缩,也容易导致梁的两侧面产生裂缝。
(5)有的梁侧面水平方向的构造钢筋太少,对梁的抗收缩裂缝不利。
防止梁柱节点处裂缝的措施
根据上述原因分析,采取改进的具体措施如下:
(1)要求混凝土搅拌厂调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱子混凝土,减少水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也需作相应的调整。
(2)节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土,事先作好技术交底和准备工作。
(3)梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。
(4)在产生裂缝相对较多的梁的侧面,增加水平构造钢筋,提高梁的抗裂性。
(5)严格控制混凝土拌合物的坍落度,节点核心区柱子部位混凝土采用塔吊输送,以期降低坍落度。在现场,对每车混凝土都应进行坍落度检测。
(6)加强混凝土的养护,特别是梁,除了板面浇水外,还应在板下梁侧浇水,在满堂承重脚手架未拆除之前,可以用高压水枪对梁进行浇水养护,并推迟梁侧模的拆模时间。

三十七、屋面、地下室底板防水要点: 找平层修补及清扫→涂刷专用冷底子油→找平层分格缝口点铺不小于宽度300mm同材料卷材→粘贴垂直及水平面个宽度300mm附加层→管道根部及出水口附加层→满铺卷材→管道根部收头封口→卷材铺贴及封边处理→收头固定、密封→ 闭水试验。
1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡,并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光,使表面平整 密实,并充分养护,屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧,水落口四周50em直径范围内的找平层要抹成凹坑。
2.分格缝可完全断开,也可上部1/2分缝,下部不断开,分格缝内嵌填密封材料。
3.防水层施工前,必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。
4.当有高低跨时,防水层施工应按先高后低的原则施工,在同一跨中应按先远后近的原则,从最低处开始。
5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试,测试时将lm2防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3-4?h后掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
6.大面积涂膜施工前,应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。                        注意:(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴;(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实;(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水;(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。

三十八:复合材料开裂的的原因分析?
1、屋面减少结构温差变行 ;
2、建筑物两端的开间以及窗台下设圈梁或砼钢筋带;
3、门窗洞口侧砌筑墙内设置芯柱;
4、建筑物两侧墙上开设阳台或落地门;
5、不同的材料未采用钢丝网。
三十九、防渗漏的措施?
1、 砌筑砂浆饱满、厚度均匀,且外表面使用外防用防渗漏砂浆;
2、用不少于600mm厚的现浇砼压顶;
3、规定砂浆饱满度不小于80%。
4、组砌得当:砌体的砌筑均应依照一定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。
5、接槎可靠:一般情况应留(斜槎),也可留直槎。  但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋为每12cm墙厚放置1Φ6,间距不得超过50cm,
6、顶部砌筑需留置七天之后进行砌筑
7、在砌体和砼墙面之间挂设钢丝网,在进行下道工序。

四十、建筑顶层温度裂缝的控制方法?
1、 增设隔热层(既设置保温层,有设置隔热层);
2、 顶层及女儿(薄弱部位)墙砌体的砂浆强度;
3、 对于顶层砌体砂浆应配兑和易性好的水泥石灰石砂浆,不应采用水泥砂浆;
4、 屋面板增设伸缩缝;
5、 圈梁设置要交圈;
6、 增设顶层墙体的构造柱;
7、 女儿墙抗裂做法详细;
8、 控制好施工质量;
9、 女儿墙部位设置钢丝网,再进行高强度砂浆处理。

四十一、混凝土砌块墙体裂缝的原因以及防治措施?
1、温差作用的原因2、砌块质量的原因;3、施工方法的原因。
防治措施:
1、设计方面(a、提高建筑顶层砌体砂浆强度等级;b、柱与墙体间的钢筋拉结网片;c、顶层砌筑构
造柱拉结(U型);d、窗台用预制或者现浇砼窗台)
2、施工控制措施(1、砌体须达到养护龄期2、严格控制用沙质量,用沙须采用干净中砂;3、用组
合式砌筑排列4、建筑物先做屋面保温,再做内外抹灰粉刷,减少温差应力;5、合理安排进度,一天只砌1.2米;6、外部抹灰要等到房屋封顶半个月之后进行,使得干缩稳定。)
3、
四十二、泵送混凝土高度与塌落度的关系
塌落度每增加10cm,用水量增加20%.

四十三、混凝土结构控制裂缝的措施方法?
⑴、 采用预应力的方法,控制裂缝;
⑵、 整体现浇混凝土中施工缝的处理,(1、立缝表面凿毛法;2、增加粗骨料;3、清除浮浆法;4、
二次振捣(初凝前);5、高强钢板挡头法)
四十四、泵送混凝土出现的技术问题防治
1、混凝土强度等级不足问题(1、水灰比过大2、原材料配合比施工方法、养护方法不到位;3、水泥活性低于水泥强度;4、骨细骨料质量差;5、泵送剂质量及参量影响)

四十五、泵送混凝土裂缝问题?
1、塑性收缩裂缝;
2、沉陷裂缝;
3、干缩裂缝;
4、温度裂缝
四十六、混凝土结构开裂原因
1、材料质量;2、施工质量;3、地基变行;4、温差变形;5、温差变形;6、混凝土徐变;7、设计构造;8、受荷原因
四十七、混凝土结构开裂防治?
1、材料选择;2、材料配比;3、钢筋施工;4、模板施工;5、混凝土浇筑;6、施工技术控制;7设
计构造措施
2、
四十八、钢筋混凝土灌注桩
钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩和挖孔扩底灌注桩等。
(一)钻孔灌注桩
根据工程的不同地下水位情况及土质性质,钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩等。除钻孔压浆灌注桩外,其他三种均为泥浆护壁钻孔灌注桩。
施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。
(二)沉管灌注桩
沉管灌注桩是指利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中,然后边浇筑混凝土(或先在管内放入钢筋笼)边锤击或振动边拔管而成的桩。前者称为锤击沉管灌注桩及套管夯扩灌注桩,后者称为振动沉管灌注桩。
沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩。
(三)人工挖孔灌注桩
人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全,施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生,制定合理的护壁措施。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。

四十九、人工挖孔灌注桩注意事项::
(1)桩孔内不得有积水,无法排干时应采用水下灌注砼。
(2)浇注砼时应在孔口上设置漏斗和串筒,保证砼从桩孔中央垂直自由下落,使用斗车或砼输送泵软管到不了桩底时就必须这样做,以避免砼下落过程中碰撞钢筋笼产生离淅现象。
(3)采用振动棒振捣时,砼浇捣原度应控制在振掠棒长度的1(大约1米),振捣时必须到位,不得有遗漏未振现象发生。
(4)桩顶标高要标记清楚明显,设置桩顶砼标高点时要适当增加凿除桩顶浮浆层厚度的标高尺寸。
五十、 工程质量通病防治措施
1、 外墙渗漏技术措施要求:
①;架设钢筋金属网;
②:在悬臂梁或悬臂板上设置混凝土抗裂柱;
③;当外墙设置通长窗时,窗台下设置钢筋混凝土压顶;
④;混凝土结构找平时应找平或甩浆,且找平前充分湿润;
⑤;外墙从基础表面开始至饰面层应留设分隔缝(预留后切、金属网、找平层、防水层等);   ⑥;外墙找平砂浆应掺防水剂、抗裂剂、减水剂,且每层灰厚度≤10mm,厚度≥25mm需挂网;
⑦:防水层应运用聚合物水泥砂浆;
⑧;当建筑长度超过规范设缝要求,应制定专门的抗裂措施,外墙宜采用高弹性涂料。
2、 屋面漏裂技术措施要求:
①;砌体女儿墙等级大于MU10,砂浆强度等级不低于10M;
②;t天沟或女儿墙设置溢水孔;
③;屋面工程应采用保温隔热构造,宜采用现场发泡的硬泡聚氨酯聚苯乙烯板等高效保温材料,不宜采用水泥膨胀珍珠岩,水泥膨胀蛭石等水溶性保温材料。架空隔热净高大于180mm,宽度大于
10mm。
3、 积水渗漏技术措施要求:屋面、露台、地漏汇水区域管直径≥500mm,坡度宜≥5%.
4、 门窗渗漏技术措施要求:
①;推拉窗扇应设置限位装置;
②;推拉窗导轨两边框设8mm泄水口;
③;铝合金窗外周边留宽5mm,深8mm槽,防水胶嵌缝;
④;安装所用螺丝或不锈钢螺丝,钉口应做好防渗处理;
⑤;每条窗边框与墙体连接处不少于2处,间隔≤0.5m;
⑥;窗高≥2m,或面积≥6㎡,宜固定在混凝土或可靠构件上;
⑦;铝合金安装前,应撕去水泥砂浆接触处保护纸,并涂上聚氨酯清漆,门窗与墙体安装缝隙宜用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,必要时可以采用注浆*****。
5、 玻璃安全技术措施要求:
①; 在人流集中、公共场所的所有门及落地窗必须采用钢化玻璃或夹层玻璃;
②;楼层≥7层应采用安全玻璃,且无室外阳台外窗台距地面高度小雨0.9m必须采用安全玻璃,并采取防护措施,面积大于1.5㎡,必须采用安全玻璃。
6、 扶手栏杆技术措施要求;
①;阳台、外廊、室内回廊、内天井防护栏h高度:(多层或底层h≥1.05m,;高层建筑;1.10<h≤1.2m, 中小学建筑:h≥1.1 m;托儿所、幼儿园h≥1.2m;其他室外楼梯扶手h≥1.05 m;其他室内楼梯扶手h≥0.9m;
②住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间距不应大于0.11 m栏杆应采取不易攀爬的构造。
7、 混凝土梁板裂缝技术要求:
①;楼板厚度不应小于100mm,当埋设线管和预埋件交叉时,板厚不应小于120mm,
②;t挑出式阳台宜采用梁氏结构,当梁挑出L≥1.5m时,应采用梁式结构,当1.0m≤L<1.5m时,采用悬挑式,且板厚不小于L/10,且不小于120mm;
③板面钢筋直径不应小于10mm,受力钢筋的间距不应大于200mm,④阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力直径不应小于12mm.

五十一、防水砂浆施工工艺标准
水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮、变质的水泥。
砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。  石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。 水:饮用水或天然洁净水。   U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476?2),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
操作流程:作业准备 → 混凝土搅拌 → 运输 → 混凝土浇筑 → 养护
混凝土搅拌:搅拌投料顺序: 石子 → 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂 → 水 。
投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。
五十二、大模板施工工艺;
必备条件:
1、工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性;
2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线;
3、墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办
完隐蔽工程验收手续;
4、为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。
5、外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。
6、安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。
工艺流程:准备工作 → 安正号模板 → 安装外墙板 → 安反号模板 → 固定模板上口 → 预检

五十三、预应力后张法施工工艺:
必备条件
1、预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书反复试报告。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。
2、预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204?2)的规定进行验收和组装件的静载试验;
3、灌浆用的水泥不得低于425号、普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。
作业条件
1、 施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用。灌浆机具准备就绪。2、混凝土构件(或块体)的强度必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%。构件(或块体)的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格,要拼装的块体已拼装完毕,并经检查合格。  3、锚夹具、连接器应准备齐全,并经过检查验收;  4、预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。  5、灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。 6、张拉场地应平整、通畅,张拉的两端有安全防护措施。7、已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。

工艺流程:
检查构件 (或块体)

预应力筋制作 → 穿预应力筋

锚具检验 → 安装具及张拉设备  张拉设备预检

张    拉

孔道灌浆 → 制作水泥浆试块

起    吊 ← 压水泥浆试块

五十四、屋面保温层施工工艺标准
材料及要求:
1、材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。
松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。:
2.、松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤
3块,堆积密度为500~800kg/m,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。
3、板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。
4、泡沫混凝土板块:表观密度不大于500 kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa。
5、加气凝土板块:表观密度500~600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa。
6、.聚苯板:表观密度≤45 kg/m3,抗压强度应不低于0.18MPa,导热系数为0.043W/m·K。
工艺流程:1、基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层
基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。2、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。3.、管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。4 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀地漏刷。
五十五、建筑防火措施:
建筑物起火必须具备三个要素:
①可燃物:如木质材料、可燃装修、家具衣物、窗帘地毯及生产、贮存的易燃易爆物品等;
②着火源:如烟头、火柴、厨房和锅炉房用火、电气设备事故的火花以及雷击、地震灾害等,都能形成着火源;
③助燃物:氧及氯、溴等
建筑物防火措施:
1、建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式
2、防火间距和防火分区;
3、安全疏散和通风排烟; 4、建筑防火构造;
怎么防止此类火灾事件的再次发生?
1)  制定更加严格的保温材料防火要求和规定,并进行真实有效的监督,彻底淘汰不合格产品的生产、使用生存空间。
2)  目前有很多材料销售中,有检测时用合格的产品检测,使用时用不合格的产品,有点挂羊头卖狗肉的性质,这实际上是需要在材料使用的各个环节进行严密的把关,可以采用随时现成抽样抽检的方式。
3)  通过行政或宣传唤起整个社会对包括保温材料在内的所有建材产品的质量意识,不仅仅是易燃,还包括用回收料生产产品具有毒性等很多问题。
4)  目前很多防火保温材料之所以在使用中很少被采用主要是因为价格相比易燃材料要高,主要是由于阻燃剂的价格非常高,因此,好的保温材料生产企业也要通过不断的科技研发和生产规模化,降低成本,增加市场的接受度。
应该加强所有的建筑开发企业对防火保温材料的重视,保温材料占整个的建筑建设费用很低,一般不超过2-3%,但是起到的节能作用和防火效果却很大,而且好的保温材料的回收周期非常的短,很少的投入可以通过节能效果很快收回成本,因此不应该以牺牲节能和安全来节约暂时的成本,更不能一味的强调低价格降低产品质量。

面试70问经典回答技巧,没事看看、学学(转)

1、请你自我介绍一下你自己,

回答提示:一般人回答这个问题过于平常,只说姓名、年龄、爱好、工作经验,这些在简历上都有,其实,企业最希望知道的是求职者能否胜任工作,包括:最强的技能、最深入研究的知识领域、个性中最积极的部分、做过的最成功的事,主要的成就等,这些都可以和学习无关,也可以和学习有关,但要突出积极的个性和做事的能力,说得合情合理企业才会相信。企业很重视一个人的礼貌,求职者要尊重考官,在回答每个问题之后都说一句“谢谢”。企业喜欢有礼貌的求职者。
2、你觉得你个性上最大的优点是什么?

回答提示:沉着冷静、条理清楚、立场坚定、顽强向上。
乐于助人和关心他人、适应能力和幽默感、乐观和友爱。我在北大青鸟经过一到两年的培训及项目实战,加上实习工作,使我适合这份工作。我相信我能成功。
3、说说你最大的缺点?

回答提示:这个问题企业问的概率很大,通常不希望听到直接回答的缺点是什么等,如果求职者说自己小心眼、爱忌妒人、非常懒、脾气大、工作效率低,企业肯定不会录用你。绝对不要自作聪明地回答“我最大的缺点是过于追求完美”,有的人以为这样回答会显得自己比较出色,但事实上,他已经岌芨可危了。企业喜欢求职者从自己的优点说起,中间加一些小缺点,最后再把问题转回到优点上,突出优点的部分。企业喜欢聪明的求职者。
4、你对加班的看法?
回答提示:实际上好多公司问这个问题,并不证明一定要加班。只是想测试你是否愿意为公司奉献。  回答样本:如果是工作需要我会义不容辞加班。我现在单身,没有任何家庭负担,可以全身心的投入工作。但同时,我也会提高工作效率,减少不必要的加班
5、你对薪资的要求?
回答提示:如果你对薪酬的要求太低,那显然贬低自己的能力;如果你对薪酬的要求太高,那又会显得你分量过重,公司受用不起。一些雇主通常都事先对求聘的职位定下开支预算,因而他们第一次提出的价钱往往是他们所能给予的最高价钱。他们问你只不过想证实一下这笔钱是否足以引起你对该工作的兴趣。
回答样本一:“我对工资没有硬性要求。我相信贵公司在处理我的问题上会友善合理。我注重的是找对工作机会,所以只要条件公平,我则不会计较太多
回答样本二:我受过系统的软件编程的训练,不需要进行大量的培训。而且我本人也对编程特别感兴趣。因此,我希望公司能根据我的情况和市场标准的水平,给我合理的薪水。
回答样本三:如果你必须自己说出具体数目,请不要说一个宽泛的范围,那样你将只能得到最低限度的数字。最好给出一个具体的数字,这样表明你已经对当今的人才市场作了调查,知道像自己这样学历的雇员有什么样的价值。
6、在五年的时间内,你的职业规划?
回答提示:这是每一个应聘者都不希望被问到的问题,但是几乎每个人都会被问到。比较多的答案是“管理者”。但是近几年来,许多公司都已经建立了专门的技术途径。这些工作地位往往被称作“顾问”、“参议技师”或“高级软件工程师”等等。当然,说出其他一些你感兴趣的职位也是可以的,比如产品销售部经理,生产部经理等一些与你的专业有相关背景的工作。要知道,考官总是喜欢有进取心的应聘者,此时如果说“不知道”,或许就会使你丧失一个好机会。最普通的回答应该是“我准备在技术领域有所作为”或“我希望能按照公司的管理思路发展”。
7、你朋友对你的评价?
回答提示:想从侧面了解一下你的性格及与人相处的问题。
回答样本:“我的朋友都说我是一个可以信赖的人。因为,我一旦答应别人的事情,就一定会做到。如果我做不到,我就不会轻易许诺。
回答样本:”我觉的我是一个比较随和的人,与不同的人都可以友好相处。在我与人相处时,我总是能站在别人的角度考虑问题“
8、你还有什么问题要问吗?

回答提示:企业的这个问题看上去可有可无,其实很关键,企业不喜欢说“没有问题”的人,因为其很注重员工的个性和创新能力。企业不喜欢求职者问个人福利之类的问题,如果有人这样问:贵公司对新入公司的员工有没有什么培训项目,我可以参加吗?或者说贵公司的晋升机制是什么样的?企业将很欢迎,因为体现出你对学习的热情和对公司的忠诚度以及你的上进心。
9、如果通过这次面试我们单位录用了你,但工作一段时间却发现你根本不适合这个职位,你怎么办?

回答提示:一段时间发现工作不适合我,有两种情况:

1、如果你确实热爱这个职业,那你就要不断学习,虚心向领导和同事学习业务知识和处事经验,了解这个职业的精神内涵和职业要求,力争减少差距;

2、你觉得这个职业可有可无,那还是趁早换个职业,去发现适合你的,你热爱的职业,那样你的发展前途也会大点,对单位和个人都有好处。
10、在完成某项工作时,你认为领导要求的方式不是最好的,自己还有更好的方法,你应该怎么做?

回答提示:①.原则上我会尊重和服从领导的工作安排;同时私底下找机会以请教的口吻,婉转地表达自己的想法,看看领导是否能改变想法;
②如果领导没有采纳我的建议,我也同样会按领导的要求认真地去完成这项工作;
③.还有一种情况,假如领导要求的方式违背原则,我会坚决提出反对意见;如领导仍固执己见,我会毫不犹豫地再向上级领导反映。
11、如果你的工作出现失误,给本公司造成经济损失,你认为该怎么办?

回答提示:
①我本意是为公司努力工作,如果造成经济损失,我认为首要的问题是想方设法去弥补或挽回经济损失。如果我无能力负责,希望单位帮助解决;
②是责任问题。分清责任,各负其责,如果是我的责任,我甘愿受罚;如果是一个我负责的团队中别人的失误,也不能幸灾乐祸,作为一个团队,需要互相提携共同完成工作,安慰同事并且帮助同事查找原因总结经验。
③总结经验教训,一个人的一生不可能不犯错误,重要的是能从自己的或者是别人的错误中吸取经验教训,并在今后的工作中避免发生同类的错误。检讨自己的工作方法、分析问题的深度和力度是否不够,以致出现了本可以避免的错误。
12、如果你在这次考试中没有被录用,你怎么打算?

回答提示:现在的社会是一个竞争的社会,从这次面试中也可看出这一点,有竞争就必然有优劣,有成功必定就会有失败.往往成功的背后有许多的困难和挫折,如果这次失败了也仅仅是一次而已,只有经过经验经历的积累才能塑造出一个完全的成功者。我会从以下几个方面来正确看待这次失败.   第一、要敢于面对,面对这次失败不气馁,接受已经失去了这次机会就不会回头这个现实,从心理
意志和精神上体现出对这次失败的抵抗力。要有自信,相信自己经历了这次之后经过努力一定能行.能够超越自我.
第二、善于反思,对于这次面试经验要认真总结,思考剖析,能够从自身的角度找差距。正确对待自己,实事求是地评价自己,辩证的看待自己的长短得失,做一个明白人.
第三、走出阴影,要克服这一次失败带给自己的心理压力,时刻牢记自己弱点,防患于未然,加强学习,提高自身素质.
第四、认真工作,回到原单位岗位上后,要实实在在、踏踏实实地工作,三十六行,行行出状元,争取在本岗位上做出一定的成绩.
第五、再接再厉,成为软件工程师或网络工程师一直是我的梦想,以后如果有机会我仍然后再次参加竞争.
13、如果你做的一项工作受到上级领导的表扬,但你主管领导却说是他做的,你该怎样?
回答提示:我首先不会找那位上级领导说明这件事,我会主动找我的主管领导来沟通,因为沟通是解决人际关系的最好办法,但结果会有两种:1.我的主管领导认识到自己的错误,我想我会视具体情况决定是否原谅他;2.他更加变本加厉的来威胁我,那我会毫不犹豫地找我的上级领导反映此事,因为他这样做会造成负面影响,对今后的工作不利。
14、谈谈你对跳槽的看法?

回答提示:(1)正常的
(2)频繁的跳槽对单位和个人双方都不利,应该反对。
15、工作中你难以和同事、上司相处,你该怎么办?

回答提示:
①我会服从领导的指挥,配合同事的工作。
②我会从自身找原因,仔细分析是不是自己工作做得不好让领导不满意,同事看不惯。还要看看是不是为人处世方面做得不好。如果是这样的话我会努力改正。
③如果我找不到原因,我会找机会跟他们沟通,请他们指出我的不足。有问题就及时改正。   ④作为优秀的员工,应该时刻以大局为重,即使在一段时间内,领导和同事对我不理解,我也会做好本职工作,虚心向他们学习,我相信,他们会看见我在努力,总有一天会对我微笑的!
16、假设你在某单位工作,成绩比较突出,得到领导的肯定。但同时你发现同事们越来越孤立你,你怎么看这个问题?你准备怎么办?

回答提示:
①成绩比较突出,得到领导的肯定是件好事情,以后更加努力
②检讨一下自己是不是对工作的热心度超过同事间交往的热心了,加强同事间的交往及共同的兴趣爱好。
③工作中,切勿伤害别人的自尊心
④不再领导前拨弄是非
⑤乐于助人对面
17、你最近是否参加了培训课程?谈谈培训课程的内容。是公司资助还是自费参加?
回答提示:是自费参加,就是北大青鸟的培训课程(可以多谈谈自己学的技术)。
18、你对于我们公司了解多少?

回答提示:在去公司面试前上网查一下该公司主营业务。如回答:贵公司有意改变策略,加强与国外大厂的OEM合作,自有品牌的部分则透过海外经销商。
19、请说出你选择这份工作的动机?

回答提示:这是想知道面试者对这份工作的热忱及理解度,并筛选因一时兴起而来应试的人,如果是无经验者,可以强调“就算职种不同,也希望有机会发挥之前的经验”。
20、你最擅长的技术方向是什么?

回答提示:说和你要应聘的职位相关的课程,表现一下自己的热诚没有什么坏处。
21、你能为我们公司带来什么呢?

回答提示:
①假如你可以的话,试着告诉他们你可以减低他们的费用——“我已经接受过北大青鸟近两年专业的培训,立刻就可以上岗工作”。
②企业很想知道未来的员工能为企业做什么,求职者应再次重复自己的优势,然后说:“就我的能力,我可以做一个优秀的员工在组织中发挥能力,给组织带来高效率和更多的收益”。企业喜欢求职者就申请的职位表明自己的能力,比如申请营销之类的职位,可以说:“我可以开发大量的新客户,同时,对老客户做更全面周到的服务,开发老客户的新需求和消费。”等等。
22、最能概括你自己的三个词是什么?

回答提示:
我经常用的三个词是:适应能力强,有责任心和做事有始终,结合具体例子向主考官解释,
23、你的业余爱好是什么?

回答提示:找一些富于团体合作精神的,这里有一个真实的故事:有人被否决掉,因为他的爱好是深海潜水。主考官说:因为这是一项单人活动,我不敢肯定他能否适应团体工作。
24、作为被面试者给我打一下分

回答提示:试着列出四个优点和一个非常非常非常小的缺点,(可以抱怨一下设施,没有明确责任人的缺点是不会有人介意的)。
25、你怎么理解你应聘的职位?

回答提示:把岗位职责和任务及工作态度阐述一下
26、喜欢这份工作的哪一点?

回答提示:相信其实大家心中一定都有答案了吧!每个人的价值观不同,自然评断的标准也会不同,但是,在回答面试官这个问题时可不能太直接就把自己心理的话说出来,尤其是薪资方面的问题,不过一些无伤大雅的回答是不错的考虑,如交通方便,工作性质及内容颇能符合自己的兴趣等等都是不错的答案,不过如果这时自己能仔细思考出这份工作的与众不同之处,相信在面试上会大大加分。
27、为什么要离职?

回答提示:
①回答这个问题时一定要小心,就算在前一个工作受到再大的委屈,对公司有多少的怨言,都千万不要表现出来,尤其要避免对公司本身主管的批评,避免面试官的负面情绪及印象;建议此时最好的回答方式是将问题归咎在自己身上,例如觉得工作没有学习发展的空间,自己想在面试工作的相关产业中多加学习,或是前一份工作与自己的生涯规划不合等等,回答的答案最好是积极正面的。   ②我希望能获得一份更好的工作,如果机会来临,我会抓住;我觉得目前的工作,已经达到顶峰,即沒有升迁机会。
28、说说你对行业、技术发展趋势的看法?

回答提示:企业对这个问题很感兴趣,只有有备而来的求职者能够过关。求职者可以直接在网上查找对你所申请的行业部门的信息,只有深入了解才能产生独特的见解。企业认为最聪明的求职者是对所面试的公司预先了解很多,包括公司各个部门,发展情况,在面试回答问题的时候可以提到所了解的情况,企业欢迎进入企业的人是“知己”,而不是“盲人”。
29、对工作的期望与目标何在?

回答提示:这是面试者用来评断求职者是否对自己有一定程度的期望、对这份工作是否了解的问题。对于工作有确实学习目标的人通常学习较快,对于新工作自然较容易进入状况,这时建议你,最好针对工作的性质找出一个确实的答案,如业务员的工作可以这样回答:“我的目标是能成为一个超级业务员,将公司的产品广泛的推销出去,达到最好的业绩成效;为了达到这个目标,我一定会努力学习,而我相信以我认真负责的态度,一定可以达到这个目标。”其他类的工作也可以比照这个方式来回答,只要在目标方面稍微修改一下就可以了。
30、说说你的家庭。

回答提示:企业面试时询问家庭问题不是非要知道求职者家庭的情况,探究隐私,企业不喜欢探究个人隐私,而是要了解家庭背景对求职者的塑造和影响。企业希望听到的重点也在于家庭对求职者的积极影响。企业最喜欢听到的是:我很爱我的家庭!我的家庭一向很和睦,虽然我的父亲和母亲都是普通人,但是从小,我就看到我父亲起早贪黑,每天工作特别勤劳,他的行动无形中培养了我认真负责的态度和勤劳的精神。我母亲为人善良,对人热情,特别乐于助人,所以在单位人缘很好,她的一言一行也一直在教导我做人的道理。企业相信,和睦的家庭关系对一个人的成长有潜移默化的影响。
31、就你申请的这个职位,你认为你还欠缺什么?

回答提示:企业喜欢问求职者弱点,但精明的求职者一般不直接回答。他们希望看到这样的求职者:继续重复自己的优势,然后说:“对于这个职位和我的能力来说,我相信自己是可以胜任的,只是缺乏经验,这个问题我想我可以进入公司以后以最短的时间来解决,我的学习能力很强,我相信可以很快融入公司的企业文化,进入工作状态。”企业喜欢能够巧妙地躲过难题的求职者。
32、你欣赏哪种性格的人?

回答提示:诚实、不死板而且容易相处的人、有
33、你通常如何处理別人的批评?

回答提示:①沈默是金。不必说什么,否则情况更糟,不过我会接受建设性的批评;②我会等大家冷靜下来再讨论。
34、你怎样对待自己的失敗?

回答提示:我们大家生来都不是十全十美的,我相信我有第二个机会改正我的错误。
35、什么会让你有成就感?

回答提示:为贵公司竭力效劳;尽我所能,完成一个项目
36、眼下你生活中最重要的是什么?

回答提示:对我来说,能在这个领域找到工作是最重要的;望能在贵公司任职对我说最重要。
37、你为什么愿意到我们公司来工作?

回答提示:对于这个问题,你要格外小心,如果你已经对该单位作了研究,你可以回答一些详细的原因,像“公司本身的高技术开发环境很吸引我。”,“我同公司出生在同样的时代,我希望能够进入一家与我共同成长的公司。”“你们公司一直都稳定发展,在近几年来在市场上很有竞争力。”或者“我认为贵公司能够给我提供一个与众不同的发展道路。”这都显示出你已经做了一些调查,也说明你对自己的未来有了较为具体的远景规划。
38、你和别人发生过争执吗?你是怎样解决的?

回答提示:这是面试中最险恶的问题。其实是考官布下的一个陷阱。千万不要说任何人的过错。应知成功解决矛盾是一个协作团体中成员所必备的能力。假如你工作在一个服务行业,这个问题简直成了最重要的一个环节。你是否能获得这份工作,将取决于这个问题的回答。考官希望看到你是成熟且乐于奉献的。他们通过这个问题了解你的成熟度和处世能力。在没有外界干涉的情况下,通过妥协的方式来解决才是正确答案。
39、问题:你做过的哪件事最令自己感到骄傲?

回答提示:这是考官给你的一个机会,让你展示自己把握命运的能力。这会体现你潜在的领导能力以及你被提升的可能性。假如你应聘于一个服务性质的单位,你很可能会被邀请去午餐。记住:你的前途取决于你的知识、你的社交能力和综合表现。
40、你新到一个部门,一天一个客户来找你解决问题,你努力想让他满意,可是始终达不到群众得满意,他投诉你们部门工作效率低,你这个时候怎么作?

回答提示:(1)首先,我会保持冷静。作为一名工土建工程师面试题最新

二、 土建工程师模板验收哪些?
答:1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润.但模板内不应有积水;2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;4、模板的支撑体系是否稳定牢固;5、模板表面平整度是否满足规范要求;     6、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度。7、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固;
8、对于跨度大于4米的模板要按规范起拱

三、   土建工程师钢筋验收哪些?
答:1、了解钢筋的产品合格证、出厂检验报告,标示等;2、钢筋的品种型号、规格、数量、位置等;3、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、搭接长度、接头面积百分率;4、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;5、预埋件的规格、数量、位置等。

四、   砖墙砌筑前应做好哪些主要的准备工作?
答:(1)检查砖墙所用的材料的质量保证书,并对红砖、水泥、钢筋的复查试验。(2)红砖应提前1天浇水湿润。(3)墙底的梁板面应用水泥砂浆找平。(4)立好皮数杆,并拉水平通线
五、   怎样保证砖砌体的砌筑质量?
答:(1)保证墙体横平竖直,横平:砌筑时严格拉皮杆数,(2)砂浆饱满:按验收规范规定砂浆饱满度不小于80%。(3)组砌得当:为保证砌体有一定的强度和稳定,各种砌体的砌筑均应依照一 定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),也可留直槎。  但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋为每12cm墙厚放置1Φ6,间距不得超过50cm,
六、  建筑安装工程的分哪几个分部工程的名称?
答:九个分部工程,分别为:1、地基与基础;2、主体结构;3、建筑装饰装修;4、建筑屋面;5、建筑给水排水及采暖;6、建筑电气;7、建筑智能;8、通风与空调;9、电梯。
七、   施工场地总平面布置图的主要内容是什么?
答:(1)全部地上、地下建筑物、构筑物;(2)各种施工机械设备的布置;(3)周围道路和建   筑及场内道路布置;(4)生产性、生活性临时设施;(5)临时供水(含消防)、供电线路及水源、电源;

八、  试述钢筋、水泥、红砖送检取样要求?
答:1、钢筋以同炉罐(批)号,同规格、同级别的钢筋60吨为一批,不足60吨按一批计,每批钢筋任选两根钢筋,各取一套拉力和冷弯试件;2、水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验3、红砖按同一生产厂,同期进场砖为一 批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。

九、  工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说明每项之主要内容。
答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高1.8m)。(2)封闭管理(设大门和门卫)。(3)施工场地(硬化处理);(4)材料堆放(按总平面挂牌堆放)。(5)现场住宿(作业区和生活区隔离,卫生整洁);(6)现场防火(设消防设施)。

十、 内外抹灰前应完成哪些工序工作?内抹灰的阳角护角有哪些具体规定?
答:抹灰前应完成:(1)砖石、砼基体表面应清除干净、洒水湿润;(2)检查基体表面平整度,做灰饼或标筋。答:搭设高度规定如下:   (1)搭设高度超过25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。答:1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格;2、质量控制资料应完整; 3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整; 4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范规定。5、观感质量验收应符合要求。

十七、  试述砼结构留设施工缝的原则及留设位置的具体规定?
答:原则:留在结构受力较小且便于施工的部位   (1)柱施工缝:基础顶面,梁或牛腿下面。
答:(1)构件受强度控制时,代换原则是等强代换; (2)构件按最小配筋率配筋时,代换原则是等面积代换;(3)构件受裂缝、挠度控制时,代换后应验算裂缝、挠度。

答:(1)深基坑支护技术;(2)高强高性能砼技术;(3)高效钢筋和予应力砼技术;(4)粗直径钢筋连接技术;(5)新型模板和脚手架应用技术;(6)建筑节能和新型墙体应用技术;(7)新型建筑防水和塑料管路应用技术;(8)钢结构技术;(9)大型构件和设备的整体安装技术;(10)企业的计算机应用和管理技术。

后浇带的两侧应用钢板网或钢丝网作侧模,后
浇带处梁底模不得拆除,防止后浇带中掉落垃圾杂物,用强度高一级的微膨胀砼浇捣后浇带,并在浇捣前按施工缝要求处理。
二十六、  施工组织设计的编制依据有哪些?
答:(1)国家工期定额、预算定额及有关文件规定;(2)工程施工图纸及有关的标准图案;(3)工程预算资料;(4)工程地质勘测报告;(5)业主方对工期、质量及成本控制的要求;(6)类似工程施工经验和技术成果。

答:(1)安全帽、安全网、安全带;楼梯口,电梯井口防护;预留洞口、 坑井防护;通道口防护;  阳台、楼板、屋顶等临边防护。
采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。(4)现浇梁板的梁在板下,上面保养的水被板充分吸收,而梁得不到充足的养护水分,造成梁
的内外不均匀收缩,也容易导致梁的两侧面产生裂缝。三十七、屋面、地下室底板防水要点:
找平层修补及清扫→涂刷专用冷底子油→找平层分格缝口点铺不小于宽度300mm同材料卷材→粘贴垂直及水平面个宽度300mm附加层→管道根部及出水口附加层→满铺卷材→管道根部收头封口→卷材铺贴及封边处理→收头固定、密封→ 闭水试验。
1、屋面减少结构温差变行 ;2、建筑物两端的开间以及窗台下设圈梁或砼钢筋带;3、门窗洞口侧砌
筑墙内设置芯柱;4、建筑物两侧墙上开设阳台或落地门;5、不同的材料未采用钢丝网。 三十九、防渗漏的措施?
1、 砌筑砂浆饱满、厚度均匀,且外表面使用外防用防渗漏砂浆;2、用不少于600mm厚的现浇
砼压顶;3、规定砂浆饱满度不小于80%。4、组砌得当:砌体的砌筑均应依照一定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。5、接槎可靠:一般情况应留(斜槎),也可留直槎。  但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋为每12cm墙厚放置1Φ6,间距不得超过50cm,6、顶部砌筑需留置七天之后进行砌筑7、在砌体和砼墙面之间挂设钢丝网,在进行下道工序。
四十、建筑顶层温度裂缝的控制方法?
1、 增设隔热层(既设置保温层,有设置隔热层);2、顶层及女儿(薄弱部位)墙砌体的砂浆
强度;3、对于顶层砌体砂浆应配兑和易性好的水泥石灰石砂浆,不应采用水泥砂浆;4、屋面板增设伸缩缝;5、圈梁设置要交圈;6、增设顶层墙体的构造柱;7、女儿墙抗裂做法详细;8、控制好施工质量;9、女儿墙部位设置钢丝网,再进行高强度砂浆处理。
2、
⑴、 采用预应力的方法,控制裂缝;2、整体现浇混凝土中施工缝的处理,(1、立缝表面凿毛法;
2、增加粗骨料;3、清除浮浆法;4、二次振捣(初凝前);5、高强钢板挡头法)
四十四、泵送混凝土出现的技术问题防治
1、混凝土强度等级不足问题(1、水灰比过大2、原材料配合比施工方法、养护方法不到位;3、水泥活性低于水泥强度;4、骨细骨料质量差;5、泵送剂质量及参量影响)

四十五、泵送混凝土裂缝问题?
1、塑性收缩裂缝;2、沉陷裂缝;3、干缩裂缝;4、温度裂缝
1、 外墙渗漏技术措施要求:①;架设钢筋金属网;②:在悬臂梁或悬臂板上设置混凝土抗裂柱;
③;当外墙设置通长窗时,窗台下设置钢筋混凝土压顶;④;混凝土结构找平时应找平或甩浆,且找平前充分湿润;⑤;外墙从基础表面开始至饰面层应留设分隔缝(预留后切、金属网、找平层、防水层等);⑥;外墙找平砂浆应掺防水剂、抗裂剂、减水剂,且每层灰厚度≤10mm,厚度≥25mm需挂网;⑦:防水层应运用聚合物水泥砂浆;⑧;当建筑长度超过规范设缝要求,应制定专门的抗裂措施,外墙宜采用高弹性涂料。
2、 屋面漏裂技术措施要求:①;砌体女儿墙等级大于MU10,砂浆强度等级不低于10M;②;t
天沟或女儿墙设置溢水孔;③;屋面工程应采用保温隔热构造,宜采用现场发泡的硬泡聚氨酯聚苯乙烯板等高效保温材料,不宜采用水泥膨胀珍珠岩,水泥膨胀蛭石等水溶性保温材料。架空隔热净高大于180mm,宽度大于10mm。
3、 积水渗漏技术措施要求:屋面、露台、地漏汇水区域管直径≥500mm,坡度宜≥5%.
4、 门窗渗漏技术措施要求:①;推拉窗扇应设置限位装置;②;推拉窗导轨两边框设8mm泄水
口;③;铝合金窗外周边留宽5mm,深8mm槽,防水胶嵌缝;④;安装所用螺丝或不锈钢螺丝,钉口应做好防渗处理;⑤;每条窗边框与墙体连接处不少于2处,间隔≤0.5m;⑥;窗高≥2m,或面积≥6㎡,宜固定在混凝土或可靠构件上;⑦;铝合金安装前,应撕去水泥砂浆接触处保护纸,并涂上聚氨酯清漆,门窗与墙体安装缝隙宜用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆
嵌填饱满,必要时可以采用注浆*****。
5、 玻璃安全技术措施要求:①; 在人流集中、公共场所的所有门及落地窗必须采用钢化玻璃或
夹层玻璃;②;楼层≥7层应采用安全玻璃,且无室外阳台外窗台距地面高度小雨0.9m必须采用安全玻璃,并采取防护措施,面积大于1.5㎡,必须采用安全玻璃。
6、 扶手栏杆技术措施要求;①;阳台、外廊、室内回廊、内天井防护栏h高度:(多层或底层h
≥1.05m,;高层建筑;1.10<h≤1.2m, 中小学建筑:h≥1.1 m;托儿所、幼儿园h≥1.2m;其他室外楼梯扶手h≥1.05 m;其他室内楼梯扶手h≥0.9m;②住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间距不应大于0.11 m栏杆应采取不易攀爬的构造。
7、 混凝土梁板裂缝技术要求:①;楼板厚度不应小于100mm,当埋设线管和预埋件交叉时,板厚
不应小于120mm,②;t挑出式阳台宜采用梁氏结构,当梁挑出L≥1.5m时,应采用梁式结构,当1.0m≤L<1.5m时,采用悬挑式,且板厚不小于L/10,且不小于120mm;③板面钢筋直径不应小于10mm,受力钢筋的间距不应大于200mm,④阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力直径不应小于12mm.

必备条件:1、工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性;2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线;3、墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续;4、为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。
必备条件1、预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书反复试报告。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。2、预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204?2)的规定进行验收和组装件的静载试验;3、灌浆用的水泥不得低于425号、普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。
作业条件
:2.、松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。建筑物起火必须具备三个要素:①可燃物:如木质材料、可燃装修、家具衣物、窗帘地毯及生产、贮存的易燃易爆物品等;②着火源:如烟头、火柴、厨房和锅炉房用火、电气设备事故的火花以及雷击、地震灾害等,都能形成着火源;③助燃物:氧及氯、溴等
建筑物防火措施:1、建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式2、防火间距和防火分区;
3、安全疏散和通风排烟;4、建筑防火构造;

                土建工程师面试题最新土建工程师面试题
答:1、规划、协调、指导工程项目中人员的组织和管理工作; 2、按照公司对项目的整体开发计划,负责工程建设的施工进度 质量、安全、成本进行控制和监督管理;3、参与工程招标工作,组织工程验收工作,参与竣工决算; 4、负责工程现场管理; 5、对各工作单位(监理、施工及其他合作方)进行组织、协调和管理,按计划要求推进工程建设工作;6、对工程部职责范围内的工作(执行合同,工程质量,施工安全,成本造价的控制)负第一责任,
7、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固;8、对于跨度大于4米的模板要按规范起拱
(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),也可
留直槎。2、水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验3、红砖按同一生产厂,同期进场砖为一 批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。

九、  工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说
明每项之主要内容。
答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高
1.8m)。十一、  大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝,主要措施有哪些? 答:(1)施工时宜选用发热量低,初凝时间较长的矿渣水泥。十五、  落地式钢管脚手架的搭设高度有何规定?脚手架和建筑物的拉结
点有何规定?
(4)其他复杂的部位施工缝,按设计要求留
设。答:(1)构件受强度控制时,代换原则是等强代换; (2)构件按最小配筋率配筋时,代换原则是等面积代换;(3)构件受裂缝、挠度控制时,
代换后应验算裂缝、挠度。

答:(1)深基坑支护技术;(2)高强高性能砼技术;(3)高效钢筋和予应力砼技术;(4)粗直径钢筋连接技术;(5)新型模板和脚手架应用技术;(6)建筑节能和新型墙体应用技术;(7)新型建筑防水和塑料管路应用技术;(8)钢结构技术;(9)大型构件和设备的整体安装技术;
二十四、   软土深基坑挖土五个施工要点是什么?五边法施工指那五边? 答:软土深基坑挖土应分层用机械开挖,每层挖深不大于2m;应先撑后挖,挖土机严禁碰撞工程桩 和  支撑及立柱;基坑开挖前及开挖中应做好排水;五边法施工:边挖土、边凿超高桩、边铺大片石垫层、边浇砼垫层、边砌胎模;
(3)山墙外粉时,应用1:3水泥砂浆分三次打底,完工
后要作淋水试验,发现有渗漏应及时返工。

二十八、   建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)的十项内容是什么? 答:(1)安全管理(2)文明施工(3)脚手架(4)基坑支护与模板工程
(5)“三宝”、“四口”防护(6)施工用电(7)物料提升机与外用电梯(8)塔吊(9)起重吊装(10)施工机具。
二十九、  什么是挤土桩?带有预制桩尖的静压振拔沉管灌注桩是否是挤土桩。
答:(1)沉桩时,对周围土体及房屋、道路产生挤土效应的桩叫挤土桩。
(2)是挤土桩。
三十、   土建工程施工中哪些特殊作业必须持证上岗?
答:电工、电焊工、登高工、塔吊司机、指挥,中小型机械操工 三十一、  建筑施工安全检查中的三宝四口是什么?
2、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成后,48小时
内应进行终拧扭矩检查。工艺流程:场地平整→测量定位桩坐标→桩机就位→桩尖烧焊→起吊预制桩→稳桩 →打桩→烧焊接桩→送桩 →打桩致持力层或设计标高→婷锤检查
验收→移桩机至下一个桩位。
同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加
强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网  控制和消除梁柱节点处裂缝的具体措施:
.产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因
(1)梁柱节点处,混凝土的强度等级相差较大,(相差两个等级)时,不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在
其交界附近容易产生裂缝。注意:(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于
屋脊方向铺贴;(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实;(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水;(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。

三十八:复合材料开裂的的原因分析?
1、 屋面减少结构温差变行 ;2、建筑物两端的开间以及窗台下设圈梁或砼钢筋带;3、门窗洞口侧砌筑墙内设置芯柱;4、建筑物两侧墙上开设阳台或落地门;5、不同的材料未采用钢丝网。
三十九、防渗漏的措施?
1、 砌筑砂浆饱满、厚度均匀,且外表面使用外防用防渗漏砂浆;2、用不少于600mm厚的现浇砼压顶;3、规定砂浆饱满度不小于80%。1、 增设隔热层(既设置保温层,有设置隔热层);2、顶层及女儿(薄
弱部位)墙砌体的砂浆强度;3、对于顶层砌体砂浆应配兑和易性好的水泥石灰石砂浆,不应采用水泥砂浆;4、屋面板增设伸缩缝;5、圈梁设置要交圈;6、增设顶层墙体的构造柱;7、女儿墙抗裂做法详细;8、控制好施工质量;9、女儿墙部位设置钢丝网,再进行高强度砂浆处理。 2、
四十一、混凝土砌块墙体裂缝的原因以及防治措施?
1、温差作用的原因2、砌块质量的原因;3、施工方法的原因。
防治措施:
1、 设计方面(a、提高建筑顶层砌体砂浆强度等级;b、柱与墙体间的钢筋拉结网片;c、顶层砌筑构造柱拉结(U型);d、窗台用预制或者现浇砼窗台)
2、 施工控制措施(1、砌体须达到养护龄期2、严格控制用沙质量,用沙须采用干净中砂;3、用组合式砌筑排列4、建筑物先做屋面保温,再做内外抹灰粉刷,减少温差应力;5、合理安排进度,一天只砌1.2米;6、外部抹灰要等到房屋封顶半个月之后进行,使得干缩稳定。)
3、
四十二、泵送混凝土高度与塌落度的关系
塌落度每增加10cm,用水量增加20%.

四十三、混凝土结构控制裂缝的措施方法?
⑴、 采用预应力的方法,控制裂缝;2、整体现浇混凝土中施工缝的处理,(1、立缝表面凿毛法;2、增加粗骨料;3、清除浮浆法;4、二次振捣(初凝前);5、高强钢板挡头法)
四十四、泵送混凝土出现的技术问题防治
1、 混凝土强度等级不足问题(1、水灰比过大2、原材料配合比施工方法、养护方法不到位;3、水泥活性低于水泥强度;4、骨细骨料质量差;5、泵送剂质量及参量影响)

四十五、泵送混凝土裂缝问题?
1、塑性收缩裂缝;2、沉陷裂缝;3、干缩裂缝;4、温度裂缝
四十六、混凝土结构开裂原因
1、材料质量;2、施工质量;3、地基变行;4、温差变形;5、温差变形;6、混凝土徐变;7、设计构造;8、受荷原因
四十七、混凝土结构开裂防治?
1、 材料选择;2、材料配比;3、钢筋施工;4、模板施工;5、混凝土浇筑;6、施工技术控制;7设计构造措施
2、
应在孔口上设置漏斗和串筒,保证砼从桩孔中央垂直自由下落,使用斗车或砼输送泵软管到不了桩底时就必须这样做,以避免砼下落过程中碰撞钢筋笼产生离淅现象。(3)采用振动棒振捣时,砼浇捣原度应控制在振掠棒长度的1(大约1米),振捣时必须到位,不得有遗漏未振现象发生。(4)桩顶标高要标记清楚明显,设置桩顶砼标高点时要适当增加凿除桩顶浮浆层厚度的标高尺寸。

五十、 工程质量通病防治措施
1、 外墙渗漏技术措施要求:①;架设钢筋金属网;②:在悬臂梁或悬臂
板上设置混凝土抗裂柱;③;当外墙设置通长窗时,窗台下设置钢筋混凝土压顶;④;混凝土结构找平时应找平或甩浆,且找平前充分湿润;⑤;外墙从基础表面开始至饰面层应留设分隔缝(预留后切、金属网、找平层、防水层等);⑥;外墙找平砂浆应掺防水剂、抗裂剂、减水剂,且每层灰厚度≤10mm,厚度≥25mm需挂网;⑦:防水层应运用聚合物水泥砂浆;⑧;当建筑长度超过规范设缝要求,应制定专门的抗裂措施,外墙宜采用高弹性涂料。
2、 屋面漏裂技术措施要求:①;砌体女儿墙等级大于MU10,砂浆强度
等级不低于10M;②;t天沟或女儿墙设置溢水孔;③;屋面工程应采用保温隔热构造,宜采用现场发泡的硬泡聚氨酯聚苯乙烯板等高效保温材料,不宜采用水泥膨胀珍珠岩,水泥膨胀蛭石等水溶性保温材料。架空隔热净高大于180mm,宽度大于10mm。
3、 积水渗漏技术措施要求:屋面、露台、地漏汇水区域管直径≥500mm,
坡度宜≥5%.
4、 门窗渗漏技术措施要求:①;推拉窗扇应设置限位装置;②;推拉窗
导轨两边框设8mm泄水口;③;铝合金窗外周边留宽5mm,深8mm槽,防水胶嵌缝;④;安装所用螺丝或不锈钢螺丝,钉口应做好防渗处理;⑤;每条窗边框与墙体连接处不少于2处,间隔≤0.5m;⑥;窗高≥2m,或面积≥6㎡,宜固定在混凝土或可靠构件上;⑦;铝合金安装前,应撕去水泥砂浆接触处保护纸,并涂上聚氨酯清漆,门窗与墙体安装缝隙宜用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,必要时可以采用注浆*****。
5、 玻璃安全技术措施要求:①; 在人流集中、公共场所的所有门及落地
窗必须采用钢化玻璃或夹层玻璃;②;楼层≥7层应采用安全玻璃,且无室外阳台外窗台距地面高度小雨0.9m必须采用安全玻璃,并采取防护措施,面积大于1.5㎡,必须采用安全玻璃。
6、 扶手栏杆技术措施要求;①;阳台、外廊、室内回廊、内天井防护栏h
高度:(多层或底层h≥1.05m,;高层建筑;1.10<h≤1.2m, 中小学建筑:h≥1.1 m;托儿所、幼儿园h≥1.2m;其他室外楼梯扶手h≥1.05 m;其他室内楼梯扶手h≥0.9m;②住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间距不应大于0.11 m栏杆应采取不易攀爬的构造。
7、 混凝土梁板裂缝技术要求:①;楼板厚度不应小于100mm,当埋设线管
和预埋件交叉时,板厚不应小于120mm,②;t挑出式阳台宜采用梁氏结构,当梁挑出L≥1.5m时,应采用梁式结构,当1.0m≤L<1.5m时,采用悬挑式,且板厚不小于L/10,且不小于120mm;③板面钢筋直径不应小于10mm,受力钢筋的间距不应大于200mm,④阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力直径不应小于12mm.

操作流程:作业准备 → 混凝土搅拌 → 运输 → 混凝土浇筑 → 养护   混凝土搅拌:搅拌投料顺序: 石子 → 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂 → 水 。
6、安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就
位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。7、已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相
应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。
工艺流程:
检查构件 (或块体)

:2.、松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石
3块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m,导热系数为
0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。3、板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。4、泡沫混凝土板块:表观密度不大
3于500 kg/m,抗压强度应不低于0.4MPa。5、加气凝土板块:表观密度500~
600 kg/m,抗压强度应不低于0.2MPa。
36、.聚苯板:表观密度≤45 kg/m,抗压强度应不低于0.18MPa,导热系数为
0.043W/m·K。
建筑物防火措施:1、建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式2、防火间距和防火分区;3、安全疏散和通风排烟;4、建筑防火构造; 怎么防止此类火灾事件的再次发生?
4)  目前很多防火保温材料之所以在使用中很少被采用主要是因为价格相比易燃材料要高,主要是由于阻燃剂的价格非常高,因此,好的保温材3
料生产企业也要通过不断的科技研发和生产规模化,降低成本,增加市场的接受度。
绝对不要自作聪明地回答“我最大的缺点是过于追求完美”,有的人以为这样回答会显得自己比较出色,但事实上,他
已经岌芨可危了。最好给出一个具体的数字,这样表明你已经对当今的人才市场作了调查,知道像自己这样学历的雇员有什么样的价
企业不喜欢求职者问个人福利之类的问题,如果有人这样问:贵公司对新入公司的员工有没有什么培训项目,我可以参加吗?或者说贵公司的晋升机制是什么样的?企业将很欢迎,因为体现出你对学习的热情和对公司的忠诚度以及你的上进
回答提示:①.原则上我会尊重和服从领导的工作安排;同时私底下找机会以请教的口吻,婉转地表达自己的想法,看看领导是否能改变想法;   ②如果领导没有采纳我的建议,我也同样会按领导的要求认真地去完成这项工作;
③.还有一种情况,假如领导要求的方式违背原则,我会坚决提出反对意见;如领导仍固执己见,我会毫不犹豫地再向上级领导反映。
11、如果你的工作出现失误,给本公司造成经济损失,你认为该怎么办?
回答提示:
①我本意是为公司努力工作,如果造成经济损失,我认为首要的问题是想方设法去弥补或挽回经济损失。如果我无能力负责,希望单位帮助解决;   ②是责任问题。我会从以下几个方面来正确看待这次失败.   第一、要敢于面对,面对这次失败不气馁,接受已经失去了这次机会就不会回头这个现实,从心理意志和精神上体现出对这次失败的抵抗力。要有自信,相信自己经历了这次之后经过努力一定能行.能够超越自我.
第二、善于反思,对于这次面试经验要认真总结,思考剖析,能够从自身的角度找差距。正确对待自己,实事求是地评价自己,辩证的看待自己的长短得失,做一个明白人.
第三、走出阴影,要克服这一次失败带给自己的心理压力,时刻牢记自己
弱点,防患于未然,加强学习,提高自身素质.
回答提示:相信其实大家心中一定都有答案了吧!每个人的价值观不同,自然评断的标准也会不同,但是,在回答面试官这个问题时可不能太直接就把自己心理的话说出来,尤其是薪资方面的问题,不过一些无伤大雅的回答是不错的考虑,如交通方便,工作性质及内容颇能符合自己的兴趣等等都是不错的答案,不过如果这时自己能仔细思考出这份工作的与众不同之处,相
信在面试上会大大加分。
27、为什么要离职?

回答提示:
对于工作有确实学习目标的人通常学习较快,
对于新工作自然较容易进入状况,这时建议你,最好针对工作的性质找出一个确实的答案,如业务员的工作可以这样回答:“我的目标是能成为一个超级业务员,将公司的产品广泛的推销出去,达到最好的业绩成效;为了达到这个目标,我一定会努力学习,而我相信以我认真负责的态度,一定可以达到这个目标。”企业喜欢能够巧妙地躲过难
题的求职者。
回答提示:对于这个问题,你要格外小心,如果你已经对该单位作了研究,你可以回答一些详细的原因,像“公司本身的高技术开发环境很吸引
我。作为一名工作人员,在工作中遇
到各种各样的问题是正常的,关键是如何认识它,积极应对,妥善处理。(2)其次,我会反思一下客户不满意的原因。一是看是否是自己在解决问题上的确有考虑的不周到的地方,二是看是否是客户不太了解相关的服务规定而提出超出规定的要求,三是看是否是客户了解相关的规定,但是提出的要求不合理。(3)再次,根据原因采取相对的对策。如果是自己确有不周到的地方,按照服务规定作出合理的安排,并向客户作出解释;如果是客户不太了解政策规定而造成的误解,我会向他作出进一步的解释,消除他的误会;如果是客户提出的要求不符合政策规定,我会明确地向他指出。(4)再次,我会把整个事情的处理情况向领导作出说明,希望得到他的理解和支持。(5)我不会因为客户投诉了我而丧失工作的热情和积极性,而会一如既往地牢记为客户服务的宗旨,争取早日做一名领导信任、公司放心、客户满意的职员。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》最新版~

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
2010年07月28日
  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
  GB 50202-2002
  4 地基
  4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、顶压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
  4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应小于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。
  5 桩基础
  5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
  表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)
  项号 项目 允许偏差
  1 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线(2)沿基础梁的中心线 100+0.01H150+0.01H
  2 桩数为1~3根桩基中的桩 100
  3 桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径或边长
  4 桩数大于16根桩基中的桩:(1)最外边的桩(2)中间桩 1/3桩径或边长1/2桩长或边长
  注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。
  5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
  表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
  序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm)
  1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
  1 泥浆护壁钻孔桩 D≤1000mm ±50 <1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150
  D>1000mm ±50 100+0.01H 150+0.01H
  2 套管成孔灌注桩 D≤500mm -20 <1 70 150
  D>500mm 100 150
  3 千成孔灌注桩 -20 <1 70 150
  4 人工挖孔桩 混凝土护壁 +50 <0.5 50 150
  钢套管护壁 +50 <1 100 200
  注:1 桩径允许偏差的负值是指个别断面。2 采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。3 H为施
工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。
  5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
  7 基坑工程
  7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循混凝土小型空心砌块砌体工程
  6.1.2 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
  6.1.7 承重墙体严禁使用断裂小砌块。
  6.1.9 小砌块应底面朝上反砌于墙上。
  6.2.1小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
  抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块至少应抽检1组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量应不少于2组。砂浆试块的抽检数量执行本规范4.0.12条的有关规定。
  检验方法:查小砌块和砂浆试块试验报告。
  6.2.3 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
  抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
  检验方法:观察检查。
  7 石砌体工程
  7.1.9 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
  1、泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
  2、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
  7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
  抽检数量:同一产地的石材至少应抽检一组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的关规定。
  检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
  8 配筋砌体工程
  8.2.1 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。
  检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。
  8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。
  抽检数量:各类构件每一检验批砌体至少应做一组试块。
  检验方法:检查混凝土或砂浆试块试验报告。
  10 冬期施工
  10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定:
  1、 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
  2、 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;
  3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
  姚翠华 04:00:58
  《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  GB 50204-2002
  4 模板分项工程
  4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
  4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
  5 钢筋分项工程
  5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应**设计变更文件。
  5.2.1 钢筋进场
时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
  1、 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
  2、 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  检验方法:检查进场复验报告。
  5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察,钢尺检查。
  6 预应力分项工程
  6.2.1 预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  6.3.1 预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察,钢尺检查。
  6.4.4 张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定:
  1、对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算;
  2、对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察,检查张拉记录。
  7 混凝土分项工程
  7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
  钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
  检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一
批,每批抽样不少于一次。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。
  预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
  1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
  3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
  4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
  检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
  8 现浇结构分项工程
  8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
  对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察,检查技术处理方案。
  8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
  对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:量测,检查技术处理方案。
  9 装配式结构分项工程
  9.1.1 预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不混凝土结构。

                最新版建筑工程施工质量验收标准规范
木工验收标准

木窗帘盒的验收

1.木窗帘盒的施工内容木窗

木窗帘盒是家庭装修中的重要部位,是隐蔽窗帘隐头的重要设施。在进行吊顶和包窗套设计时,就应进行配套的窗帘盒设计,才能起到提高整体装饰效果的作用。

根据顶部的处理方式不同,窗帘盒有两种形式。一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成,另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。窗帘盒构造比较简单,施工比较容易。
2.木窗帘盒的施工规范

窗帘盒的规格为高100毫米左右,宽度依照使用窗帘杆的数量确定,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度根据设计要求, 最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。制作窗帘盒使用大芯板,开燕尾梅粘胶对接,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,一般使用铁支架,铁支架在结构施工中已预埋,也可直接固定在墙面及顶面上。固定时,在固定点打孔,安放塑料胀销,用螺丝钉固定。为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。安装窗帘盒后,还将进行饰面的终饰施工,应对安装后的窗帘盒进行保护,防止污染和破坏。

3.木窗帘盒的验收

木窗帘盒安装应按设计尺寸,房间如果吊顶,窗帘盒不应突出顶部,如单独安装窗帘盒,则应安装平直。窗帘盒表面处理同墙壁被糊或细木工装修质量标准,窗帘杆安装符合设计要求,安装要平直、牢固。

4.木窗帘盒施工常见质量问题及处理方法

木窗帘盒施工常见质量问题有以下几种:

(1)窗帘盒松动:主要原因是制作时棒眼松旷或同基体连结不牢固所致,如果是棒眼对接不紧,应拆下窗帘盒,修理棒眼后重新安装。如果是同基体连结不牢固,应将螺丝钉进一步拧紧,或增加固定点。

(2)窗帘盒不正:主要原因是安装时没有弹线就安装,使两端高低差和侧向位置安装差超过允许偏差。应将窗帘盒拆下,按要求弹线后重装。木窗帘盒的表面装饰可涂刷、被糊等,其面饰质量缺陷将在墙面的施工中表述。

5.木窗帘盒的工期概算

木窗帘盒制作工期如果是有吊顶房间,可不单独计算,如单独制作,每个工人每日可制作2个5延长米左右的窗帘盒(只做构造及面板,表面装饰处理与墙、顶同时进行)。

木墙裙的施工及验收

1.木墙裙的施工内容

木墙裙是用木龙骨、胶合板、装饰线条构造的护墙设施,在家庭装修中多用于客厅、卧室的墙体装修,一般高度为900毫米,面板材料胶合板可充分利用。
木墙裙有腰带式和无腰带式两种,当墙裙无腰带时,应设计拼缝的处理方法,一般有平缝、八字缝、线条压缝三种形式,家庭装修中一般采用线条压缝形式。
2.木墙裙的施工规范

木墙裙施工应在基层表面坚强、平整、干燥的条件下施工。在安装木墙裙之前,应按设计图样及尺寸在墙上弹出水平标高线和板面分板线。在墙面标高控制线下侧10毫米处打孔,在分档线上打孔,打入经过防腐处理的木模,然后对墙面进行防潮、阻燃处理。

钉木龙骨时,按横龙骨间距400毫米、竖龙骨间距600毫米,将龙骨用圆钉固定在墙内木模上,距地面5毫米处应在竖龙骨底部钉垫木,垫木宽度与龙骨一致,厚度高3毫米,横龙骨上打通气孔,每档至少一个。

安装护墙板前应先按尺寸下料,使用胶合造示意图板时, 长度下料尺寸为800毫米,将木龙骨外面刷胶,将墙板固定在木龙骨上,并用射钉加固。墙板接缝处必须在竖龙骨上,并用压条压缝。

在木墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上, 踢脚板高度150*120毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。

木墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。

3.木墙裙的验收

木墙裙的构造符合设计要求,预埋件经过防腐处理, 使用木料含水率木龙骨小于12%、胶合板小于10%,面板用材树种统一,纹理相近,收口角线及踢脚板与墙裙用料树种一致。 日测墙裙面板无死节、髓心、腐斑、花纹、色泽一致,外形尺寸正确,分格规矩,手检查漆膜光亮、平滑,无透地、落刷、流坠等质量
缺陷。 用尺测量墙裙上口、腰带及赐脚板,平直度误差小手2毫米,出墙厚度误差小于1毫米,分格误差小于1毫米。

4.木墙裙常见质量问题及处理才法

木墙裙常见的质量问题有两个方面:在构造方面,如果龙骨数量少、胶合板薄及质量差,可导致板面不稳,应增加术龙骨数量、缩小间距或改用厚胶合板。在施工方面主要有拼缝处不平直,木纹花纹对花错乱,应拆下后刨修接缝处,调整板面位置,对花正确后重新安装。

5.木墙裙的工期概算

木墙裙应在顶、墙面基层处理后开始施工,在工程竣工前完工,其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。油漆施工根据使用涂料的不同和施工方法的差异会有区别,一般需4天时间,可与其他木器表面油漆同时进行。

暖气罩的施工及验收

③将门窗扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到规定标准后,将合页槽剔出,将合页先固定在门窗扇上,然后安装在门窗框上。合页槽位置应准确,防止门扇固定后出现扭曲。

(2)悬挂式推拉木门窗:悬挂式推拉术门窗是指滑轮在门窗上部, 下部为导轨的推拉开启的门窗。悬挂式主要用于推拉门。悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
①安装悬挂式推拉门时,应先根据500毫米水平线和坐标基准线, 弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部,有侧框板的,用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。

②将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。安装门扇时,先将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定,检查门边与侧框板吻合后,固定门止,安装贴脸。
(3)下承式推拉门窗:下承式推拉门窗是指滑轮在门窗底部的推拉门窗,主要用于推拉窗的安装,其构造如图4-5所示。下承式推拉窗的安装程序如下:
①安装下承式推拉窗时,应先弹线确定上、下及侧框板的安装位置,用螺丝钉将下框板固定在洞口底部,用螺丝钉将侧框板固定在洞口墙体侧面,将上框板用螺丝钉固定在洞口的顶部。

②在下框板准确划出钢皮滑槽的安装位置,用扇铲在框板上剔修出与钢皮厚度相等的木槽,并用胶粘剂将钢皮滑槽粘在木槽内。

③安装窗扇时,先用胶粘剂将专用轮盒粘在窗扇下端冒头下的预留孔里。将窗扇装上轨道后,检查窗边与侧框板缝隙上下是否等宽,调整后安上贴脸。
3.木门窗套的施工规范

木门窗套安装是家庭装修中门窗改造装修最常使用的方法。在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。术模应横平竖直,对于基层墙面不垂直的,应先用垫片将基础找垂直。然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。

门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45。角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。注意门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45。角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45。角接缝处理。

4.木门窗工程的验收 (1)木门窗的安装:木门窗在安装前应先进行检验,除检验其材质等是否符合要求外,还应重点检验门窗扇的宽、高与图纸尺寸是否一致,与框套是否匹配,开启方向是否与要求相符,构造是否合理,安装合页的洞口预埋件是否准确、牢固,门窗扇与框的合页位置是否一致,门扇与门框的锁具开口是否吻合,安装插销、门吸的位置是否准确。

现场制作的木门窗,除检测尺寸外,还应检测门窗的外观质量和加工质量。作为装饰用木门窗,表面不得有腐蚀点、死节、破残,开棒处接缝紧密,门扇无翘曲、无扭曲变形,门扇方正,门扇与门框吻合,门扇应以刚能塞入门口为宜,以留出以后的刨修余地。木线构造符合设计要求,粘钉牢固、顺滑、平直。
(2)木门窗套的施工:木门窗套的制作应符合设计要求,使用的树种、材质与门扇配套,门眉、贴脸使用与设汁相符;目测术门窗套表面无明显质量缺陷;用于拍击不应有空鼓声,用尺测量垂直度与门窗扇的吻合情况,表面漆膜平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷。

5.木门窗工程常见质量问题及处理才法

(1)木门窗安装2木门窗安装是技术性较强的施工项目,施工中易出现的主要问题有以下几点:

①门窗扇与框缝隙大:主要原因是安装时刨修不准及门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下刨修至与框吻合后重新安装,如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。

②五金件安装质量差:原因是平开门的合页没上正,导致门窗扇与框套不平整。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整门窗扇与框的平整度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如合页螺丝短、螺丝一次钉入及倾斜,都会导致门窗扇逛荡,修理时应更换合适的螺丝钉。上螺钉时必须平直,螺丝应先钉入全长的1/3,然后拧入其余2/3,严禁一次钉入或倾斜拧入。

③门扇开关不顺利:主要原因是锁具安装有问题,应将锁舌板卸下,用凿子修理舌槽,调整门框锁舌口位置后再安装上锁舌板。

④推拉门窗滑动时拧劲:主要原因是上、下轨道或轨槽的中心线未在同一铅垂面内所致。应通过调整轨道位置,使上、下轨道或轨槽的中心线铅垂对准。
(2)木门窗套施工:木门窗套施工是技术性较强的细术装修,常见的质量问题有以下几种:

①门窗洞口侧面不垂直:主要原因是没有垫木片找直。应返工垫平,用长尺测量无误后再装垫层板。

②表面有色差、破损、腐斑、裂纹等:都必须更换饰面板解决。包门窗套使用木材应与门窗扇木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,木种应相同。
③用手敲击门套侧面板有空鼓声:表明底层未垫衬大芯板,应拆除面板后加垫大芯板。

6.木门窗工程的工期概算

木门窗工程是家庭装修中时间较妖的工程项目,从基咱结构处理后就应开始施工,工程交工前完工。具体工期为制作一梅新门木工需两天时间,改造一棺需一天, 安装需半天一楼(包括合页、锁具、门吸等),饰面涂料涂刷一棺需半天,其余为工艺等待时间。

木格煸吊顶的施工及验收

1.木格栅吊顶的作用

木格栅吊顶不同于其他吊顶工程,应归属于细木工装修,木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。

木格栅吊顶不仅能够美化顶部,同时能够达到调节照明、增加环境的整体装修效果的目的。要求设计大方,构造合理,外观美观,固定牢固,材料表面平整,颜色均匀一致,内部灯光布局科学,终饰漆膜完整、无划痕、无污染等。
2.木格栅吊顶的安装

木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸的基础上进行。龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理。

安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时采取整体吊装方法,将木格栅骨架整体移动到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与格栅骨架连好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,将格栅骨架调整到与控制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙上。

对木格栅骨架表面进行饰面处理,一般是粘贴较名贵的木材薄片,安装照明灯具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。木格栅装完后,要进行饰面的清油涂刷,涂刷后安装磨砂玻璃。

3.格栅吊顶常见质量问题及处理方法

木格栅吊顶常见的质量缺陷为格栅分格不均或不正,表面不平、有塌陷、起拱。格栅分格不匀或不方正,主要原因是基础墙面不方正或横竖格栅交叉处开口不垂直所致。因此,在安装木格栅骨架前,应对基础墙面进行找方处理,先用尺测量各边长度及角的角度,如误差不大可用腻子刮披墙面找方,如误差较大时,则应先垫木板后,再用腻子找平。在横竖龙骨格栅开槽搭接时,必须保证垂直,否则应进行修理后安装。

表面不平、有塌陷、起拱的主要原因除施工中接棒不严外,木料变形、磨砂玻璃太厚、照明灯具过重等也是重要原因。 因此,在施工中应选择不易变形的松术为骨架,磨砂玻璃以3毫米厚的为宜,照明灯可安装在顶棚上或选择轻型材料,以防吊顶荷载过重。如有拱起,可调整吊件,使顶面平整。

4.木格栅吊顶的工期概算

木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,涉及材料多,准备、制作时间较长,安装后的饰面粘贴、表面涂刷、玻璃安装等需要精心操作,细致施工,耗费工时较多,技术水平要求较高。木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天左右时间,其中加工制作龙骨架2天,备料、安装2天,饰面装饰3天,其他为工艺等待时间,可以与其他木工装修交叉或平行作业。工期依结构的方正程度、使用材料不同会有所变化。

藻井吊顶的施工和验收

l.藻井吊顶的作用

吊顶工程的形式很多,从使用材料上分有涂料顶棚、壁纸顶棚、木质顶棚和饰面板顶棚,从构造上分有轻钢龙骨、铝合金龙骨和木龙骨吊顶,从外观形状上分有平面吊顶、藻井式吊顶和异形吊顶。在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面终饰的藻井式吊顶。这种术吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。

2.木龙骨的安装

(1)安装要求

①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙、死节等质量缺陷;规格为截面长30~40毫米,宽40~50毫米,含水率低于10%。

②设计:采用藻井式吊顶,高差不得大于300毫米,如果高差大于300毫米时,应采用梯层分级处理,以降低每层高差。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500毫米。 龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。
③施工:吊顶的标高水平偏差不得大于5毫米,外观平直,饰面平整, 卡档龙骨要在饰面板的接缝处。木龙骨底面应刨光刮平,截面厚度一致,并应进行阻燃处理。顶部的设备检查口、灯具的预留位置分格对称,布局合理,灯具线路铺设到位。

(2)安装规范:

首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。具体方法是以地平为基准起点,在墙面弹出标高线;再以墙面为基准点,量出吊顶造型位置线,确定顶部吊点位置。如果是梯层分级吊顶,在变标高位置的边缘应布置吊点。灯具位置应分布均匀,排列规正。

龙骨架顶部吊点固定有两种方法2一种是用直径5毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部♂另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。无论采取任何方法,都应保证吊点牢固、安全。在安装龙骨时,应首先固定沿墙的长向龙骨。方法是在墙面吊顶标高线以上10毫米处用冲击钻打孔,孔径大于12毫米,在孔内打入木模。 术模应进行防腐处理,木模间距500~800毫米。将长向龙骨用圆钉固定在木模上。中间龙骨与吊点间固定一般有两种方法:一种是木吊点,术方吊杆与吊点木方用钉钉牢,为便于找平标高,吊杆应比吊顶要求高度长100毫米, 固定后找平,截去多余部分。另一种是扁铁或角铁吊点,应在扁铁或角铁上打孔,用木螺丝将吊杆与铁件固定。小龙骨的外侧应开半槽,用圆钉将小龙骨与吊杆连接牢固,卡档龙骨底部按小龙骨间距开半槽,使小龙骨与卡
档龙骨交错,并保证底面为一平面。
                最新(2010版)混凝土验收规范局部修订
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》
局部修订的条文及条文说明
5.2  原材料
主控项目
5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
【条文说明】钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。
与热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、钢筋焊接网性能及检验相关的国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢  第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3。与冷加工钢筋性能及检验相关的国家现行标准有:《冷轧带肋钢筋》GB13788、《冷轧扭钢筋》JG 190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等。
钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按相关标准的规定进行抽样检验。由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对钢筋进场的批量大小作出统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验作了具体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验的规定,则在进场检验时,批量应按下列。情况确定:
1.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出厂检验的抽样方案执行;
2.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;
3.对不同进场时间的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。 本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,应列出产品的主要性能指标;当用户有特殊要求时,还应列出某些专门检验数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并。进场复验报告是进场抽样检验的结果,并作为材料能否在工
程中应用的判断依据。
对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执行。国家《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008和《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2007中规定每批抽取5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
本规范中,涉及原材料进场检查数量和检验方法时,除有明确规定外,均应按以上叙述理解、执行。
本条文强制性条文,应严格执行。
5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检查方法:检查进场复验报告。
【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。 本条为强制性条文,应严格执行。
5.3  钢筋加工
主控项目
5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。
盘卷钢筋和直条钢筋调直后的伸长率、重量偏差应符合表5.3.2A的规定。
表 5.3.2A  盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求
注:1  断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;
2  重量负偏差(%)按公式(W0-Wd)/W0×100计算,其中W0为钢筋理论重量(kg/m),Wd为调直后钢筋的实际重量(kg/m);
3  对直径为28㎜~40㎜的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;对直径大于40㎜的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2%。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30吨为一批;每批见证取样3个试件。
检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500㎜;长度和重量的量测精度分别不应低于1㎜和1g。
【条文说明】本条规定了钢筋调直后力学性能和重量偏差的检验要求,为本次局部修订新增条文,所有用于工程的调直钢筋均应按本条规定执行。钢筋调直包括盘卷钢筋的调直和直条钢筋的调直两种情况。直条钢筋调直指直条供货钢筋对焊后进行冷拉,调直连接点处弯折并检验焊接接头质量。增加本条检验规定是为加强调直后钢筋性能质量的控制,防止冷拉加工过度改变钢筋的力学性能。
钢筋的相关国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014等。表5.3.2A规定的断后伸长率、重量负偏差要求是在上述标准规定的指标基础上考虑了正常冷拉调直对指标的影响给出的,并按新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定增加了部分钢筋新品种。
对钢筋调直机械设备是否有延伸功能的判定,可由施工单位检查并经监理(建设)单位确认;当不能判定或对判定结果有争议时,应按本条规定进行检验。对于场外委托加工或专业化加工厂生产的成型钢筋,相关人员应到加工设备所在地进行检查。
钢筋冷拉调直后的时效处理可采用人工时效方法,即将试件在100℃沸水中煮60min,然后在空气中冷却至室温。
一般项目
5.3.3钢筋宜采用无延伸装置的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时,HPB235、HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。
检查数量:每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:观察,钢尺检查。
【条文说明】本条规定了钢筋调直加工过程控制要求。钢筋调直宜采用机械调直方法,其设备不应有延伸功能。当采用冷拉方法调直时,应按规定控制冷拉率,以免过度影响钢筋的力学性能。本条规定的冷拉率指冷拉过程中的钢筋伸长率。

                注册土木工程师考试(水利)大纲及最新规范附件: 注册土木工程师(水利水电工程)资格考试专业考试大纲

1

水利水电专业知识

1.1 水利水电工程项目管理 1.1.1 工程基本建设程序 水利工程基本建设程序 水电工程基本建设程序 1.1.2 建设工程招标、投标管理 招标、投标的范围 招标方法及程序 招标文件的主要内容 投标程序及报价依据 投标文件的编制方法 1.1.3 工程建设监理 监理的业务范围及职责 监理的基本原理及权利和依据 1.1.4 建设工程项目管理 项目管理的基本原理和组织形式 项目法人责任制与项目经理责任制 项目信息管理与计算机应用 1.1.5 水利工程管理 水利工程项目性质 水利工程运行管理体制改革主要目标和措施 1.2 工程水文 1.2.1 水文 水文基本资料 水文要素频率分析 径流分析计算 设计洪水计算
1

水位流量关系拟定 1.2.2 水资源 地表水资源量评价 地下水资源量评价 水资源总量估算 水资源可利用量估算 1.3 工程地质 1.3.1 岩(土)体的工程特性 土的工程分类及主要物理、力学性质 岩石分类及主要物理、力学性质 岩体结构类型、风化(卸荷)带及软弱夹层的工程地质特性 岩(土)体渗透性 特殊岩土体的工程地质特性 1.3.2 区域构造稳定性 区域构造稳定性评价的基本内容 工程场地地震安全性评价的基本要求 中国地震动参数区划的规定 1.3.3 水库工程地质

水库区工程地质勘察的内容 水库渗漏、浸没、库岸稳定(包括崩塌、滑坡、塌岸)问题 水库诱发地震的特征、成因类型及工程地质条件 1.3.4 水工建筑物工程地质 水工建筑物工程地质勘察内容 覆盖层地基工程地质问题 坝(闸)基及拱坝坝肩岩体工程地质问题 边坡变形破坏类型及稳定性 地下洞室选线(址)及围岩稳定性 1.3.5 天然建筑材料 天然建筑材料勘察的任务、精度要求和内容 各种天然建筑材料质量评价 1.4 工程任务和规模
2

1.4.1 防洪、治涝 堤防工程水利计算 防洪水库和分(蓄、滞)洪工程水利计算 治涝工程体系和标准 治涝工程规划设计 防洪工程体系和控制断面安全泄量 1.4.2 水力发电 不同调节性能水电站在电力系统中的作用 电力系统电力电量平衡 水电站装机容量 水轮机类型及适用范围 抽水蓄能电站类型和装机规模 1.4.3 水资源配置及供水工程 供水量、用水量组成及统计 水资源供需分析的基本要求 城镇需水量的预测 调水工程可调水量分析 1.4.4 灌溉工程 灌溉工程设计主要内容和设计灌溉保证率 灌溉制度和需水过程 农业节水和总需水量 1.4.5 河道整治 河道整治主要任务 河道整治规划 河道整治主要措施 1.4.6 综合利用水库 综合利用水库的任务顺序确定原则 水库特征水位 防洪库容与兴利库容的结合 水库回
水计算 1.5 工程总体设计
3

1.5.1 工程等级划分及标准 水利水电工程等别划分 工程永久(临时)建筑物级别划分 水利水电工程洪水标准 水利水电工程抗震设防标准 1.5.2 工程选址及总体布置 工程建设场址、坝(闸)址、厂(站)址选定原则 工程主要建筑物基本型式的选择 工程总布置应考虑的主要因素 1.6 水工建筑物 1.6.1 碾压式土石坝 土石坝布置、设计基本要求及安全标准 土石坝筑坝材料选择与填筑标准 土石坝断面设计 土石坝坝体排水及构造设计 土石坝渗流及坝坡稳定计算 土石坝基础处理原则和主要方法 1.6.2 重力坝 重力坝布置、设计基本要求及安全标准 重力坝坝体结构设计 重力坝坝身泄水建筑物型式 重力坝消能防冲结构设计 重力坝基础处理原则和主要方法 1.6.3 拱坝 拱坝布置、设计基本要求及安全标准 拱坝坝体结构设计 拱坝坝身泄水建筑物型式 拱坝消能防冲结构设计 拱坝基础处理原则和主要方法 1.6.4 水工隧洞 水工隧洞的洞线选择与进出口布置
4

隧洞横断面型式及尺寸 1.6.5 溢洪道 溢洪道布置基本要求 进水渠、控制段、泄槽与消能防冲等结构设计 地基与边坡处理设计 1.6.6 水闸 水闸布置、设计基本要求及安全标准 水闸防渗排水、消能防冲及两岸连接设计 1.6.7 堤防及渠系建筑物 堤线布置及堤型选择 堤岸防护 引水枢纽工程的布置、设计基本要求 泵站枢纽布置 渠线选择 1.6.8 水电站建筑物 水电站厂房(地面或地下)布置 水电站进水建筑物布置及设计 水电站压力管道布置及设计 1.6.9 水工金属结构 闸门的布置、选型 启闭设备的选型 1.7 施工组织设计及工程投资 1.7.1 施工组织设计 施工导流、截流方式 施工导流、截流标准 主体工程施工方法 施工总布置及对外交通 施工工期及总进度 1.7.2 工程投资 工程分类和概(估)算组成 费用构成与投资
5

工程概(估)算编制依据与步骤 1.8 征地移民 1.8.1 法律法规和前期工作程序 主要法律法规 前期工作程序 1.8.2 建设征地范围 水库淹没影响范围 工程建设区用地范围 1.8.3 实物调查 实物调查内容 实物调查方法 1.8.4 移民安置 移民安置任务 农村移民安置规划设计 集(城)镇移民安置规划设计 专业项目(含企业)复(改)建规划设计 库底清理规划设计 1.8.5 补偿投资(费用)概(估)算 补偿投资(费用)概(估)算编制原则、依据 补偿投资(费用)项目划分和投资(费用)构成 补偿投资(费用)分析 1.9 水土保持 1.9.1 水土流失及其防治 土壤侵蚀类型及其分区 土壤侵蚀分级 水土流失防治 1.9.2 水土保持法律法规、技术标准及前期工作 水土保持法律法规、技术标准 水土保持生态建设项目前期
工作 开发建设项目水土保持前期工作 水土保持综合调查
6

1.9.3 水土保持规划设计 水土保持生态建设规划 水土保持工程措施设计 水土保持林草措施设计 水土保持耕作措施设计 1.9.4 水土保持管理 水土保持监督管理 水土保持监测管理 水土保持验收管理 1.10 环境影响评价及水资源保护 1.10.1 环境现状调查、预测及评价 环境现状调查及评价 环境影响识别 环境影响预测评价 1.10.2 环境保护对策措施和管理 制定环境保护措施的基本要求和对策措施 环境监测和管理 自然保护区、风景名胜区的保护及管理 1.10.3 水资源保护 水功能区划体系 水功能区纳污能力及污染物总量控制 水源地保护 1.11 经济评价 1.11.1 国民经济评价 国民经济评价和财务评价的区别与联系 国民经济评价中的费用和效益 国民经济评价指标及准则 1.11.2 财务评价 盈利性项目和非盈利性项目财务评价 财务评价中费用构成和综合利用工程费用分摊 财务评价中成本费用及销售收入估算
7

财务评价指标及评价准则 1.11.3 资金筹措 水利建设项目分类和资金筹措 水利工程贷款能力 水电工程资本金 1.12 法规及管理条例 1.12.1 中华人民共和国水法 总则;水资源规划;水资源开发利用;水资源、水域和水工程保护;水资源配置 和节约使用 1.12.2 中华人民共和国防洪法 总则;防洪规划;治理与防护;防洪区和防洪工程设施的管理 1.12.3 中华人民共和国电力法 总则;电力建设;电力生产与电网管理;电价与电费;农村电力建设和农业用电 1.12.4 中华人民共和国土地管理法 总则;土地利用总体规划;耕地保护;建设用地 1.12.5 中华人民共和国水土保持法 总则;预防;治理;监督 1.12.6 中华人民共和国环境影响评价法 总则;规划的环境影响评价;建设项目的环境影响评价 1.12.7 中华人民共和国招标投标法 总则;招标;投标 1.12.8 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例 总则;移民安置规划;征地补偿;移民安置 1.12.9 建设工程勘察设计管理条例 总则;资质资格管理;建设工程勘察设计发包与承包;建设工程勘察设计文件的 编制与实施;监督管理;罚则 1.13 技术标准(通用) 1.13.1 强制性条文水利工程部分 流域(河流)规划;工程规划与水文水利计算;建筑物级别确定;安全要求;水工 建筑物设计;水利工程施工;环境保护;水土保持;征地移民 1.13.2 强制性条文水力发电部分
8

综合规定;规划;勘测;设计;施工 1.13.3 防洪标准(GB50201-94) 1.13.4 水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000) 1.13.5 水电枢纽规程等级划分及设计安全标准(DL5180-2003) 1.13.6 江河流域规划环境影响评价规范(SL4
5-2006) 1.13.7 环境影响评价技术导则 2 水利水电专业案例 2.1 水利水电工程规划 2.1.1 水文 了解主要气象水文要素观测及资料整编方法。 熟练掌握降雨、径流、暴雨、洪水、泥沙等资料复核及资料可靠性、代表性和一 致性的主要分析方法。 熟练掌握洪水资料一致性改正和洪水、暴雨资料插补延长的主要方法。 熟练掌握历史洪水和暴雨洪水的调查方法和重现期考证。 熟练掌握设计洪水、分期洪水分析计算方法。 掌握洪水地区组成计算方法。 熟练掌握有资料地区水位流量关系曲线的拟定方法。 了解无资料地区水位流量关系曲线的拟定方法。 掌握水位流量关系高、低水延长的主要方法。 掌握悬移质泥沙分析计算的内容与方法。 了解推移质泥沙量分析计算的主要方法。 2.1.2 水资源 熟练掌握径流还原计算、资料插补延长主要方法。 熟练掌握径流分析计算方法。 掌握地表水、地下水资源量的分析计算方法。 掌握水资源总量计算方法。 了解水资源可利用量计算方法。 2.1.3 防洪、治涝工程 熟练掌握堤防设计洪水位及设计水面线确定方法。 掌握分(蓄、滞)洪区和分洪工程设计水位、容量、流量的确定方法。 熟练掌握水库调洪计算原理及主要计算方法以及防洪库容确定方法。
9

水利水电工程(HJ/T88-2003)

掌握防洪工程调度运用计算方法。 了解排涝工程总体布置方案的确定。 掌握各类排涝工程设计水位及设计流量计算方法与要求。 2.1.4 河道整治 了解河床演变的规律及分析方法。 掌握河道整治设计流量计算的方法和要求。 了解河道水力学计算方法以及河流模拟的原理与方法。 掌握整治方案确定的原则及整治措施的作用与适用范围。 2.1.5 水资源配置 熟练掌握社会经济资料的主要项目和基本要求。 熟练掌握供水量、用水量调查统计的分类与要求。 了解各类用水耗水量估算。 掌握城镇需水量预测计算。 熟练掌握灌溉需水量预测计算。 了解河道内生态环境、航运需水量的计算方法。 熟练掌握地表水可供水量计算方法。 掌握地下水可开采量的计算方法。 了解其它水源可供水量计算方法。 掌握水资源配置基本要求。 熟练掌握水资源供需分析计算原则。 掌握不同水平年的供需分析目的和要求。 了解水资源系统网络图及供需分析计算。 2.1.6 灌溉工程 了解灌溉工程设计内容。 掌握灌溉工程设计所需资料。 熟练掌握灌溉设计保证率计算方法。 熟练掌握各类农作物灌溉制度计算方法。 熟练掌握渠系水利用系数及灌溉水利用系数的含义及计算方法。 熟练掌握农业灌溉需水过程和总量预测的计算方法。 掌握灌区水利计算基本方法。 熟练掌握灌区
工程的设计水位、设计流量的确定方法。
10

了解灌溉工程总体布局的主要内容和原则。 2.1.7 城镇供水和调水工程 了解城镇供水对水源要求和提高供水安全性的措施。 掌握引水工程、泵站工程设计水位的确定方法。 熟练掌握确定调水量需考虑的主要因素。 掌握调水工程设计规模论证的方法。 了解调水工程总体布置方案和比选的原则。 熟练掌握逐时段水量供需平衡的基本方法。 2.1.8 水电站开发方式及规模 熟练掌握水电站开发方式及主要布置形式。 熟练掌握不同调节性能水电站按时历法进行径流调节、水能计算的原则、方法。 熟练掌握拟定正常蓄水位比较方案的范围和考虑因素,以及技术经济比较和综合 分析方法。 熟练掌握拟定死水位比较方案的范围和考虑因素,以及技术经济比较和综合分析 方法。 掌握输水系统电力、电量损失的计算方法。 掌握输水系统断面尺寸经济比较原则和方法。 掌握设置反调节水库的必要性和合理性分析方法。 了解反调节容积计算的原则和方法。 掌握水库初期蓄水所要考虑的因素。 掌握初期蓄水计算的内容和计算方法。 2.1.9 水电站动能设计 熟练掌握电力系统用电结构、负荷特性、电力规划和电力负荷图的编制。 掌握设计负荷水平预测的主要方法。 了解电力系统的电源组成和特性。 熟练掌握电力系统已(在)建电源、设计水电站和同期投入其它电站工作位置安 排的基本原则。 熟练掌握进行电力电量平衡的要求、方法、基本内容和所需的基本资料。 熟练掌握调峰容量平衡和盈亏判别方法。 了解抽水蓄能电站类型和工作原理。 熟练掌握装机容量和上、下水库特征值选择的方法与原则。
11

掌握初期蓄水和正常蓄水运行期补水水量的计算和水源可靠性分析论证方法。 掌握抽水蓄能电站额定水头选择的特点。 2.1.10 装机容量及机组机型选择 掌握电站装机容量的组成和影响装机容量选择的因素。 熟练掌握不同调节性能电站装机容量选择的方法、原则。 熟练掌握装机容量技术经济比较和综合分析方法。 掌握大、中型电站分期开发的原则、投入时机及装机程序。 了解水轮机的类型和适用范围。 了解机组机型选择和转轮直径计算的方法。 掌握机组台数和单机容量选择的方法。 熟练掌握水轮机额定水头经济比较原则和方法。 2.1.11 水库工程水利计算 熟练掌握综合利用水库正常蓄水位、死水位、汛期限制水位、排沙运用水位的确 定方法。 掌握综合利用水库设计洪水位、校核洪水位等确定方法。 熟练掌握综合利用水库径流调节计算原理及主要方法。 掌握水库调度图绘制技术。 熟练掌握水库回水计算的原
理和计算方法。 了解水库水体突泄(溃坝)计算条件与计算方法。 2.1.12 国民经济评价 了解国民经济评价中主要投入物和主要产出物影子价格的含义。 熟练掌握国民经济评价中各项费用的确定方法。 熟练掌握国民经济评价各功能效益计算的原则和方法。 熟练掌握国民经济评价中所用评价指标的计算方法及评价准则。 了解不确定性分析与风险分析的内容、目的和适用范围。 掌握敏感性分析计算分析因素及计算方法。 了解水利水电建设项目方案比较的目的和基本要求。 熟练掌握水利建设项目方案经济比较的方法及其适用范围。 2.1.13 财务评价 掌握综合利用水利建设项目费用分摊的原则和方法。 熟练掌握用户承受能力分析和建设项目水价、电价方案分析拟定的原则与方法。
12

熟练掌握水利项目贷款能力测算的适用范围、要求、有关规定及计算方法。 熟练掌握项目财务总成本费用包括的各项内容及计算方法。 掌握财务评价中各功能财务效益计算的原则和方法。 熟练掌握生存能力分析、清偿能力分析和盈利能力分析主要指标的计算方法与评 价准则。 熟练掌握公益性水利项目财务分析的内容和评价准则。 2.2 水工结构 2.2.1 水工总体设计 熟练掌握水利水电工程等别与水工建筑物级别的划分。 熟练掌握永久水工建筑物及临时水工建筑物洪水标准。 掌握工程建设场址、坝(闸)址、厂(站)址选择应考虑的主要因素。 掌握水利水电工程主要建筑物基本型式和适用条件。 掌握水利水电工程枢纽布置应考虑的主要因素。 熟练掌握挡水建筑物设计安全超高及顶高程确定。 熟练掌握水工建筑物抗滑稳定和强度安全标准。 熟练掌握工程场地基本烈度、地震设防烈度及抗震设计基本要求。 熟练掌握水工建筑物主要荷载(作用) 、荷载(作用)分类和荷载(作用)组合。 了解土、石料的基本性能、物理力学指标及工程选用原则。 了解水工建筑物的工程地质条件和建基要求。 2.2.2 水工混凝土结构设计 熟练掌握基本设计规定与结构安全标准。 熟练掌握承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算基本规定。 熟练掌握结构耐久性要求和混凝土特性的一般要求。 了解素混凝土结构构件承载能力极限状态计算。 掌握钢筋混凝土结构构件承载能力极限状态计算。 掌握钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算。 掌握混凝土结构构件的设计构造要求。 了解混凝土温控设计的内容和方法。 2.2.3 水工金属结构设计 熟练掌握水工金属结构布置、选型和闸门的主要构造设计。 熟练掌握钢闸门的受力条件、运用方式。
13

熟练掌握闸门构件的强度、刚度及稳定计算
。 掌握闸门构件及连接件的材料和容许应力。 掌握闸门表面的防腐蚀和防冰冻工程措施。 了解闸门的制造、安装及验收等有关技术要求。 了解启闭机制造、安装及验收等有关技术要求。 2.2.4 碾压式土石坝设计 熟练掌握筑坝材料选择与填筑标准。 熟练掌握坝体结构设计:坝体材料分区、坝坡、防渗体选择、反滤与过渡层设计; 坝体排水及构造要求。 熟练掌握基础处理设计:砂砾石坝基渗流控制;易液化土、软粘土和湿陷性黄土 坝基处理。 掌握坝体与坝基、岸坡及其它建筑物的连接设计。 掌握坝的渗流、渗透稳定及坝坡稳定计算。 掌握混凝土面板堆石坝断面设计及周边和板间接缝止水构造设计。 了解碾压式土石坝安全监测设计。 了解碾压(浇筑)式沥青面板与心墙设计。 了解分期施工和扩建加高设计。 2.2.5 重力坝设计 熟练掌握重力坝布置和设计基本要求。 掌握重力坝结构、构造设计和坝体分区。 熟练掌握重力坝泄洪、消能型式及结构设计。 熟练掌握泄水建筑物的水力计算。 熟练掌握重力坝的抗滑稳定与应力计算。 掌握坝基处理设计。 了解重力坝坝体温度控制与混凝土防裂措施。 掌握碾压混凝土重力坝材料性能、构造要求与施工特点。 了解重力坝的安全监测设计。 2.2.6 拱坝设计 熟练掌握拱坝布置和设计基本要求。 掌握拱坝结构、构造设计和坝体分区。 熟练掌握拱坝泄洪、消能型式及结构设计。
14

熟练掌握泄水建筑物的水力计算。 掌握拱坝应力与拱座抗滑稳定计算。 掌握坝基(坝肩)处理设计。 了解拱坝坝体温度控制与混凝土防裂措施。 掌握碾压混凝土拱坝材料性能、构造要求与施工特点。 了解拱坝的安全监测设计。 2.2.7 水工隧洞设计 熟练掌握选择水工隧洞的基本条件与设计原则。 熟练掌握洞线选择与进、出口布置原则。 熟练掌握隧洞受力状态与隧洞断面型式及尺寸选择。 掌握隧洞水力计算与出口消能设计。 熟练掌握隧洞支护与衬砌的基本型式与选择。 掌握衬砌结构设计。 了解钢筋混凝土岔管布置。 掌握隧洞灌浆、防渗与排水设计。 2.2.8 溢洪道设计 熟练掌握溢洪道布置基本要求。 熟练掌握进水渠、控制段、泄槽、消能防冲、边墙等建筑物设计。 掌握溢洪道水力计算。 掌握溢洪道地基处理、防渗排水设计。 2.2.9 水闸设计 熟练掌握水闸枢纽布置基本要求。 熟练掌握闸室、防渗排水、消能防冲及两岸连接布置。 掌握水力学及渗流计算有关内容。 掌握结构设计:一般规定;荷载计算及组合;闸室、岸墙、翼墙稳定及结构计算。 掌握地基处理设计。 了解地基稳定及沉降计算。 2.2.10 水电站建筑物设计 熟练
掌握地面厂房厂区及厂房布置设计。 熟练掌握地面厂房整体稳定分析及地基处理设计。 掌握地面厂房结构设计及构造要求。
15

掌握灯泡贯流式机组厂房厂区及厂房布置设计。 熟练掌握地下厂房位置选择及布置设计。 了解地下洞室围岩稳定分析方法。 掌握电站进水口结构布置及防沙、防污、防冰设计要求。 熟练掌握电站进水口水力计算和结构设计。 熟练掌握压力钢管的选型、安全稳定条件与构造要求。 掌握压力钢管水力计算与结构设计。 掌握边坡工程处理设计。 了解调压井选型基本要求。 2.2.11 堤防设计 熟练掌握堤线布置及堤型选择。 熟练掌握堤身设计。 掌握堤岸防护设计。 掌握软弱堤基、透水堤基、多层堤基处理设计与技术要求。 掌握堤基的防渗处理设计与技术要求。 熟练掌握堤防渗流与渗透稳定、抗滑稳定、沉降计算。 了解堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接设计。 了解堤防工程加固、改建与扩建设计。 2.2.12 取水建筑物设计 熟练掌握引水枢纽工程的布置、设计基本要求。 熟练掌握泵站布置、设计的基本要求。 掌握进水闸、冲沙闸与沉沙池设计。 了解泵房、进水池与出水池的结构设计与水力计算。 2.2.13 渠系(输水)建筑物设计 熟练掌握渠线、管线选择基本要求。 熟练掌握渠道横断面选择、防渗、衬砌与护面结构设计。 熟练掌握渠道比降、流速与渗漏计算。 掌握管道选(材)型及水力计算。 掌握渡槽、倒虹吸、涵洞的类型与一般设计要求。 了解渠道防冻胀基本要求。 2.2.14 施工组织设计
16

熟练掌握施工导、截流标准和方式。 熟练掌握主要导、截流建筑物设计。 熟练掌握基坑排水及基坑稳定。 熟练掌握主体工程施工方法及施工交通运输。 掌握料场开采规划设计。 掌握施工工厂设施规划布置基本要求和规模。 熟练掌握砂石加工、混凝土生产、混凝土预冷(热)系统的设计。 了解风、水、电、通讯系统和机械修配设计。 掌握施工总布置的基本要求和主要内容。 掌握施工总进度安排的基本要求。 了解工程施工分标原则。 2.3 水利水电工程地质 2.3.1 工程地质勘察 熟练掌握各勘察设计阶段工程地质勘察的任务和要求。 熟练掌握各勘察设计阶段对水库区主要工程地质问题(包括渗漏、浸没、滑坡、 崩塌、坍岸等)的勘察内容、方法。 熟练掌握各勘察设计阶段各类建筑物地质勘察工作的布置原则、勘察内容、方法 及试验要求。 掌握抽水蓄能电站勘察的内容和要求。 2.3.2 工程地质勘察技术方法 熟练掌握水利水电工程地质测绘的精度要求及主要内容。 掌握常用工程物探方法的工作原理、适用条件及成果应用。
了解钻探设备、不同钻进方法和钻进工艺的适用条件,钻探中水文地质观测和岩 芯编录的有关规定。 熟练掌握压水试验的技术方法、 试段压力值确定、 成果整理方法及曲线类型分析。 掌握注水试验的技术方法、适用条件及成果整理方法。 掌握抽水试验的技术方法、技术要求、适用条件及成果整理方法。 熟练掌握岩石(体) 、土体及结构面物理力学性质试验的技术方法、适用条件、 成果整理方法及取值原则。 掌握水利水电工程地质观测的技术方法和要求。 2.3.3 区域构造稳定性
17

掌握区域构造稳定性研究的内容和评价方法。 熟练掌握活断层的判别标志、主要研究内容和方法、常用测年方法的基本要求和 适用条件。 掌握《中国地震动参数区划图》GB18306 的基本内容和使用要求。 了解地震安全性评价的工作内容及水利水电工程对地震危险性分析工作的有关 规定。 2.3.4 水库工程地质 熟练掌握水库渗漏的类型、形成条件及渗漏量计算方法。 掌握水库浸没的地形地质条件、判别标准与方法。 熟练掌握库岸稳定性的评价方法和内容。 掌握滑坡的分类及稳定性评价。 了解水库诱发地震的基本特征、类型、产生的地震地质背景和主要研究内容。 2.3.5 水工建筑物工程地质 熟练掌握水工建筑物对地形地质条件的基本要求。 掌握岩体风化(卸荷)带划分。 熟练掌握缓倾角结构面和软弱夹层的工程地质特性及勘察研究方法。 熟练掌握坝基岩体的工程地质特性、质量评价方法及建基面确定方法。 熟练掌握坝(闸)基及拱坝坝肩岩体稳定性评价方法。 熟练掌握覆盖层的工程地质特性及对地基稳定的影响。 熟练掌握饱和砂土振动液化的形成条件、判别方法。 熟练掌握岩(土)体渗透性分级、渗漏量计算方法、渗透破坏类型和判别标准及 其对建筑物稳定的影响。 掌握环境水对混凝土腐蚀性的评价标准。 掌握基坑涌水量计算方法及适用条件。 了解河谷岩体应力分布规律及对坝基的影响。 了解地基渗漏对工程的影响及渗控工程设计的基本要求。 了解冲刷坑形成的地质条件及评价方法。 掌握断层破碎带、软弱夹层、裂隙密集带、风化深槽、卸荷带、岩溶洞穴等地质 缺陷对工程的影响及处理措施。 2.3.6 边坡工程地质 掌握边坡分类。
18

熟练掌握影响边坡稳定的主要因素。 熟练掌握边坡变形破坏类型、特征及破坏机制。 熟练掌握边坡稳定边界条件的确定、稳定计算方法及适用条件。 熟练掌握边坡稳定性工程地质评价方法。 了解边坡防护加固的常用措施、适用条件。 了解边坡变形监测的内容、成果整理方法及稳定性预测方法。 2.3.7 地下洞室工程地
质 熟练掌握地下洞室选线(址)的工程地质要求。 熟练掌握常用的围岩分类方法及其适用性, 特别是 《水利水电工程地质勘察规范》 GB50287 推荐的分类方法。 熟练掌握影响围岩稳定性的地形地质因素及围岩稳定性评价方法。 了解地下洞室超前预报方法、支护加固处理措施及适用条件。 了解地下洞室围岩的主要监测内容和布置原则。 2.3.8 天然建筑材料勘察 掌握各勘察设计阶段天然建筑材料勘察的任务和精度要求等。 熟练掌握各类天然建筑材料场地分类、勘探布置、取样及试验要求。 熟练掌握各类天然建筑材料的质量评价标准。 掌握天然建筑材料勘察成果整理方法。 2.3.9 岩溶及特殊岩土体地质 熟练掌握岩溶地貌特征、岩溶发育规律和控制因素、岩溶水文地质的调查方法。 掌握岩溶渗漏可能性的宏观判别、渗漏量估算方法。 了解岩溶防渗、加固处理措施。 熟练掌握软(岩)土、湿陷性土、膨胀(岩)土、分散性土、红粘土、填土、盐 渍土及冻土等特殊岩土的定义、特性指标、判别方法及工程地质特性。 掌握水利水电工程中特殊岩土的试验研究内容及评价方法。 了解特殊岩土常用的处理措施及适用条件。 2.4 水利水电工程水土保持 2.4.1 水土流失与土壤侵蚀 掌握我国土壤侵蚀类型及其分区、分级。 熟练掌握不同水土流失类型区建设项目水土保持的特殊要求。 2.4.2 水土保持调查与勘测
19

熟练掌握常规调查的应用范围、内容和方法。 了解专题调查的基本内容与方法。 掌握遥感调查方法与精度要求。 了解水土保持勘测的基本内容与方法。 2.4.3 水土保持项目管理 了解水土保持工程前期工作管理程序。 掌握水土保持工程各阶段划分、深度和重点。 了解水土保持项目管理的有关现定。 2.4.4 水土保持区划与规划 熟练掌握水土保持区划的内容和方法。 熟练掌握水土保持规划的总体布局、措施体系和配置方法。 2.4.5 水土保持生态建设工程措施设计 了解水土保持工程措施分类及其作用。 熟练掌握土质梯田和石坎梯田的设计计算。 了解淤地坝的分类、作用和坝系布设、利用。 熟练掌握淤地坝单坝枢纽布置、水文计算和调洪演算。 了解坝体渗流计算、坝坡稳定分析和消能计算。 掌握放水建筑物和溢洪道水力学计算。 了解水坠坝工程设计主要内容。 掌握谷坊和沟头防护工程设计。 掌握小型蓄排引水工程设计,包括水窑、水窖、涝池、蓄水池、截水沟、小型 塘坝、滚水坝、引洪漫地。 了解拦沙坝分类及作用。 熟练掌握拦沙坝稳定与应力计算。 掌握坝下消能和冲刷深度计算。 2.4.6 水土保持生态建设工程林草及耕作措施设计 了解水土保持
耕作措施的分类、应用条件和技术要求。 了解水土保持生态工程的林种构成。 掌握不同水土流失类型区立地类型划分与树草种选择。 熟练掌握树(草)种组成、造林密度确定。 熟练掌握造林种草整地工程设计与计算。
20

掌握林草种植方法和苗木种子用量计算。 掌握水土保持林总体设计及配置的原则和要求。 了解封禁治理原则、应用条件、设计。 了解水土保持林草的抚育管理。 了解林草措施的施工组织设计。 2.4.7 风沙治理工程设计 掌握风沙治理措施的分类及体系。 掌握沙障设计。 了解固沙林草措施的应用条件及设计要求。 了解防风林带的结构设计。 2.4.8 开发建设项目水土保持工程设计 熟练掌握开发建设项目水土保持工程设计的基本内容及要求。 掌握拦渣工程类型、适应条件及稳定计算。 掌握斜坡防护工程类型、适应条件。 掌握土地整治工程的措施类型及设计要求。 了解护岸护滩工程的类型,掌握护岸护滩工程规划与布局原则。 了解拦洪坝、防洪堤的适应条件及设计要求。 掌握排洪、排水工程的适应条件及设计。 了解泥石流防护工程设计要求。 了解降水蓄渗工程类型、适应条件。 掌握雨水集蓄工程的设计要求。 了解临时防护工程的类型、适应条件。 掌握弃渣场、取土场、采石场等植被建设的设计。 掌握陡坡和裸岩绿化设计。 了解园林绿化的设计要求。 了解防风固沙工程的设计要求。 2.4.9 水土保持监督、监测与试验研究 了解我国水土保持执法监督管理体系。 掌握水土保持法及其实施条例、开发建设项目水土保持方案编制的有关规定。 熟练掌握水土保持技术标准中强制性条文。 掌握水土保持监测项目与内容。
21

了解水土保持监测方法。 了解水土保持试验研究的主要内容和方法。 2.4.10 水土保持概(估)算及经济评价 掌握水土保持工程概 (估 )算的费用构成与计算方法。 了解水土保持效益类型划分及其计算方法。 了解水土保持生态建设项目经济评价的内容和方法。 2.5 水利水电工程移民

2.5.1 综合规划设计 掌握有关水利水电工程征地移民安置法律、法规和政策。 熟练掌握水利水电工程征地移民工作程序。 熟练掌握各设计阶段的工作内容及其深度要求。 2.5.2 征地移民范围 熟练掌握确定水利水电工程水库淹没范围确定的原则和方法。 熟练掌握水利水电工程水库影响范围确定的原则和方法。 掌握水利水电工程建设区范围确定的原则和方法。 了解回水计算、影响判别、施工用地的设计内容。 2.5.3 实物调查 了解区域自然、社会和经济资料调查与收集方法。 熟练掌握征地实物指标调查内容。 熟练掌握征地实物指标调
查方法。 2.5.4 农村移民安置规划设计 熟练掌握生产安置人口和搬迁安置人口的分析确定方法。 熟练掌握移民安置标准和目标的分析确定方法。 掌握移民环境容量分析方法。 熟练掌握农村移民生产安置规划设计内容和方法。 熟练掌握农村搬迁安置的规划设计内容、标准和方法。 掌握农村移民安置效果评价内容与方法。 了解水利水电工程移民后期扶持政策。 2.5.5 城(集)镇迁建规划 熟练掌握城(集)镇迁建规模、标准的依据和方法。 掌握城(集)镇迁建规划设计的主要内容和方法。
22

了解城(集)镇规划建设管理程序。 2.5.6 专业项目(含工业企业和防护工程)复建或搬迁规划 熟练掌握专业项目处理原则和方法。 了解专业项目的主要技术标准和设计管理规定。 2.5.7 库底清理 熟练掌握库底清理范围。 掌握库底清理技术要求。 2.5.8 补偿费用(投资)概(估)算 掌握补偿费用(投资)概(估)算编制的依据、原则。 熟练掌握补偿费用(投资)项目划分和费用构成。 熟练掌握补偿补助项目的基础价格和单价的确定方法。 了解建设工程项目造价确定方法。 掌握独立费用(其他费用)的计算方法和取费标准。 掌握分年投资计划的编制方法。

23

勘察注册土木工程师(水利水电工程)资格考试 所用法律法规、主要技术标准
一、法律法规 1、 《中华人民共和国水法》 2、 《中华人民共和国防洪法》 3、 《中华人民共和国电力法》 4、《中华人民共和国招标投标法》 5、《建设工程勘察设计管理条例》 6、《建设工程质量管理条例》 7、 《中华人民共和国水土保持法》 8、 《中华人民共和国水土保持法实施条例》 9、 《中华人民共和国环境保***》 10、 《中华人民共和国环境影响评价法》 11、 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号) 12、 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》(水利部令第 5 号,第 24 号修 改) 13、 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》 (水利部令第 16 号,第 24 号修改) 14、 《中华人民共和国土地管理法》 15、 《中华人民共和国森林法》 16、 《中华人民共和国草原法》 17、 《中华人民共和国文物保***》 18、 《大中型水利水电工程建设征地补偿及移民安置条例》 19、 《村庄和集镇规划建设管理条例》 20、 《土地调查条例》 21、 《土地复垦规定》 22、《勘察设计职工职业道德准则》 二、主要技术标准 (一)通用 1、 《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)2004年版 2、 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版 3、 《防洪标准》GB50201-94
24

4、 《水利水电工程等级划分
及洪水标准》SL252-2000 5、 《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL5180-2003 6、 《江河流域规划环境影响评价规范》SL45-2006 7、 《环境影响评价技术导则 (二)水利水电工程规划 1、 《江河流域规划编制规范》 SL201-97 2、 《水资源评价导则》 SL/T 238-1999 4、 《城市给水工程规划规范》 GB50282-98 5、 《水利水电工程设计洪水计算规范》SL44-2006 7、 《水利水电工程水文计算规范》 SL278-2002 8、 《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92 9、 《水利工程水利计算规范》 SL104-95 10、 《水电工程水利计算规范》DL/T5105-1999 11、 《水利水电工程动能设计规范》 DL/T5015-1996 12、 《节水灌溉工程技术规范》 GB/T50363-2006 13、 《河工模型试验规程》 SL99-95 14、 《水利建设项目经济评价规范》 SL72-94 15、 《水电建设项目经济评价实施细则》 (试行) (90)水规规字第 1 号 16、 《水电建设项目财务评价暂行规定》 (试行)水规规[1994]0026 号 17、 《河流水电规划编制规范》DL/T5042-95 18、 《抽水蓄能电站选点规划编制规范》DL/T5172-2003 (三)水工结构 1、 《混凝土重力坝设计规范》SL319-2005、DL5108-1999 2、 《碾压混凝土坝设计规范》SL314-2004 3、 《混凝土拱坝设计规范》SL282-2003、DL/T5346-2006 4、 《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001、DL/T5395-2007 5、 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228-98、DL/T5016-1999 6、 《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008 7、 《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057-1996 8、 《灌溉与排水工程设计规范》 GB50288-99 9、 《堤防工程设计规范》 GB50286-98
25

水利水电工程》 ( HJ/T88-2003)

10、 《泵站设计规范》GB/T50265-97 11、 《小型水力发电站设计规范》GB50071-2002 12、 《水电站厂房设计规范》SL266-2001 13、 《溢洪道设计规范》SL253-2000、DL/T5166-2002 14、 《水闸设计规范》SL265-2001 15、 《水工隧洞设计规范》SL279-2002、DL/T5195-2004 16、 《水电站压力钢管设计规范》SL281-2003、DL/T5141-2001 17、 《水电站调压室设计规范》DL/T5058-1996 18、 《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74-95、DL/T5039-95 19、 《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97、DL5073-2000 20、 《水工建筑荷载设计规范》DL5077-1997 21、 《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-90 22、 《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T5178-2003 23、 《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005 24、 《水利水电工程工程量计算规定》DL/T5088-1999 25、 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004 26、 《水电工程施工组织设计规范》DL/T5397-2007 (四)水利水电工程地质 1、 《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 2、 《中国地震动参数区划图》GB18306-2001 3、 《工程岩体
分级标准》GB50218-94 4、 《土的工程分类标准》GB/T50145-2007 5、 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999 6、 《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-99 7、 《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL55-2005 8、 《堤防工程地质勘察规程》SL188-2005 9、 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251-2000 10、 《水利水电工程测量规程》 (规划设计阶段)SL197-97 11、 《水利水电工程地质测绘规程》SL299-2004 12、 《水利水电工程物探规程》SL326-2005 13、 《水电水利工程物探规程》DL/T5010-2005
26

14、 《水利水电工程钻探规程》SL291-2003 15、 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003 16、 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320-2005 17、 《水利水电工程施工地质勘察规程》SL313-2004 18、 《水利水电工程施工地质规程》DL/T5109-1999 19、 《水利水电工程地质观测规程》SL245-1999 20、 《水利水电工程坑探规程》SL166-96、DL/T5050-2000 21、 《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001、DL5006-92 22、 《土工试验规程》SL237-1999 (五)水利水电工程水土保持 1、 《开发建设项目水土保持技术规范》 GB50433- 2008 2、 《开发建设项目水土流失防治标准》 GB50434- 2008 3、 《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》 SL387- 2007 4、 《水土保持工程概估算编制规定》水总 [2003]67 号文 5、 《水土保持规划编制规程》 ( SL335-2006) 6、 《水土保持试验规范》 SL419-2007 7、 《水土保持综合治理 8、 《水土保持综合治理 9、 《水土保持综合治理 10、 《水土保持综合治理 技术规范》 GB/ T16453.1~ 6- 1996 效益计算方法》 GB/ T15774- 1995 验收规范》 GB/T15773-1995 规划通则》 GB/ T15772- 1995

11、 《水土保持监测技术规程》 SL277-2002 12、 《土壤侵蚀分类分级标准》 SL190- 2007 13、 《水土保持治沟骨干工程技术规范》 SL289-2003 14、 《砌石坝设计规范》 SL25-2006 15、 《雨水集蓄利用工程技术规范》 SL267-2001 16、 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》 SL198-96 17、 《水坠坝技术规范》 SL302- 2004 18、 《生态公益林建设 19、 《生态公益林建设 导则》 GB/T18337.1-2001 技术规程》 GB/T18337.3-2001

(六)水利水电工程移民 1、 《镇规划标准》GB50188-2007
27

2、 《水利水电工程建设征地移民设计规范》SL290-2003 3、 《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90 4、 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 5、 《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》DL/T5064-2007 6、 《土地利用现状分类》GB21010-2007 注:注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试除采用以上主要技术标准外,还 采用了我国现行的有关技术标准。

28

勘察设计注册土
木工程师(水利水电工程)资格考试 专业考试科目、分值、时间分配及题型特点
一、考试科目 1、水利水电专业知识 2、水利水电专业案例 (1)水利水电工程规划 (2)水工结构 (3)水利水电工程地质 (4)水利水电工程水土保持 (5)水利水电工程移民 二、考试时间分配及分值 全国勘察设计注册土木工程师(水利水电工程)专业考试为 2 天,考试时间每天 上、下午各 3 小时。第一天为专业知识考试,上、下午各 70 题,前 40 题为单项选择 题,每题 1 分,后 30 题为多项选择题,每题 2 分,上、下午合计分值为 200 分;第 二天为专业案例考试,上、下午各 30 题,考生上、下午各选做 25 题,其中 1~22 题 为必答题,23~30 题为选答题。选答题按选做题目序号从小到大的顺序进行机读,超 过 25 题后的选答题无效。每题 2 分,上、下午合计分值为 100 分。 三、题型特点 考题由判断题、综合能力题、简单计算题及连锁计算题组成。

29

2014 年度全国注册土木工程师(水利水电工程) 专业考试新增、替代的规范、标准
一、通用 1、水利水电工程招标文件编制规程(SL481-2011)36 2、河湖生态需水评估导则(试行)(SL/Z 479-2010)19.8 二、水利水电工程规划 1、水资源供需预测分析技术规范(SL429-2008)20.7 2、调水工程设计导则(SL430-2008)36 3、水利水电建设项目水资源论证导则(SL525-2011)18 4、蓄滞洪区设计规范(GB50773-2012)18 5、城市防洪工程设计规范(GB/T50805-2012)26.1 三、水工结构 1、水工混凝土结构设计规范(DL/T5057-2009)替代(DL/T5057-1996)45.9 2、土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范(SL501-2010)40.5 3、灌溉与排水渠系建筑物设计规范(SL482-2011)70 4、水工建筑物抗冰冻设计规范(GB/T50662-2011)26.1 5、堤防工程设计规范(GB50286-2013)替代(GB50286-98)32.4 6、混凝土面板堆石坝设计规范(SL228-2013)替代(SL228-98)27 四、水利水电工程地质 1、水利水电工程地质勘察规范(GB50487-2008)替代(GB50287-99)36 2、水利水电工程水文地质勘察规范(SL373-2007)37.8 3、水利水电工程注水试验规程(SL345-2007)12.6 4、地下水资源勘察规范(SL454-2010)38.7 5、水利水电工程坑探规程(SL166-2010)替代(水利 SL166-96)28.8 6、水利水电工程地质勘察资料整编规程(SL567-2012)48.6 7、水利水电工程制图标准 勘测图(SL73.3-2013)48.6 8、水利水电工程地质观测规程(SL245-2013)替代(SL245-1999)20 五、水利水电工程水土保持 1、水土保持工程项目建议书编制规程(SL447-2009)18 2、水土保持工程可行性研究报告编制规程(SL448-2009)20 3、水土保持工程初步设计报告编制规程(SL449-2009)19 4
、开发建设项目水土保持设施验收技术规程( GB/ T22490--2008) 27 5、水土保持综合治理技术规范( GB/ T16453.1~ 6- 2008) 118 6、水土保持综合治理效益计算方法( GB/ T15774- 2008) 27 7、水土保持综合治理验收规范( GB/T15773-2008) 27 8、水土保持综合治理规划通则( GB/ T15772- 2008) 37.8 9、水利水电工程水土保持技术规范( SL575-2012) 50.4 10、水土保持遥感监测技术规范( SL592-2012) 16.2 六、水利水电工程移民 1、水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范(SL290-2009)35 2、水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范(SL440-2009)23

30

3、水利水电工程建设征地移民安置规划大纲编制导则(SL441-2009)15 4、水利水电工程建设征地移民实物调查规范(SL442-2009)38

31


                00.2011年度全国注册土木工程师考试最新规范和书籍
2011年度全国注册土木工程师(岩土)专业考试参考书目(已查新)
2010.12.20
一、规范、规程类 1. 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)
2. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
3. 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)
4. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)
5. 《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ 112-87)(以后可搞这方面的研究工作,规范都还是87年)
6. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025-2004)
7. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)
8. 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)
9. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) (主要看到第五章第一节)
重点复习在以上9大规范。
10. 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)
11. 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)
12. 《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-99)
13. 《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)
14. 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2006)
15. 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)
其次复习在以上6大规范。
16. 《铁路工程地质勘察规范》(TB 10012-2007)
17. 《铁路桥涵地基与基础设计规范》(TB 10002.5-2005)
18. 《铁路工程不良地质勘察规程》(TB 10027-2001)
19. 《铁路工程特殊岩土勘察规程》(TB 10038-2001)
20. 《铁路隧道设计规范》(TB 10003-2005)
21. 《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)
22. 《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)
23. 《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89)
24. 《港口工程地质勘察规范》(JTJ 240-97)
25. 《港口工程地基规范》(JTJ 250-98)
26. 《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073-2000)
27. 《碾压式土石坝设计规范》(SL 274-2001)
28. 《建筑工程地质钻探技术标准》 (JGJ 87-92)
29. 《工程岩体分级标准》(GB 50218-94)
30. 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)
31. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)
32. 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)
33. 《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17-2004 )
34. 《土工合成材料应用技术规范》(GB 50290-98)
35. 《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB 50307-1999)
36. 《地下铁道工程施工及验收规范》 (GB 50299-1999) (2003年版)
以上红色字体编号的一般合订本都有,黄色背景标注的为已购单订本。
37. 《铁路路基设计规范》(TB 10001-2005)
38. 《铁路路基支挡结构设计规范》(TB 10025-2006)
39. 《铁路特殊路基设计规范》(TB 10035-2006)
40. 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)
以上4本感觉也不错啊。
41. 《土石坝安全监测技术规范》(SL 60-94)
42. 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)
43. 《地质灾害危险性评估技术要求(试行)》国土资发〔2004〕69号

二、法律法规类
1.《中华人民共和国建筑法》
2.《中华人民共和国合同法》
3.《中华人民共和国招标投标法》
4.国务院:《建设工程质量管理条例》
5.国务院:《建设工程勘察设计管理条例》
6.国家计委:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
7.建设部:《勘察设计注册工程师管理规定》
8.建设部:《建设工程质量检测管理办法》
9.建设部:《关于进一步加强工程招标投标管理的规定》
10.建设部:《实施工程建设强制性标准监督规定》
11.国家计委、建设部:《工程勘察收费标准(2002年修订本)》
12.建设部、国家工商行政管理局:《建设工程勘察合同文本》
13.建设部、国家工商行政管理局:《建设工程委托监理合同(示范文本)》
14.建设部:《工程勘察资质分级标准》(建设〔2001〕22号文件附件一)
三、设计手册类
1.常士骠、张苏民主编:《工程地质手册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2007
2.龚晓南主编:《地基处理手册》(第三版)。中国建筑工业出版社,2008
3.桩基工程手册编写委员会:《桩基工程手册》。中国建筑工业出版社,1995
4.《公路设计手册·路基》(第二版)。人民交通出版社,2001
5.铁路第一勘察设计院主编:《铁路工程设计技术手册》(路基)。中国铁道出版社,1995
6.铁路第一勘察设计院主编:《铁路工程地质手册》。中国铁道出版社,1999

                混凝土试验规程一、混凝土抗含砂水流冲刷试验(圆环法)
4.18.1  目的及使用范围
比较各种混凝土(或砂浆)在含砂水流冲刷下的抗冲磨性能。
4.18.2 仪器设备
1、冲刷试验仪:其结构及作用原理如图4.18.2.2-1所示。叶轮结构如图4.18.2-2所示。电动机转速为1430r/min,叶轮圆周转速为14.3m/s。
0     2、试模:环形金属模。规格为外径322-1mm,内径202mm±0.5mm,高60mm±0.5mm。
注:也可采用转速更高的电机和其他规格的试件。
3、天平:称量20kg,感量100mg。
4.18.3  实验步骤
1、按4.1“混凝土试件的成型与养护方法”制备试件,允许骨料最大粒径为20mm,超过时用湿筛法剔除。试验以三个试件为一组。
2、到达试验龄期的前两天,将试件放入水中浸水饱和。
3、试验时,取出试件,擦去表面水份,称量。
4、将试件托盘从冲刷仪中取出,在托盘底部放好防护垫层及隔砂泡沫塑料垫圈,然后放入试件,在试件圆环内加入磨损剂,盖上泡沫塑料隔砂圈及止水橡皮垫圈。磨损剂为0.5mm~0.85mm的石英标准砂与水的混合物。每次加入量为砂150g,水1000mL。
5、将装好试件的托盘装入冲刷仪,转动手轮压紧试件,打开冲刷试验仪叶轮结构冷却水,启动电动机并计时。
6、冲磨30min后停机,取出试件,用水冲刷洗干净,擦去表面水份,称量。
7、更换磨损剂,按上述步骤重复试验三次。
注:需要时可适当增加试验次数,但同批试件的试验次数应相同,增加的试验次数应在报告中说明。
4.18.3 试验结果处理
1、混凝土抗砂水流冲刷的指标以抗冲磨强度或磨损率表示,抗冲磨强度与磨损率按式(4.18.4-1)、(4.18.4-2)计算:

L=
式中:a=  TA                      (4.18.4-1) MM                       (4.18.4-2) TA2a抗冲磨强度,即单位面积上被磨损单位质量所需的时间,h/(g/cm);
2       L 磨损率,即单位面积上在单位时间里的磨损量,g/(h﹒cm));
M经T时段冲刷后,试件损失的累积质量,g;
2       试件受冲磨面积,380cm。
2、以一组三个试件测值的平均值作试验结果。如单个测值与平均值的差值超过15%时,则此值应剔除,以余下两个测值的平均值作为试验结果。若一组中可用的测值少于两个,则该组试验应重做。
3、试验若采用转速更高的电机和其他规格的试件,应在试验结果中注明。
二、水凝土抗冲刷试验(水下钢球法)
4.19.1  目的及使用范围
测定混凝土表面受水下高速流动介质磨损的相对抗力,用于评价混凝土表面的相对抗磨性能。
4.19.2 仪器设备
1、 钢球冲磨仪(见图4.19.2),主要部件包括:
1) 驱动装置,能夹固搅拌桨并使其以1200r/min速度旋转的电机装置;
2) 钢筒,内径为305mm±6mm,高450mm±25mm,下边四周有螺旋孔;
3) 钢底座;
4) 搅拌桨;
5) 研磨料:70个按表4.19.2规定的研磨钢球。
2、 试模:金属圆模,内径300mm±2mm,高100mm±1mm;
3、 天平:称量20kg,感量1g。
4.19.3  实验步骤
1、按4.1“混凝土试件的成型与养护方法”制备试件,允许骨料最大粒径为40mm,试验以上三个试件为一组。
2、试验前,试件需在水中至少浸泡45h。      3、试验时,取出试件,擦去表面水份,称量。
4、钢筒与底座间放上橡皮垫圈,在底板上垫上两根6mm的钢筋,把已称量过的混凝土试件放在钢筋上并对中,且使混凝土表面垂直于转轴,套上钢筒,旋紧固定钢筒与底座的螺栓,使其密封。
5、将搅拌桨安装在转轴上,搅拌桨底部距试件表面约38mm,调整钢筒与底座的位置使转轴对中。
6、在钢筒内放入研磨钢球与试件表面,并加水至水面高出试件表面165mm。
7、确认转轴转速在1200r/min后,关机。
8、每隔24h,在钢筒内加1~2次水至原水位高度。
9、累积冲刷72h,取出试件,清洗干净,擦去表面水份,称量。
4.19.4  试验结果处理
1、混凝土抗冲磨指标以抗冲磨强度或磨损率表示。
1)抗冲磨强度按式(4.19.4-1)计算:

式中:a=  TA                      (4.19.4-1) M2a抗冲磨强度,即单位面积上被磨损单位质量所需的时间,h/(g/cm);
T 试验累计时间,h; 2        试件受冲磨面积,m。
M经T时段冲磨后,试件损失的累积质量,kg;
2),磨损率按式(4.19.4-2)计算:
L=
式中:L
M0 磨损率,%; 试验前试件质量,kg; MOMT                 (4.19.4-2) M0
MT 试验后试件质量,kg。
2、以一组三个试件测值得平均数作为试验结果,如单个测值与平均值得差值超过15%时,则此值应剔除,以余下两个测值得平均值作为试验结果,若一组中可用的测值少于两个,则该组试验应重做。
三、混凝土抗冲磨试验(风砂枪法)
4.20.1  目的及使用范围
测定混凝土及各种抗冲磨材料的抗冲磨性能。适用于研究和评定混凝土及其他材料抵抗高速含砂水流冲刷作用的性能。
4.20.2  仪器设备
3     1、空气压缩机,额定风压大于等于0.8Mpa,额定风量大于等于4.0m/min,附高压空
气散热控温装置,高压空气温度应控制在40℃以下。
2、喷嘴与喷头,结构如图4.20.2-1、图4.20.2-2所示;
喷头为易损部件,每运行4h,应将喷头管旋转30℃,运行48h,更换一根喷头管。喷头座内部被磨损产生沟痕深超过2.5mm时,也应予更换。
3、 加砂装置,如图4.20.2-3所示;
调节阀门开度可控制加砂速度。当阀门开全开时,加砂强度为35g/s~40g/s。
4、 标准压力表,量程1.0Mpa,最小刻度读数0.005Mpa;
5、 试件支架及试件行走装置;
试件支架上可同时安放15cmⅹ15cmⅹ15cm立方体试件六块。调节试件支架的翻转架。可改变试件表面与喷砂射流的夹角。
启动试件行走装置,试件架以均匀速度左右移动。
试件支架使试件表面与喷头管出口保持30cm的距离。
6、 天平,称量20kg,感量0.1g;
7、 砂速测量器(同轴双圆盘测速器),结构如图4.20.2-4所示,用于测定喷射砂粒
速度。
4.20.3 实验步骤
1、磨料砂准备。试验前,将天然河砂晒干,筛除2.50mm以上的粗粒及0.16mm以下的粉尘。进行筛分析试验。计算细度模数或粒径d计见式(4.20.3)。
1(上筛孔尺寸下筛孔尺寸)筛余%
d计=                       (4.20.3) 100
1)、混凝土试件作为15cmⅹ15cmⅹ15cm立方体,每组三块。试件制备、养护等均按4.1“混凝土试件的成型与养护方法”进行。
2)、试件饱水处理。试件标准养护至试验龄期后,进行饱水处理。当试件在水中浸泡24h,两次称量质量增加不大于0.1g时,即已达浸水饱和。
3)、冲磨前取出已饱水试件,抹干表面,称量G1,z准至0.1g。在试件上做好被冲面及冲磨方向的标记。
4)、按预定冲角调整试件,排放试件。
5)、在加砂装置内注满磨料砂,并用直尺将铁皮筒顶部刮平。
6)、启动空气压缩机,调整风压至预定值,准至0.005Mpa。且试验过程中维持风压不变。
7)、启动试件行走装置,打开进砂阀门,同时开动秒表计时。试件逐块被风砂冲磨。
8)、不断向加砂装置内补充磨料砂,维持其砂料高度不变。
9)当试件往复运动四个循环后,关闭进砂阀门、试件行走装置及空压机,停止秒表,记录冲磨历时(T)。
10)、将加砂装置铁皮筒顶用直尺刮平,称量磨料砂消耗量(M)。
11)、取出试件,清洗试件表面,抹干表面,称量G2,准至0.1g。试件损失量为G1- G2。
12)、重复上述试验,分别测得每次冲磨损失量(G1- G2)i以及每次消耗砂量Mi和冲磨历时Ti。冲磨次数(n),一般n≥4.当冲磨磨损率Li(a)趋于稳定值时,试验结束。
4.20.4 4.20.4  试验结果处理
1、冲磨磨损率计算
1)、每次冲磨耗砂量和磨损率
按式(4.20.4-1)、式(4.20.4-2)计算:
每块试件每次冲磨消耗量:
mi=
试件每次磨损率:
Li(a)=Mi                             (4.20.4-1) 6G1G2                            (4.20.4-2) mi
2)、累计磨损率L0(a)
试件累计磨损率按式(4.20.4-3)计算:
(G
L0(a)=i1
n
i1n1G2)    mi
取每组三块试件累计磨损率的平均值,作为该组混凝土累计磨损率。
3)、稳定磨损率Ls(a)
试件稳定磨损率按式(4.20.4-4)计算:
Ls(a)=试件达到稳定磨损阶段的磨损量       (4.20.4-4)      达到稳定磨损阶段的冲磨砂量
取每组三块试件稳定磨损率的平均值,作为该组混凝土稳定磨损率。
2、抗冲磨强度计算
抗冲磨强度按式(4.20.4-5)计算:
a =TCA                                    (4.20.4-5) L(a)M
式中:a抗冲磨强度,即磨损1cm深所需小时数,h/cm;
C混凝土密度,g/cm3; 平均冲磨历时,h;
A 试件受冲磨面积,225cm2;
M  平均冲磨砂量,kg;
L(a) 冲磨损率,g/kg,分别取Lo(a)或Ls(a)。
4.20.5 4.21  混凝土抗渗性试验
4.20.6 4.21.1 目的及适用范围
测定混凝土的抗渗等级。
4.20.7 4.21.2 仪器设备
1、混凝土抗渗仪;
2、试模:规格为上口直径175mm,下口直径185mm,高150mm的截头圆锥体;
3、密封材料:如石蜡加松香、水泥加黄油等;
4、螺旋加压器、烘箱、电炉、瓷盘、钢丝刷等。
4.20.8 4.21.3  试验步骤
1、按3.1“混凝土拌合物室内拌合方法”和4.1“混凝土试件的制作和养护方法”进行试件的制作和养护。六个试件为一组。
2、试件拆模后,用钢丝刷刷去两端的水泥浆膜,然后送入养护室养护。
3、到达试验龄期时,取出试件,擦拭干净。待表面凉干后,在试件侧面滚涂一层熔化的石蜡(内加少量松香)。然后用螺旋加压器将试件压入经过烘箱或电炉预热过的试模中(试模预热温度,以石蜡接触试模,即缓慢熔化,但不流淌为宜),使试件与试模底齐平。试模变冷后才可解除压力。
4、用水泥加黄油密封时,其用量比为2.5~3:1。试件表面晾干后,用三角刀将密封材料均匀地刮涂在试件侧面上,厚约1mm~2mm。套上试模压入,使试件与试模底齐平。
5、启动抗渗仪,开通六个试件位下的阀门,使水从六孔中渗出,充满试位坑。关闭抗渗仪。将密封好的试件安装在抗渗仪上。
6、试件时,水压从0.1Mpa开始,以后每隔8h增加0.1Mpa水压,并随时注意观察试件端面情况。当六个试件中有三个试件表面出现渗水时,或加至规定压力(设计抗渗等级)在记下此时的水压力。
注:在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,表明密封不好,应重新按4.21.3中3或4密封。
4.20.9 试验结果处理
混凝土的抗渗等级,以每组六个试件中四个未出现渗水时的最大水压力表示。抗渗等级按式(4.21.4)计算:
W=10H-1                                         (4.21.4) 式中:混凝土抗渗等级;
六个试件中有三个渗水时水压力,Mpa。
4.20.10    若压力加至规定数值,在8h内,六个试件中表面渗水的试件少于三个,则试件
的抗渗等级等于或大于规定值。
4.20.11 混凝土相对抗渗性试验
4.22.1  测定混凝土在恒定水压下的渗水高度,计算相对渗透系数,比较不同混凝土的抗渗性。本方法适用于抗渗性能较高的混凝土。
4.20.12 4.22.2  仪器设备
与4.21“混凝土抗渗性试验”相同。
4.20.13 试验步骤
1、 试件的成型、养护、密封、安装等按4.21“混凝土抗渗性试验”有关规定进行。
2、 将抗渗仪水压力一次加到0.8Mpa,同时开始记录时间(准至分)。在此压力下恒定
24h,然后降压,从试模中取出试件。
注:1、在恒压过程中,如有试件端面出现渗水时,即停止试验,并记下出水时间(准至分)。此时该试件的渗水高度即为试件的高度(15cm)。
2、当试件混凝土较密实,可将试验水压力改用1.0Mpa或1.2Mpa。
3、在试件两端面直径处,按平行方向各放一根6mm钢垫条,用压力机将试件劈开。将劈开面的底边十等分,在各等分点处量处渗水高度(试件将劈开后,过2min~3min即可看出水痕,此时可用笔划出水痕位置,便于量取渗水高度)。
4.20.14 4.22.4  试验结果处理
1、以各等分点渗水高度的平均值作为该试件的渗水高度。
2、相对渗透系数按式(4.22.4)计算:
2aDm                           Kr=                             (4.22.4) 2TH
式中:K相对渗透系数,cm/h;
D平均渗水高度,cm;
水压力,以水柱高度表示,cm;
恒压时间,h;
混凝土的吸水率,一般为0.03.
注:1Mpa水压力,以水柱高度表示为10200cm。
3、以一组六个试件测值的平均值作为试验结果。

                最新工艺规程模版第 1 页 共 13 页
文件形成:
文件控制:
变更记载:
目     录
第 2 页 共 13 页
1.目的……………………………………………………………………………………………………… 2 2.适用范围………………………………………………………………………………………………… 2 3.引用标准………………………………………………………………………………………………… 2 4.职责……………………………………………………………………………………………………… 2 5.产品名称………………………………………………………………………………………………… 2 6.产品概述………………………………………………………………………………………………… 2 7.饮片品种………………………………………………………………………………………………… 3 8.工艺流程图……………………………………………………………………………………………… 3 9.工艺控制要点…………………………………………………………………………………………… 4 10.操作过程及工艺条件………………………………………………………………………………… 4 11.工艺卫生………………………………………………………………………………………………… 5 12.质量监控………………………………………………………………………………………………… 5 13.质量标准………………………………………………………………………………………………… 5 14.技术安全、工业卫生及劳动保护………………………………………………………………………6 15.操作工时与生产周期……………………………………………………………………………………7 16.劳动组合与岗位定员……………………………………………………………………………………7 17.设备一览表及主要设备生产能力………………………………………………………………………7 18.原材料、能源消耗定额和技术经济指标………………………………………………………………7 19.物料平衡的计算…………………………………………………………………………………………8 附录

A  常用理化常数、换算表…………………………………………………………………………………9
第 3 页 共 13 页
1. 目的:建立本公司三七炮制生产全过程的工艺技术、质量、物耗、安全、工艺卫生、
环境保护等内容的技术法规。
2. 适用范围:本工艺规程适用于三七炮制生产全过程,是各部门共同遵循的技术准则。 3. 引用标准
《中华人民共和国药典》2010年版一部 《药品生产质量管理规范》 4. 职责
4.1. 生产技术部:负责起草本规程,并按本规程的要求执行。 4.2. 质量部:负责审核本规程,并监督检查本规程的执行情况。 5. 产品名称 5.1. 品名:三七
5.2. 汉语拼音: Sanqi                                                               5.3. 英文名:NOTOGINSENG  RADIX  ET  RHIZOMA     6. 产品概述 6.1. 来源
本品为五加科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen的干燥根。秋季花开前采挖,洗净,分开主根、支根及茎基,干燥。支根习称“筋条”,茎基习称“剪口”。 6.2. 性状
主根呈类圆锥形或圆柱形,长1~6cm,直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色,有断续的纵皱纹及支根痕。顶端有茎痕,周围有瘤状突起。体重,质坚实,断面灰绿色、黄绿色或灰白色,木部微呈放射状排列。气微,味苦回甜。                   筋条呈圆柱形,长2 ~6cm,上端直径约0.8cm,下端直径约0.3cm 。               剪口呈不规则的皱缩块状及条状,表面有数个明显的茎痕及环纹,断面中心灰白色,边缘灰色。 6.3. 炮制
三七     除去杂质,洗净,干燥。 6.4. 性味归经
甘、微苦,温。归肝、胃经。 6.5. 功能主治
散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹剌痛,跌扑肿痛。 6.6. 用法与用量
3~9g;研粉吞服,一次1~3g。外用适量。孕妇慎用。 6.7. 贮藏
第 4 页 共 13 页
置阴凉干燥处,防蛀。 6.8. 资源分布
主产于云南文山、广西梧州。 7. 批投料量
6.4kg/批 8. 工艺流程图 图例:
第 5 页 共 13 页

9. 工艺控制要点

10. 操作过程及工艺条件 10.1.
净制
10.1.1. 根据批生产指令,生产车间开具领料单经生产部经理复核后到原药材库领料。 10.1.2. 车间领料人员与库管员复核物料重量无误,按物料进入生产车间操作规程将物
料转入车间。
10.1.3. 操作人员选用不锈钢筛网(Ⅰ号筛),筛除三七中的泥沙、杂质,手选去除须
根、外皮、杂质及霉变药材。
10.1.4. 将挑选后的药材转入洗药区,略泡后严格按《洗药操作规程》进行操作,使药
材得到充分清洗。
10.1.5. 将洗后的三七装入周转箱中,沥干水后,转入下一工序。 10.2.
干燥:
10.2.1. 操作人员从洗药工序领入待干燥的物料,核对品名、产地、批号、数量无误。 10.2.2. 将待干燥的饮片平铺在烘盘中,厚度为2~3cm,设定干燥温度60-80℃,干燥时
间2-8小时。
10.2.3. 在干燥过程中勤翻动,一般2小时翻动一次,随时观察干燥的程度,水分控制
在14%以内。
10.2.4. 饮片干燥后,待温度降到40℃以下开始收料。
10.2.5. 将收得的三七饮片装入周转箱(桶),附上标签转入筛选间。使用平面式振荡
筛筛选,除去杂质、药屑,不过Ⅱ号筛为合格饮片,过Ⅱ号筛为废弃物。将筛选后的饮片装入周转箱(桶),附上标签转入中间站,填写请验单,由质量部取样检验,检验合格后进行包装。
第 6 页 共 13 页
10.3. 包装 10.3.1. 10.3.2. 10.3.3. 10.3.4. 10.3.5. 10.3.6. 10.3.7. 10.3.8.
操作人员凭包装指令开具包材领料单,经生产部经理复核后到包材库领取包根据包装指令,包装工序人员凭批包装指令到中间站领取待包装品三七饮操作人员按《包装操作规程》准确称量:按批包装指令要求重量0.5Kg(或在包装过程的前、中、后应进行装量检查:每袋装量应为标示量的98—102%,标签打印:打印品名、规格、产地、产品批号、生产日期、生产企业等内容,贴签:将标签牢固附于外包装袋上,一袋一签。
封口:将分装好的饮片袋加热封口, 包装袋封口处严密、均匀,无皱缩,无成品按批次、规格、批号分别码放于待验区,填写请验单,由质量部取样检材,所用包装材料必须检验合格,专人领取,计数发放。 片。
指定包装量)/袋,称取三七饮片装入包装袋中。 平均装量不得少于标示装量。
第一个标签由QA现场监控员检查合格后正式开始打印。
漏气现象。
验合格后**入库,并贴上合格证。 11. 工艺卫生
11.1. 车间生产人员作好个人卫生以及车间环境卫生工作,生产区域内不允许吃食品,
不准许吸烟。
11.2. 生产区域做好设置五防设施,在进出生产区域防止蛀虫一同进入,生产过程中
不得打开纱窗。
11.3. 定期对生产人员进行体格检查,不符合药品生产要求者,应立即调离生产岗位。 11.4. 地面不得有积水。进入车间必须根据“规范”要求,穿戴工作服、工作鞋和工
作帽,非生产用具、物品不得进入生产车间。
11.5. 每批生产结束,由车间生产人员对生产现场进行清场,清理出文件与相关生产
物料,按相关清洁SOP对生产现场设施、设备、容器、清洁工具进行清洁,合格后由QA现场监控员在批生产记录及现场清场状态标志上签字,并注明清洁有效期。 12. 质量监控 12.1. 监控频次
每个监控点均需在开工前、生产过程中、生产结束后进行三次监控,重点工序增加监控频次。
12.2. 监控方法 12.2.1.
开工前及生产结束后,重点监控人、机、料、法、环是否符合工艺标准,是否达到清洁、清场要求,物料数量、质量、标记、贮存条件及管理是否符合要求;设备及计量器具是否处于完好状态,计量器具是否有标记,有“检定合格证”;相应的生产记录是否齐全并决定是否允许开工。
第 7 页 共 13 页
12.3. 生产过程重点监控工艺规程和岗位SOP的贯彻执行情况,生产现场管理是否有
序规范,状态标记是否齐全、正确,批生产记录是否及时填写,各工序中间产品的质量是否达到标准。对物料能否流转,成品能否入库做出决定,为批审核提供依据。 12.4. 重点监控点 12.4.1. 12.4.2. 12.4.3. 12.4.4.
按生产工序设置重点监控点,不得遗漏。各重点监控点如下:净制、干燥、净制工序是保证后工序正常运行的关键工序,要重点监控净药程度是否达到干燥工序主要监控干燥温度与干燥后的水分
包装工序是标识产品特性的关键工序,要求重点监控标签打印的准确性。 包装。 要求。
13. 原料、待包装产品、成品、包材、质量标准.
13.1. 三七原药材质量标准:应符合2010年版药典一部三七项下的要求。 13.2. 中间产品质量标准 13.2.1性状
本品主根呈类圆锥形或圆柱形,长1~6cm,直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色,有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕,周围有瘤状突起。体重,质坚实,断面灰绿色、黄绿色或灰白色,木部微呈放射状排列。气微,味苦回甜。
筋条呈圆柱形或圆锥形,长2~6cm,上端直径约0.8cm,下端直径约0.3cm。     剪口呈不规则的皱缩块状或条状,表面有数个明显的茎痕及环纹,断面中心灰绿色
或白色,边缘深绿色或灰色。 13.2.2检查
13.2.2.1 水分    照水分测定法测定,不得过13.0%。 13.2.2.2净度    杂质、药屑不得过3%。 13.2.3 贮藏   置阴凉干燥处,防蛀。 13.3. 成品质量标准 13.3.1性状
第 8 页 共 13 页
13.3.2.1 本品粉末灰黄色。淀粉粒甚多,单粒圆形、半圆形或圆多角形,直径4~30Um;
复粒由2~10余分粒组成。树脂道碎片含黄色分泌物。梯纹导管、网纹导管及螺纹导管直径15~55μm。草酸钙簇晶少见,直径50~80μm。
13.3.2.2取本品粉末0.5g,加水5滴,搅匀,再加以水饱和的正丁醇5ml,密塞,振摇
10分钟,放置2小时,离心,取上清液,加3倍量以正丁醇饱和的水,摇匀,放置使分层(必要时离必),取正丁醇层,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取人参皂苷Rbi对照品、人参皂苷Re对照品、人参皂苷R9i对照品及三七皂苷Ri对照品,加甲醇制成每1ml各含0.5mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2010年版一部附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各lμl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷一乙酸乙酯一甲醇一水(15:40:22:10)10℃以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以硫酸溶液(1—10),在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;置紫外光灯(365nm)下检视,显相同的荧光斑点。 13.3.3 检查
13.3.3.1水分  不得过14.0%(《中国药典》2010年版一部附录ⅨH第一法)。 13.3.3.2净度    杂质、药屑不得过3%。。
13.3.3.3总灰分  不得过6.0%(《中国药典》2010年版一部附录ⅨK)。 13.3.3.4酸不溶性灰分  不得过3.0%(《中国药典》2010年版一部附录ⅨK)。 13.3.4浸出物
照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》2010年版一部附录X A)项下的热浸法测定,用甲醇作溶剂,不得少于16.0%。
13.3.5 含量测定  照高效液相色谱法(《中国药典》2010年版一部附录ⅥD)测定。     色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相
A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203nm。理论板数按三七皂苷Ri峰计箅应不低于4000。
对照品溶液的制备  精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品及三七皂苷R1对照品适量,加甲醇制成每1ml含人参皂苷Rg10.4mg、人参皂苷Rb10.4mg、三七皂苷R10.1mg的混合溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)0.6g,精密称定,精密加入甲醇50ml,
第 9 页 共 13 页
称定重量,放置过夜,置80℃水浴上保持微沸2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μ1,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含人参皂苷Rgl(C42H72014)、人参皂苷Rbl(C54H92023)及三七皂苷
R1(C47H80018)的总量不得少于5.0%。 13.3.6贮藏
置阴凉干燥处,防蛀
13.4. 包装材料质量标准:应符合企业依据相关国标制定的《纸箱质量标准》、《标签、
合格证质量标准》、《包装袋质量标准》、《编织袋质量标准》。 14. 技术安全、工业卫生及劳动保护
14.1. 车间通道、走廊、操作面、进出门口及消防器材放置处严禁堆放物品。 14.2. 通道、走廊、安全门、疏散口有明显的标志。 14.3. 车间有足够的照明。
14.4. 设备发生故障必须立即停机,由专职机修工进行检修。检修时要切断电源,并
挂上标志牌。
14.5. 运行设备要定期维护、加油,设备要保持清洁,擦拭设备时要停机,设备不可
超负荷运行。
14.6. 车间内设有足够的消防器材,以防万一。消防器材存放地点不可随意乱动。 14.7. 防火、防爆工序需要烧焊、动火时,要清除、清洗易燃物品,并采取隔离等安
全应急措施。
14.8. 机油、棉纱等易燃物品不可随处乱放,应放在指定安全地点。 14.9. 对有余热、余湿的生产工序,要加强通风、除湿措施。
14.10. 对噪声较大的生产岗位,进行消声、隔声处理,使噪声达到“规范”要求。 14.11. 生产车间各工序、工种根据“规范”要求发放工作服、工作鞋、帽、毛巾、手套
等防护用具和劳动保护用品。
14.12. 本品种生产过程中废气指挑、筛选、炒制过程中因三七遇热而产生的粉尘、烟雾,
其在排放时被粉尘收池收集。
14.13. 废液指粉尘收集池中及清场时产生的污水,通过公司污水处理系统处理后排放。 14.14. 废渣指从原料药材中选出的杂质、生产过程产生的药渣等,密闭转运至锅炉房,
烧毁处理。
第 10 页 共 13 页
16.1. 劳动组合
本品根据生产工艺共分净制、干燥、包装三个工序。 车间各工序每天生产1班。 16.2.
17. 设备一览表及主要设备生产能力
请见设备档案
18. 物料消耗定额和技术经济指标 18.1.18.2. 技术经济指标
干燥后总收率=干燥后重量(Kg)/原料重量(Kg)×100%;干燥后总率应≥84% 筛选后收率=筛选后重量(Kg)/原料重量(Kg)×100%;筛选总收率应:≥82% 成品总收率=重量(Kg)/原料重量(Kg)×100%;成品总率应≥80% 19. 物料平衡 19.1. 计算公式
平衡率=
实际值
×100%
理论值
16. 劳动组合与岗位定员
理论值:为按照所用的原辅料(包装材料)量在生产中无任何损失或差错的情
况下得出的最大数量。
实际值:为生产过程实际产量,包括本工序产出量、生产中取样品量(检品)
及不合格量。
19.2. 物料平衡范围
第 11 页 共 13 页
第 12 页 共 13 页
常用理化常数、换算表
1  名词解释:
密闭:系指将容器密闭,防止尘土及异物混入。
密封:系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。   遮光:系指用棕色容器或其它不透光容器包装。
熔封或严封:系指将容器熔封或用适宜材料封严,以防止空气与水份的侵入并防止污染。 2  法定计量单位,国际符号含义
2.1  长度:以m(米)表示,或以其分数单位表示   米   m     分米    dm   厘米   cm     毫米    mm   微米    μm     纳米    nm
1m=10dm    1dm=10cm    1cm=10mm    1mm=10μm 2.2  质(重)量
千克(公斤)  kg     克        g     毫克            mg     微克     μg     1Kg=1000g    1g=1000mg    1mg=1000μg 2.3  体积
升L       毫升ml    微升μl     1L=1000ml        1ml=1000μl 2.4  压力
以Pa(帕)或KPa(千帕)表示     1atm(标准大气压)=760mmHg=101.3KPa     1KPa=1000Pa       1mmHg=133.322Pa 2.5  百分比:
百分比用符号“%”表示;纯度百分比系指重量的比例,溶液百分比系指溶液100ml中含有溶质
若干g。
%  (g/g)表示100g中含有若干g        %  (ml/ml)表示100ml中含有若干ml     %  (ml/g)表示100g中含有若干ml     %  (g/ml)表示100ml中含有若干g
3  乙醇未指明浓度时,均系指95%(ml/ml)的乙醇。 4  温度以“℃”表示
水浴温度,除另有规定外,均指98—100℃     热水系指70—80℃     室温系指10—30℃
5.遮光:系指用不透光的容器包装,例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。
密闭:系指将容器密闭,以防止尘土及异
3
第 13 页 共 13 页
物进入。
7切制品的规格
(1)片  除另有规定外,薄片为1~2mm;厚片为2~4 mm。 (2)段  除另有规定外,短段为5~10 mm;长段为10~15 mm。 (3)块  除另有规定外,为8~12 mm。
(4)丝  除另有规定外,细丝为2~3 mm;宽丝为5~10 mm。
其它不能切片的坚硬木质或角类药材应切成、劈成或刨成薄片。果实、种子、矿物、贝壳、骨类等药材应捣碎、砸碎或粉碎成颗粒、粉末。   粉末的规格通常为:
最粗粉   指能全部通过一号筛的粉末,但混有能通过三号筛不超过20%的粉末;   粗粉     指能全部通过二号筛的粉末,但混有能通过四号筛不超过40%的粉末;   中粉     指能全部通过四号筛的粉末,但混有能通过五号筛不超过60%的粉末; 细粉     指能全部通过五号筛的粉末,并含有能通过六号筛不少于95%的粉末; 最细粉   指能全部通过六号筛的粉末,并含有能通过七号筛不少于95%的粉末; 极细粉  指能全部通过八号筛的粉末,并含有能通过九号筛不少于95%的粉末。

                青岛轨道交通工程土建工程试验管理办法最终版(0425)附件
青岛轨道交通工程试验检测管理办法
(试行)
第一章  总  则
第一条 为了规范青岛轨道交通工程试验检测管理,明确参
建各方检测工作的责任和义务,依据国家、省、市相关法律、法规及规范,结合青岛轨道交通在建工程的实际情况,制定本办法。
第二条 青岛地铁集团有限公司工程建设分公司(以下简称
“建设分公司”)、施工单位、监理单位的试验检测工作实行外委,外委试验检测机构应符合青岛市市政工程管理处要求。建设分公司外委的试验检测机构称为“第三方质量检测单位”,其余称为“外委试验室”。所有外委试验室均应在青岛市市政工程管理处备案。
第三条 青岛轨道交通工程试验检测管理体系由地铁集团、
建设分公司、总监办、第三方质量检测单位、驻地监理单位及施工单位组成。试验检测工作包括验证性检测、验收性检测和监督检测三个方面,具体包括对工程施工质量或用于工程建设的原材料、中间产品等进行检测和试验,以确定质量是否合格。
第四条 本办法适用于建设分公司所管理的轨道交通工程建
设的试验检测管理。
第二章  试验工作职责
第五条 建设分公司职责
(一)负责建立试验检测管理制度,配备相关管理人员,
负责各单位试验检测工作的监督管理。
(二)负责统一试验检测管理要求和技术要求,监督施工
单位、监理单位、外委试验室、第三方质量检测单位开展试验检测工作。
(三)负责对有关单位的试验检测项目、检测频率等试验
检测工作进行监督、检查和考核,并依据合同约定对违规行为进行处罚。
(四)及时收集整理相关档案文件资料。
第六条 总监办职责
(一)负责对驻地监理试验工作进行监督检查。
1、对驻地监理外委试验室的人员、仪器、资质等情况进行
审查。
2、对驻地监理的见证取样、平行检测、资料整理归档等试
验工作进行监督检查。
3、监督驻地监理对施工单位及其外委试验室试验检测工作
的管理。
(二)负责每月对驻地监理的试验月报收集整理。
(三)负责组织试验检测方面的专题会议。
(四)参与工程原材料、半成品及成品质量问题和质量事
故的调查工作。
第七条 第三方质量检测单位职责
(一)负责建立健全本单位质量检测管理制度,严格落实责
任制及考核奖惩制度。及时编制试验检测技术方案和工作细则,经专家评审报监理审批后实施,并报建设分公司备案。
(二)负责按合同要求配备相应的人员和仪器设备,以满足
施工质量和进度要求。检测人员需经过相关专业资格培训并持证上岗,检测仪器设备的合格证书需真实有效,并建立管理台账。
(三)负责及时收集整理工程设计文件、技术标准和合同约
定的有关要求,建立试验检测相关的执行标准和规范等文件台帐并实时更新。现场检测项目的抽样数量、取样方法和检测方法应符合工程建设强制性标准和有关要求,判定标准准确。检测频率不低于合同规定,各类试验检测项目应独立进行。
(四)负责在试验检测报告完成后,应将分析结果于12小
时之内整理上报。原始记录填写签字齐全,检测数据计算处理准确及时,检测成果报告结论明确,签字盖章齐全,检测报告及时真实有效。检测结果不合格时应及时按规定报告,并建立不合格台账。
(五)负责及时汇总整理每月工作量清单、检测(检查)过
程中发现的问题、下月工作安排和汇总各施工单位、监理单位工作量清单,每月27日前以月报形式上报建设分公司。每年6月27日、12月27日前分别提交《半年工作总结》和《年度工作总结》。
(六)协助组织召开试验检测月度会议,并对当前试验检测
工作、现场试验和质量管理等方面存在的问题进行汇总和分析。
(七)协助组织试验检测方面的专家进行检查指导和培训工
作。
第八条 驻地监理单位职责
(一)负责建立健全本单位试验检测管理制度、人员资质
等并满足合同要求,且不得与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。及时编制专项监理细则,并经审批后实施。
(二)负责对涉及工程结构安全及功能的项目、进入施工
现场的建筑材料和构配件进行见证取样或平行检验,其外委试验室不得与施工单位的相同或者有其它利害关系。
(三)负责建立见证取样和平行检测等管理台帐,并于每
月27日前及时提交监理月报,月报应包含详细的试验检测工作内容,并将此内容报送第三方质量检测单位。
(四)负责对施工单位的人员资质、试验过程、检测频率、
检测结果和内业资料管理进行全面有效的监督和检查,审查其外委试验室资质。
(五)配合建设分公司、第三方质量检测单位对施工单位
的原材料、工程实体和内业资料进行检测或检查,对第三方质量检测单位的抽检进行见证。
第九条 施工单位职责
(一)负责建立健全试验检测制度,配备满足合同要求的
试验检测人员,服从监理单位和第三方质量检测单位的管理。
(二)在项目开工前将经监理单位验收合格的本单位的外
委试验室报建设分公司备案后方可启用。
(三)负责在项目开工前编制试验检测方案报监理单位审
批后实施,方案内容至少包含试验标准、验证试验和工艺试验。
(四)负责对材料供货商提供的各种原、辅材料或成品、
半成品(附有相应的试验证明材料)及时按规范进行自检,并及时向监理和第三方质量检测单位提供材料进场情况。不符合规范或设计要求的材料不允许进场;已进场的材料检测后不合格的,应及时上报监理单位进行处理。
(五)负责在项目开工前及时建立现场标准养护室,经监
理单位验收合格后投入使用。养护室应建立试件出入库等台帐,记录完整准确。
(六)负责每天及时填写本标段范围内的试验工作日志,
包括材料进场情况、取样和试验检测情况及监理检查验收等情况。每月27日前汇总当月试验检测工作量,形成试验检测工作月报,经试验监理工程师签字确认后报送第三方质量检测单位。
(七)负责对检测或检查发现的问题,及时组织人员进行
整改,并如实反馈整改结果。
第三章  试验检测项目、频率及依据
第十条 试验检测项目和频率控制
(一)建筑工程材料主要检测项目
1、土建、铺轨、机电安装、装饰装修阶段所涉及的所有材
料。
2、建设分公司指定的其它材料。
(二)建筑工程实体主要检测项目
1、地基基础工程检测。
2、主体结构工程现场检测。
3、建筑幕墙工程检测。
4、钢结构工程检测。
5、其他专项检测和功能性检测。
(三)试验检测频率
1、施工单位对工程材料和工程实体检测的频率为规范规定
的100%;监理单位抽检频率不得低于施工单位检测频率的10%;第三方质量检测单位检测频率参照合同执行。
2、第三方质量检测单位开展实体检测时驻地试验专业监理
工程师及施工单位试验负责人须到现场配合,并对检测部位的设计施工资料和检测样品进行签字确认。
(四)上述检测项目和检测频率为原则规定,具体情况视
新旧标准规范更迭、市政管理处及建设分公司等部门的要求执行,特殊检测项目报建设分公司另行审批。
第四章  试验检测管理制度及工作程序
第十一条 监理单位、施工单位应建立试验检测工作记录制
度和试验台账上报制度。
第十二条 建立不合格台账上报制度,在施工单位自检、监
理单位平检及第三方质量检测单位抽检过程中,一旦发现不合格材料必须在8个小时内上报,对逾期不上报的的单位一经发现将按照合同和相关规定处理。
第十三条 建立试验检测工作例会制度,定期召开试验月度
例会、季度例会、半年例会和年度例会。参会人员为建设分公司、第三方质量检测单位、监理单位及施工单位的有关试验人员。
第十四条 外委试验室对其检测数据和检测报告的真实性和
准确性负责,不合格报告要及时抄送建设分公司。严禁徇私舞弊,一经发现将列入黑名单,取消其轨道交通工程外委检测机构资格。
第十五条  试验检测的相关程序
(一)原材料检测程序(见附件1)
1、施工单位按照要求对原材料进行100%的自检,并及时向
监理和第三方质量检测单位提供材料进场情况。
2、施工单位根据材料供应商提供的原、辅材料的出厂合格
证或检验报告等试验证明材料,按照规定的频率进行抽检。
3、施工单位检测合格后报监理单位,监理单位按照规定频
率进行平行检测。
4、第三方质量检测单位按照建设分公司批准的检测计划或
通知,按时组织试验人员进行检测(检查)。
(二)不合格材料处理程序(见附件2)
1、施工单位自检的材料不合格时,由监理单位监督,施工单位要求材料供应商作废料处理。
2、监理单位抽检材料不合格时,应以监理通知书或监理指令的形式提出限期整改措施,同时上报建设分公司。
3、第三方质量检测单位抽检的材料不合格时,应及时上报建设分公司,并提出处理意见。
(三)混凝土配合比确定程序(见附件3)
1、施工单位选择的商品混凝土公司必须是贰级资质或者地铁集团指定的范围之内,报监理审批后使用。
2、商品混凝土公司对混凝土配合比用原材料进行选择,并按照规定的频率进行试验,并上报施工单位。施工单位对原材料进行复验,并**相关报验手续。监理单位按照规定的程序对配合比用材料进行审批。
3、原材料检验合格后,商品混凝土公司进行混凝土配合比试配,上报施工单位。施工单位进行配合比验证,报监理单位审批。监理单位对施工单位报验的混凝土配合比设计进行验证、批准。
4、在施工过程中,第三方质量检测单位按建设分公司要求对配合比进行验证、核查。
5、设计配合比一经批准,商品混凝土公司和施工单位不得擅自调整。但出现以下情况,商品混凝土公司和施工单位应对设
计配合比进行优化或者重新设计:气候条件变化,如夏季施工或者冬季施工;原材料生产厂家、品种进行更换或者原材料发生较大变化;混凝土质量发生较大波动,不满足设计和规范要求;该混凝土配合比的混凝土生产间断半年以上。
(四) 混凝土浇筑时的检测程序(见附件4)
1、商品混凝土公司进行混凝土拌合前,施工单位和监理单位,应确定各种原材料及外加剂均已检测合格,检查砂石含水率,确认施工配合比,并签认混凝土开盘单。在混凝土浇筑过程中施工单位和监理单位必须全程驻站管理。
2、混凝土运输至浇筑地点,施工单位及监理单位应对坍落度和易性等指标进行检测,检验合格后方可浇筑。
3、施工单位、监理单位、第三方质量检测单位应按规定频率分别制作混凝土试件,并及时进行养护,达到规定龄期后进行试验。
4、浇注过程中要建立商品混凝土供应、现场检测台账及视频影像资料,做到商品混凝土浇筑情况的可追溯性。
5、施工单位要定期对商混站的原材料进行抽检,原材料常规检测每月不得少于一次;用于主体结构的原材料每季度至少全检一次;用于维护结构的原材料每半年至少全检一次
(五)工程实体等现场检测程序(见附件5)
1、施工单位对工程实体进行自检,监理单位和第三方质量检测单位按规定频率对工程实体进行抽检。
2、监理单位进行工程实体检测(检查)发现试验问题时,应立即要求施工单位进行整改,并及时上报建设分公司,第三方质量检测单位按照规定进行抽检。
3、施工单位负责对存在试验问题的工程实体进行整改或采取相应的补救措施并报监理单位,监理单位负责对施工单位的整改情况或采取相应的补救措施后的工程实体进行复查,并将处理结果上报建设分公司。
第五章  监督管理
第十六条 建设分公司履行监督检查职责时,有权采取下列措施:
(一)要求被检查的单位提供有关工程试验的文件和资料。
(二)进入被检查单位的施工现场进行检查。
(三)发现有影响工程试验的问题时,责令改正。
第十七条 检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构进行复检。无法复检或对复检结果有争议的,应通过仲裁或司法程序解决。
第六章  附  则
第十八条 本办法由建设分公司负责解释。
第十九条 本办法自发布起施行。

附件:1. 原材料检测程序
2. 不合格材料处理程序 3. 混凝土配合比确定程序 4. 混凝土浇筑时的检测程序 5. 工程实体等现场检测程序
附件1:
原材料检测流程

附件2:
不合格材料处理流程图

附件3:
混凝土配合比确定程序

附件4:
混凝土浇筑时的检测流程图

附件5:
工程实体等现场检测程序

                最新土木工程施工质量验收标准规范及强制性条文本文由爱图书贡献
千do文档可c能在APW浏览端体验不。建议佳您先选择TX优,T下载源或文到本件查看机。
图书价660格 书图格价
新土木最程施工质工量验收标规准及强制性条范 定价:文定价: 120元8 元 作者*** 册数规 格全:六+电子册 开精册 册装规格:数六全册 子电册16开 装 精出社版中国科:文技出化社:版出版 社中国科技文化:版出:2社0603月出年 版 年出版月
新最土木工程施工量质收标准验范规强及制性文 条最新木工程施工质量验土收准标规范及强性制条 文细详绍介:第 一 篇建筑基基础地程施工质量验工标准收规及强范性条制 第一章文建 筑基地基工础施程工质量验规收与施工范及收验规范照对用应第 二 地章基程施工质工量收验标准范规第三章  桩工基施工程质验量收标规范 第准章 四方土程工工质施量验收准标规 第五范 章坑基程工施工质量收标准验范 第六规 章筑地建基基础工相程关准标强性制文与条部(子分分部)工质程量验收 第篇 二建砌筑体工施工程质验收量标规范准及强制条性 第一文章砌体工程施工 量质收规范与施工及验收验范对照应用规 二章第 砖砌工程施工质体验量标收规范准第 章 混凝三土小型心砌块工空程工施量验质收准标范 规第章四 石砌体程工工施量质验收准标范规 五第章 配筋体工砌施程质工量收验准规标 范第章六填充 墙体砌程施工质工验量标准收规范第七  砌章体工程期施工质冬验收标准量规范第八  砌章体工相关程标准制强性条文与部分子(部)分工程量质收验第 篇 三建筑混土凝结工构施程工质量验收标规范准强制及条性文第 一 章混土凝构工结施工程质验收规量与施工范验收及范规照应对 第用二章模 板分工项程工质量施收验准标范规
第三章钢筋分项 程工施质工量收验标准范 第规章 预应力分项四工程施工质验收标量规准范第 章五混凝土分项工程 施工质验量标收准范 规六第章现浇 结分项工程构施工量验收标准质范规 七第章 装配结构式分项工施程工量质收验标准范规第八章  凝土结混构程相关标工准制性条文强子与部分程工质验收 第四篇量建 屋筑工面施程质量验工标收规范及强制性条文 准第章 屋一面工施工程质量验收范与施规及验收规工范对照用 第应章 二材防卷屋水面程工施质量工收标验规准范 第章三 膜涂水防屋工面程施工量质验标准规收 范四第 章性刚防水屋工程面工质施验量收准规标范 第五章 屋面缝接封防密水工施工质程量验收准规范 第六章标 材防水瓦面工屋程施质工验量收标规范 第准七章 隔热面屋工施工程质量验标收规准范 八第章屋 细部面造工构施程
工质量验收标规准范第 篇五 面屋工相程标关准制性条文强与部分程工量质收验第 一 建筑章地防下水工施工质量程收验准标规范强制性及条文第 章 防二混水凝工程施土质工量收标验准规范 三第 章水砂浆泥水防工层施程工量质收标准验范规 第章四 卷防水层工程材施质工量验收标准规范第 章五涂膜防 层工程施水工量验收标准质范 第六规 地下章结金属构防板工程施水质量工验标收准范 第规七章 部构细工程施造质量验工标收准规范 八第章 殊特施法工水工防程施工质验收标准规范量第 九章 水排工程工质量施验标准规范 第十章收注浆工程 工质量施收标验规准 范十第一章地 下水防程相工标准关强制条性文与部(子分部)分程质工验量收第六篇 建 筑装饰修工装程工施质量验收标准规及范制性条文强第 一 章建装筑饰修工装施工程量验收规质与施范工验及规收范照对应用 第二 抹灰工程章施工质验收量准规标范第三章  窗工程施工质量门验收准规标 第四章 吊顶工程范施工量质收验标准规 第范章 轻质隔五工程施墙工质量验标收规准范 六章 第饰面砖工板程工质施验收量准规标范第七章 幕 墙程施工工质量收标准规验范第八章  饰涂工程工施量验收质标规范 第准九 裱糊、章包软细部及程施工质工量验标收规范 第十准章建筑 饰装修工装程关标准强制相性文与条(子分工部质程验收量 七篇第建筑 结钢工构程施工质量验标准收范及规强性制文条 第章一 结钢构程施工工质验量规范与施收工验及规范收照对应 第二用章钢结 构焊工程接工施量质收验准规标 范三章 紧固第件连工程施接质工验收量标规范准第 四 钢章零件与部件钢加工程工工施质验收标准量规 第五章范钢结构 组装工施程质工量收验准规范
标六章第 七第章第 章 第八章 九八第篇 第一章 二第 第三章章第 四 第五章 第六章章第 九篇第一 章 二章第 三章第第四 章 第章五第六章
结钢预拼构工程施工质装量收验准标规范 结钢构装安工施程工量质收标准验规 钢范网架构结装工程安施工量验收质标规范准 结构钢工程关标相准强性条文制分与工部程质验量 收建筑地面程施工工质量收验准标范规强及性条文 建制地面筑工程施质量工收规验范与工及施验收规对照应范用基层铺 工程设施工量验质收标规范准 整体层铺设面程工工质施量收标验规准 范板块面层设工铺程工施技标术与质准验收量标规准范 、竹木面层铺工程施设质量验收标准工范规建筑地面 部细与部分子分()部程质工量标验收 准筑木建结工构程施质工量验收标规范及准制性条文 木强构工结施工程质量收验规与施范及工收验规对范
照应 用方木原木结和工构施程质量工收验准规范标胶 木合结构工施工质程验收标准规量范 型木结轻构程施工工量验质标准规范 收木结构护工防施程工技标准与术质验量标收准规范木结构工程相关 标强制准条性与子文部分工程量质收验
                新混凝土工程验收表格(最新)
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
混凝土单元工程质量评定资料目录
施工单位:中国水利水电第八工程局
监理单位:                                                         合同编号:
备注:由现场质量负责人检查资料齐全后移交内业保存。
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
混凝土单元工程质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
混凝土浇筑工序质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
混凝土外观质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
混凝土缺陷修复检查验收表
施工单位:中国水利水电第八工程局

预埋件工序质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
施工期观测仪器安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
冷却水管路安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
混凝土浇筑申请表
施工单位:中国水利水电第八工程局           监理单位:四川二滩国际工程咨询有限责任公司(ETI)
说明:1.本表与表中验收资料清单中资料配套使用,仅当所有验收资料齐全后才能申报监理工程师开仓浇筑;2.本表一式5份,监理单位两份(土建、运行监理工程师各一份),施工部、试验室各一份、原件存质量部。
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
建基面清基检查验收表
施工单位:中国水利水电第八工程局监理单位:
合同编号:
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
基础面或混凝土施工缝工序质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局

混凝土模板工序质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
钢筋直螺纹接头外观检查表
施工单位:中国水利水电第八工程局
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
钢筋安装工序质量评定表
止水片(带)安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
伸缩缝材料安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
排水设施安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局

溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
混凝土单元工程冷却水管埋设及通水检查记录表
施工单位:中国水利水电第八工程局
混凝土单元工程接缝灌浆管道埋设及通水检查记录表
施工单位:中国水利水电第八工程局
接缝灌浆管路安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
混凝土单元工程施工期监测仪器埋设检查表
施工单位:中国水利水电第八工程局
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
铁件安装质量评定表
施工单位:中国水利水电第八工程局

溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
永久监测仪器埋设工程通知单(一联)

溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
永久监测仪器埋设工程通知单(二联)
溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
永久监测仪器埋设工程通知单(三联)


溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
金结、机电埋件验收会签单(一联)

溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程

金结、机电埋件验收会签单(二联)

溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程
钢筋直螺纹丝头加工质量检查表
施工单位:中国水利水电第八工程局
2、螺纹尺寸检验按JG  163-2004《滚轧直螺纹钢筋连接接头》第6.3.2条规定,选用专用的螺纹环规检验。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

地图|Archiver|手机版|小黑屋|怎么样 ( 闽ICP备19021387号 )

GMT+8, 2024-4-18 22:09 , Processed in 0.080765 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表